FM442 - внешний запрос тепла

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

yahons писал(а):Дело в настройках или модуль неисправен?
скорее всего дело в настройках....итак..термостат цепляем на клеммы 1-3 WF123 (розовых) . идем в меню отопительного контура 2...ставим "ДИСТАНЦ УПР." - НЕТ, далее "СИСТ. ОТОПЛЕНИЯ" - ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР (ну или ТЕПЛЫЙ ПОЛ...но не комн. регулятор ) появляется подменю "BHEШHUü DEHb/HOЧb/ABT" ...в нем выбираем DEHb ЧEPE3 WF1/3...проверяем...при замыкании 1-3 контакта на WF123 (розовых) контур должен перейти в ДЕНЬ, при размыкании в НОЧЬ

marckin
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 09:39
Репутация: 0

Сообщение marckin »

yahons писал(а):Или сбрасывать все настройки в котле и заново все вводить?
У меня любые изменения в автоматике действуют после перезапуска. Если система вообще исправна - то на замыкание вручную должно реагировать.