Termolink P и Пантера 2015 не хотят дружить

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Termolink P и Пантера 2015 не хотят дружить

Сообщение Alex_R »

В общем ситуация такая:
Всегда ставили настенники только Vaillant, но т.к. бюджет был сильно урезан, пришлось поставить Protherm KTO 25 с бойлером. Сначала вмахались с датчиком бойлера, оказывается у 2015 серии они другие, но это ладно..., заказали, подождали, установили новый. После его установки появилась новая проблема, - контроллер (Termolink P) не хочет управлять ГВС, т.е. он бойлер видит, температуру выставляю, но котел не хочет её поддерживать и не включает бойлер по приоритету. Отоплением, при этом, он управляет адекватно. Отключаю контроллер, с котла всё работает правильно. Контроллер подключен по шине eBUS.
Подскажите, пожалуйста, где искать корень зла? Сервисник "умыл руки", я остался крайний. Может шамана с бубном вызвать?

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Добрый день.
Alex_R писал(а):не хочет управлять ГВС, т.е. он бойлер видит, температуру выставляю, но котел не хочет её поддерживать и не включает бойлер по приоритету
Котёл совсем не греет при этом воду в бойлере?

Может эта функция выключена на регуляторе, нужно посмотреть "сервисное меню - ГВС - вкл или выкл".
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

Vaillant Group Rus писал(а):Котёл совсем не греет при этом воду в бойлере?
Не греет совсем. Выставляю 60гр., в бойлере по факту 30гр., котел при этом спокойно греет отопление. Догревает отопление до заданного, на секунду переключается на бойлер и выключается до следующего импульса по линии отопления.
Vaillant Group Rus писал(а):Может эта функция выключена на регуляторе, нужно посмотреть "сервисное меню - ГВС - вкл или выкл".
Все включено, ГВС везде - вкл.

Ещё интересно, что на дисплее котла, значение ГВС горит 50гр., это значение было выставлено на котле вручную до подключение контроллера, при попытке изменить его с котла, пишет "NO", что свидетельствует об управлении контроллером.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

если приоритет гвс есть хоть где то то надо его тоже везде включить
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

oleg.dmitrievic, управления непосредственно приоритетом нет. По умолчанию бойлер всегда в приоритете.

Ответить