Передлка VUW Vaillant в VU

Модератор: Dim@

Правила форума
Ветка форума для обсуждений и вопросов касающихся систем горячего водоснабжения, бойлеров косвенного нагрева различных производителей.
Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Передлка VUW Vaillant в VU

Сообщение Alex_R »

В общем дело обычное:
Клиент поторопился купить котел, в магазине впарили двухконтурный атмотек 280. Санузлы раскиданы по всему немаленькому дому + два п/с, в общем просится бойлер с циркуляцией. Обменять котел не реально.
Вариантов решения вижу два:
1) Лет 10 назад вальки выпускали комплект для переделки VU в VUW, ставился внутрь котла вместо теплообменника ГВС. Это было б самым лучшим вариантом, но что-то не могу их найти в интернете. Не уже ли перестали выпускать?
2) Через трехходовой клапан с сервоприводом. Но тогда вопрос: Как завязать мозг котла с трехходовым? Калорматик в этом наверное помог бы, но хотелось бы максимально недорогой вариант.

Добавлено спустя 40 минут 28 секунд:
Вопрос снят. Все-таки нарыл я этот комплект. Если кому надо будет арт.20042415
Последний раз редактировалось Alex_R 29 мар 2016, 14:34, всего редактировалось 1 раз.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Только недавно на форуме была такая же тема.
Вот ссылка: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=56&t=22533" onclick="window.open(this.href);return false;

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

Honda, спасибо. Пару месяцев не заходил на форум. Забыл пароль, а админ тупил, не хотел мне новый высылать. Вот так и прозевал.
Спасибо за быстрый отклик :privet:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Не за что. :cool:
Не забудьте также купить датчик температуры водонагревателя (см. по ссылке).

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

Honda писал(а):Не забудьте также купить датчик температуры водонагревателя (см. по ссылке).
Это я в курсе :) .
Да и пересадку эту делал уже, правда лет 10 назад. Думал сняли с производства эти комплекты, вот и понёсся мозг обводные ходы придумывать. Ан нет, молодцы вальки, делают ещё. Прям порадовали. :cheerleading:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

кстати, а известен такой лайфхак. можно на дальний санузел поставить электробойлер литров на самое маленькое количество. и ГВС подавать через него. а полотенца подцеплять к отоплению.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Re:

Сообщение Alex_R »

oleg.dmitrievic писал(а):кстати, а известен такой лайфхак. можно на дальний санузел поставить электробойлер литров на самое маленькое количество. и ГВС подавать через него. а полотенца подцеплять к отоплению.
Да ну нафик, Олег, ты как иной раз что-нибудь загнешь... :D

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну это да. правильнее то конечно заводской лайфхак :) но иногда вариант с бойлером единственный выход.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):а известен такой лайфхак. можно на дальний санузел поставить электробойлер литров на самое маленькое количество.
штатный лайфхак -это сделать из двухконтурника подобие витопенда 111...примостырив ещё один насос врубающийся по термодатчику.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да ну.. к томуже мне это пригодилось когда зак один неподумал что при строительстве отдельной котельной, водяных тру надо закладывать не две а три.

В самом деле, он ведь купил упонор твин :) а там только две трубы
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить