если разговор идёт о кухне в квартире, то самый "бюджетный" вариант - отверстие в стене 100мм за кухонным радиатором отопления. не будет сквозняка из окон. как было сказано: [quote="Styx";p="77460"]
Клапана можно и в стены поставить.
[/quote]
для компенсации теплопотерь добавить 2-3 секции к имеющемуся количеству.
Клапана можно и в стены поставить.
[/quote]
для компенсации теплопотерь добавить 2-3 секции к имеющемуся количеству.
не важно знать. достаточно подозревать.
-
- Претендент
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 11:05
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- RAS-09
- Претендент
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 28 дек 2006, 11:21
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
А еще можно подать в суд на проектную организацию, так как в проекте наверняка присутствует фраза: "Приток воздуха обоспечивается через щели и неплотности дверных и оконных проемов." , отсудив при этом пару лимонов и создав прециндент для других обывателей
_________________
_________________
-----------------------------------------
С уважением, "Убитый постами".
С уважением, "Убитый постами".
[quote="Stroller";p="82586"]почему именно в верхнюю? с чем это связано?[/quote]
С тем, что так достигается максимальное перемешивание внутреннего теплого и приточного холодного воздуха, т.е. получаете наиболее комфортные условия.
Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
[quote="Kass";p="82600"]либо делать подогреваемую приточку.[/quote]
Если "Ваши желания совпадают с Вашими возможностями", то можно и так.
Но есть и более простые способы.
[quote="Kass";p="82600"]Всякие отверстия и клапана способны дуть ледяным ветром и обмерзать.[/quote]Это "страшилки" для развода клиента.
Похоже, что вы никогда не держали в руках эти самые клапаны, не видели их в работе и не понимаете физику процесса.
Они не только не обмерзают, но даже не образуют конденсат.
[quote="Kass";p="82600"]Уж лучше онду створку приопустить и все. Вот вам и приток.[/quote]Спорное решение. В прошлую зиму, особенно в самые морозы, на оконных форумах частенько встречалась ситуация, когда клиент приоткрыв окно, не смог его закрыть.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
[quote="RAS-09";p="82581"]А еще можно подать в суд на проектную организацию, так как в проекте наверняка присутствует фраза: "Приток воздуха обоспечивается через щели и неплотности дверных и оконных проемов."[/quote]
Думаю, что такую фразу вряд ли напишут в проекте, скорее она подразумевается.
А за на мерения много не дадут...
С тем, что так достигается максимальное перемешивание внутреннего теплого и приточного холодного воздуха, т.е. получаете наиболее комфортные условия.
Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
[quote="Kass";p="82600"]либо делать подогреваемую приточку.[/quote]
Если "Ваши желания совпадают с Вашими возможностями", то можно и так.
Но есть и более простые способы.
[quote="Kass";p="82600"]Всякие отверстия и клапана способны дуть ледяным ветром и обмерзать.[/quote]Это "страшилки" для развода клиента.
Похоже, что вы никогда не держали в руках эти самые клапаны, не видели их в работе и не понимаете физику процесса.
Они не только не обмерзают, но даже не образуют конденсат.
[quote="Kass";p="82600"]Уж лучше онду створку приопустить и все. Вот вам и приток.[/quote]Спорное решение. В прошлую зиму, особенно в самые морозы, на оконных форумах частенько встречалась ситуация, когда клиент приоткрыв окно, не смог его закрыть.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
[quote="RAS-09";p="82581"]А еще можно подать в суд на проектную организацию, так как в проекте наверняка присутствует фраза: "Приток воздуха обоспечивается через щели и неплотности дверных и оконных проемов."[/quote]
Думаю, что такую фразу вряд ли напишут в проекте, скорее она подразумевается.
А за на мерения много не дадут...
[quote="ЯцЛитнев";p="82830"]Это "страшилки" для развода клиента.
Похоже, что вы никогда не держали в руках эти самые клапаны, не видели их в работе и не понимаете физику процесса.
Они не только не обмерзают, но даже не образуют конденсат.
[/quote]У вас они стоят? И в каком вы регионе живете? Какой смысл мне разводить, если я этим не зарабатываю?
Понимаете ли, изначально окно должно обладать определенной теплоизоляцией, т.е. иметь минимальные теплопотери, которые потом считают в киловатах при расчете отопления. И вот вам насчитали 40 кВт и на эти потери сделали отопление. И вдруг вы во все окна врезаете клапана. Например у вас дом 300 квадратов, и с учетом троекратного обмена вы делаете приток холодного воздуха. А это при 3 метровых потолках ведь получится 2700 куб/час. Если на уличе мороз, то как то их надо нагреть? Отопление то уже никак это не компенсирует. Для отопления у вас резко возрости теплопотери, и нудно уже не 40, а например 60 кВт. А если вы еще и ванную решите наполнить, то вообще замерзнете. Вот в чем вопрос.
Похоже, что вы никогда не держали в руках эти самые клапаны, не видели их в работе и не понимаете физику процесса.
Они не только не обмерзают, но даже не образуют конденсат.
[/quote]У вас они стоят? И в каком вы регионе живете? Какой смысл мне разводить, если я этим не зарабатываю?
Понимаете ли, изначально окно должно обладать определенной теплоизоляцией, т.е. иметь минимальные теплопотери, которые потом считают в киловатах при расчете отопления. И вот вам насчитали 40 кВт и на эти потери сделали отопление. И вдруг вы во все окна врезаете клапана. Например у вас дом 300 квадратов, и с учетом троекратного обмена вы делаете приток холодного воздуха. А это при 3 метровых потолках ведь получится 2700 куб/час. Если на уличе мороз, то как то их надо нагреть? Отопление то уже никак это не компенсирует. Для отопления у вас резко возрости теплопотери, и нудно уже не 40, а например 60 кВт. А если вы еще и ванную решите наполнить, то вообще замерзнете. Вот в чем вопрос.
-
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 янв 2007, 22:10
- Репутация: 1
[quote="Stroller";p="81473"]если разговор идёт о кухне в квартире, то самый "бюджетный" вариант - отверстие в стене 100мм за кухонным радиатором отопления. не будет сквозняка из окон. [/quote]
А зачем советовать то, что может нанести вред??
1) Морозный день. Вы на работе. Авария на теплотрассе. Отопление отключают на несколько часов. Радиатору аминь.
2) Как уже было кем-то сказано, приточный воздух надо подавать в верхнюю зону.
3) По правилам в кухню приток не делается.
А зачем советовать то, что может нанести вред??
1) Морозный день. Вы на работе. Авария на теплотрассе. Отопление отключают на несколько часов. Радиатору аминь.
2) Как уже было кем-то сказано, приточный воздух надо подавать в верхнюю зону.
3) По правилам в кухню приток не делается.
[quote="Ким Дон Ло";p="82891"] Морозный день. Вы на работе. Авария на теплотрассе. Отопление отключают на несколько часов. Радиатору аминь.
[/quote]Радиатору конец (аминь - это истина), это точно. Весьма логично, а потом дают давление и потоп обеспечен. Залитые снизу соседи выставляют вам счет на ремонт, т.к. вы с этой дырой не только гениальный изобретатель, но и спонсор.
[/quote]Радиатору конец (аминь - это истина), это точно. Весьма логично, а потом дают давление и потоп обеспечен. Залитые снизу соседи выставляют вам счет на ремонт, т.к. вы с этой дырой не только гениальный изобретатель, но и спонсор.
-
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 янв 2007, 22:10
- Репутация: 1
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург