Насос рециркуляции в ГВС

Модератор: Dim@

Правила форума
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
василий распопов
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 22:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Насос рециркуляции в ГВС

Сообщение василий распопов »

Помогите пожалуйста монтировал бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией но рециркуляция не идет в чем дело

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

неверно значит монтировали.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

василий распопов писал(а):но рециркуляция не идет в чем дело
Причин может быть много: замёрзло, воздух в насосе, обратный клапан залип.

Айсан-Техник
Претендент
Претендент
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 26 фев 2014, 21:42
Репутация: 9

Сообщение Айсан-Техник »

Также возможно:
перекрыты краны на полотеничнике или в коллекторе (см. подключение),
неверное направление потока обратного клапана или насоса

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

а сам насос то вобще есть :D

Добавлено спустя 48 секунд:
если есть в резетку включили
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

у меня давно-давно был случай, когда на корпусе обратного клапана стрелка была в одну сторону выбита, а по факту - клапан открывался в другую. И монтажник поставил правильно - "по стрелке". В итоге циркуляции не было. Удалось обнаружить причину после многочасовых проверок.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

У меня обычные клапаны типа York склеивались уплотнением тарелки, и маленького перепада насоса не хватало, чтоб его вскрыть.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Re:

Сообщение wetleo »

Abil писал(а):у меня давно-давно был случай, когда на корпусе обратного клапана стрелка была в одну сторону выбита, а по факту - клапан открывался в другую. И монтажник поставил правильно - "по стрелке". В итоге циркуляции не было. Удалось обнаружить причину после многочасовых проверок.
ну это из рубрики в многоквартирном доме сварщикам не дали зарплату они вварили заглушку в трубу и уволились,месяц или два искали, :D методом исключения я подозреваю :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Неправильно подмес в трехходовй врезан ...то же встречал.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Re:

Сообщение Abil »

wetleo писал(а):
Abil писал(а):у меня давно-давно был случай, когда на корпусе обратного клапана стрелка была в одну сторону выбита, а по факту - клапан открывался в другую. И монтажник поставил правильно - "по стрелке". В итоге циркуляции не было. Удалось обнаружить причину после многочасовых проверок.
ну это из рубрики в многоквартирном доме сварщикам не дали зарплату они вварили заглушку в трубу и уволились,месяц или два искали, :D методом исключения я подозреваю :D
За день управились...
клиент был жутко важный, потому выехали главные спецы по котельной, насосной и по бассейну.
Удивительно, но было это тогда, когда китайской арматуры совсем не было.

василий распопов
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 22:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение василий распопов »

Спасибо всем все пошло оставил насос включенным на ночь а на утро заработало у меня возникла другая проблема такого вида работу делал впервые не могу найти прайс на эту работу

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а стоит? деньги в смысле стоит брать если даже это не получилось?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Simillar
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 18:58
Репутация: 0
Откуда: Алматы
Контактная информация:

Re: Насос рециркуляции в ГВС

Сообщение Simillar »

Если бойлер ставить на даче, какой обьем оптимально подойдет для 40 квадратов с 2 проживающими?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

причем тут бойлер и квадраты?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Simillar
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 18:58
Репутация: 0
Откуда: Алматы
Контактная информация:

Сообщение Simillar »

Да человек про бойлер написал, я вот и вспомнил, извиняюсь за оффтоп

Ответить