Vitotronic 200 ko2B прошу помощи

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Сотников Ден
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 09:47
Репутация: 0

Vitotronic 200 ko2B прошу помощи

Сообщение Сотников Ден »

Добрый день всем! Прощу помочь!! Контроллер включает и через минуту отключает насос на отопление с 20 разьёма. пока переключил насос на ГВС на 21, отопление пошло. Проблема в контроллере?
Последний раз редактировалось Сотников Ден 03 мар 2017, 10:36, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

так ведь клемма насоса отопления за нумером 20.... :mujik:
а 21 это загрузка бойлера...
рррр-разобррраться... и не поломать...

Сотников Ден
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 09:47
Репутация: 0

Сообщение Сотников Ден »

Блин точно!! Это я сейчас на 21 переставил!! Прошу прощения. :oops:

Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Подправил! :D

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

хех)))

Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
проблема в настройках скорее...

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
это ж погодозависимая автоматика... ждет запроса или смены ограничений... опять таки какие у вас настройки? по какой схеме собрано?
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Проблема в голове - приоритет нагрева бойлера выключает отопление 20 и включает загрузку ГВС 21. Отключите нагрев или приоритет и норм.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Dim@ писал(а):Проблема в голове
в чьей?
это проблема настроек....
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

РоманМ
В человека который не почитав инструкцию наводит панику :mrgreen:

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Dim@
:ROFL!:
рррр-разобррраться... и не поломать...

Сотников Ден
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 09:47
Репутация: 0

Сообщение Сотников Ден »

Теперь все наоборот, отоплении идет, молчит ГВС, А в режиме тестирования все работает только надо включить анализ газов.
Ещё хочу добавить что все работает уже 5 лет!

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Сотников Ден писал(а):Теперь все наоборот, отоплении идет, молчит ГВС, А в режиме тестирования все работает только надо включить анализ газов.
а кто Вам сказал что когда идет отопление должно работать ГВС?...поочереди они работают на этой голове. В режиме тестирования (как Вы его называете) все насосы включаются котел греет до максимальной температуры....Чтоб проверить надо запускать тест из сервисного меню и каждую подсистему включать отдельно. Сервисника короче Вам нормального надо звать..:(

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

oleg21au6
бесполезно... :bawling:
инструкцию даже читает как то кусками((((
рррр-разобррраться... и не поломать...