Не работает котел buderus logamax U052-24/28
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Не работает котел buderus logamax U052-24/28
Добрый день, неожиданно на 3 год эксплуатации котел стал выдавать ошибки сначала 3А затем 3С. Прочитав статьи в данном форуме, понял что проблема в конденсате. Действительно в трубочках идущих от вентилятора к дифф. реле скапливаются капельки жидкости. Особенно во втором входе/выходе на вентиляторе (смотрите рисунок обвел кужком). Я не спец, прошу помощи. За ранее спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re:
РоманМ, причиной образование конденсата было то, что трубу проходящую через стену я летом очищал от пены, для установки шайбы диаметром 83, т.к. летом не включалась горяча вода, запенить на зиму забыл. В субботу снова запенил, конденсат пропал на трубе. Но проблема не решилась (((РоманМ писал(а):можно и так только бы неплохо разобраться с причиной конденсата, что послужило его образованию, может проблема в дымоходе? протечка, задувание и тд..VikT писал(а):Воткните в эту трубку в нижней точке калача иглу от шприца.
VikT, я правильно понимаю, снимаю красную трубочку, вставляю иголку, обратно одеваю трудочку?
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
1. хреново запенил?Dimdobrin писал(а): В субботу снова запенил, конденсат пропал на трубе. Но проблема не решилась
2. а из пневмореле конденсат удалил?
3. тебе необходимо отведение конденсата, например у бакси стоит пузырь на трубке, а у аристон сборный конденсатоотводчик...
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re:
1. Да запенил то хорошо, во все щелиРоманМ писал(а):1. хреново запенил?Dimdobrin писал(а): В субботу снова запенил, конденсат пропал на трубе. Но проблема не решилась
2. а из пневмореле конденсат удалил?
3. тебе необходимо отведение конденсата, например у бакси стоит пузырь на трубке, а у аристон сборный конденсатоотводчик...
2. Что такое пневмореле, и где оно находится?
3. если крышку не закрывать, что бы воздух из комнаты брался, так можно?
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
Dimdobrin в гугле забанилиDimdobrin писал(а):2. Что такое пневмореле, и где оно находится?
нах снимать??Dimdobrin писал(а):VikT, я правильно понимаю, снимаю красную трубочку, вставляю иголку, обратно одеваю трудочку?
что нельзя просто проткнуть?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Эге-ге-гей!! Крикнул ЧапайDimdobrin писал(а): Что такое пневмореле, и где оно находится?
Тля...ля..я.. Привычно ответило эхо...
Друг, та коебочка в которую ты дул (для тех кто в танке она на тебя щелкала) это и есть пневмореле и именно оно тебе даёт твою ошибку...
Нужно!!! В таком виде если все равно ошибка тогда хана ПНЕВМОРЕЛЕ!!!! как выглядит повторять????Dimdobrin писал(а):если крышку не закрывать, что бы воздух из комнаты брался, так можно?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Прочитай внимательно, он В трубку хочет пихать иголкуаристошка писал(а): нах снимать??
что нельзя просто проткнуть?
А может он котел будет со стены снимать! Не мешай человеку страдать х..й))))
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re:
Толкового совета от тебя так не получил, только ерись про Чапая и умничать умеешь, сразу написал что не в теме. Сегодня звонил сервисникам Buderus, говорят модель моего котла без крышки не запускается.РоманМ писал(а):Эге-ге-гей!! Крикнул ЧапайDimdobrin писал(а): Что такое пневмореле, и где оно находится?
Тля...ля..я.. Привычно ответило эхо...
Друг, та коебочка в которую ты дул (для тех кто в танке она на тебя щелкала) это и есть пневмореле и именно оно тебе даёт твою ошибку...Нужно!!! В таком виде если все равно ошибка тогда хана ПНЕВМОРЕЛЕ!!!! как выглядит повторять????Dimdobrin писал(а):если крышку не закрывать, что бы воздух из комнаты брался, так можно?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:Прочитай внимательно, он В трубку хочет пихать иголкуаристошка писал(а): нах снимать??
что нельзя просто проткнуть?
А может он котел будет со стены снимать! Не мешай человеку страдать х..й))))
Если нет конкретного предложения, прошу клоунаду тут не разыгрывать.
ну да..есть такая фича у 52-х котелков....Если проблема с пневмореле повторяется..надо делать ревизию дымоходу-может где уплотнение замялось, может есть подсос выхлопа во всос...Хорошо помогает установка противообледенительного дымохода..к сожалению штатно будерус его не делает, но можно прикупить стороннего..например у бакси..ну или сделать самому.Dimdobrin писал(а):говорят модель моего котла без крышки не запускается.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Так чего ж ребята не приедут и усьранят то???Dimdobrin писал(а): Толкового совета от тебя так не получил, только ерись про Чапая и умничать умеешь, сразу написал что не в теме. Сегодня звонил сервисникам Buderus, говорят модель моего котла без крышки не запускается.
Если нет конкретного предложения, прошу клоунаду тут не разыгрывать.
Он и не запустится, только ведь должно ошибку показать не так ли? Ещё вопрос про конденсат, сам вентилятор то снимали? В нем как потеки идут? По фотке не видно..
А и ещё - при последнем пропенивании тркба не задралась?
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Претендент
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 14:44
- Репутация: 0
Re: Не работает котел buderus logamax U052-24/28
Посмотрите как конструктивно выполнен дымоход, и проверьте соответствует ли размер шайбы этой схеме подключения.И второе-снимите вентилятор и тщательно прочистите лопатки.
Лучше поздно, чем иногда...