Baxi LUNA-3, автоматика и теплый пол.
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
- RUZALIN
- Гуру

- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Когда я в прошлые годы настойчиво на каждом семинаре Вайлант спрашивал у их специалиста не может ли возникнуть выпадения конденсата на теплообменнике простого настенника их фирмы если эксплуатировать его в низкотемпературном режиме зимой, то они говорили, что такого быть не может, так как тепература отходящих газов от 80 до 140 градусов. Но вот в этом году, они уже говорят, что при этом режиме конденсат будет и лучше покупать конденсатники
Они как то сами начали пинать свои настенники простые, чтобы продвигать конденсатники 
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
BAXI-Ural
- Мастер

- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Это для дутьевых горелок, с их небольшим "альфа". Для атмосферников вероятность образования конденсата невелика. Хотя, знаю, был случай с BAXI ЕСО3 - "заплакал" теплообменник на ТП. Но там обратка шла градусов 20! Довольно холодный ангар с ТП. Выкрутились, изменив направление циркуляции в стрелке...Dim@ писал(а):Ведь температура образования конденсата 50-55грС
Да просто отключить насос РО...Dim@ писал(а):этот блок подключается к контуру радиаторного отопления, в летнем режиме когда радиаторы не работают - теплый пол работать не будет. вариант - поставить на радиаторы термостатические головки которые летом выключат радиаторы, теплоноситель будет прогонять через контур теплого пола
На лето программно отключить уличный и датчик в панели.Dim@ писал(а): но есть вероятность что выносная панель управления (термостат) не будет включать отопление т.к. в доме и так
Лучшее решение - стандартное решение....
-
BAXI-Ural
- Мастер

- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Не совсем. В данном случае расход в контуре ТП был выше, чем в котельном. В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15!tiptop писал(а):В стрелке опрокидывание устранили - у котла пошёл подмес с выхода на вход. Так ?
Лучшее решение - стандартное решение....
- tiptop
- Мастер

- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
У тёплого пола не было регулирующего 3-ходовом клапана?BAXI-Ural писал(а):расход в контуре ТП был выше, чем в котельном. В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15
Иначе непонятно, почему пришлось "выкручиваться", делая такой подмес, вместо того, чтобы просто повысить заданную температуру воды на выходе котла...

-
BAXI-Ural
- Мастер

- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
не-а, не было... Стрелку поставили, чтоб на антифризе котлу легше было. А подмес уж какой получился...tiptop писал(а):У тёплого пола не было регулирующего 3-ходовом клапана?
На стрелке сначала было: со стороны ТП 35/20, состороны котла 40/20 - теплообменник заплакал.
Стало: ТП - 35/20, котел 55/35...
Лучшее решение - стандартное решение....
А как настраивается погодозависимая автоматика на котлах Baxi Luna 3?
Там нужно выбрать предустановленную кривую зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры, или можно эту кривую редактировать?
Просто если можно редактировать, тогда можно настроить так, чтобы автоматика не выдавала на выходе из котла теплоноситель с температурой меньше 40 градусов, тогда теплый пол круглый год сможет работать.
Там нужно выбрать предустановленную кривую зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры, или можно эту кривую редактировать?
Просто если можно редактировать, тогда можно настроить так, чтобы автоматика не выдавала на выходе из котла теплоноситель с температурой меньше 40 градусов, тогда теплый пол круглый год сможет работать.
-
Mij-gan
- Гуру

- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Если у Вас панель используется в качестве датчика комнатной температуры, то никак. То бишь, автоматически по величине рассогласования между заданной и фактической температурами помещения.Vrag писал(а):А как настраивается погодозависимая автоматика на котлах Baxi Luna 3?
Ежели пульт установлен на котле, то вручную выбирается предустановленная кривая. Если верить мануалу, то температура теплоносителя будет не менее 30 градусов. Но это надо BAXI-Ural пытать, правда это или нет.
"Без измерений нет испытаний!"
В мануале как-то уклончиво написано. Кривые нарисованы и написано: "При подсоединенном датчике уличной температуры регулирование температуры на подаче в систему отопления производится с помощью кривой Kt. Для установки кривых (0…90) нажимайте кнопки..."
Не понятно, 90 кривых у него в памяти или можно на каждое значение температуры на улице прописать значение температуры теплоносителя.
Я планировал панель поставить на котле, а комнатный датчик внешний подключить.
А по достижении предустановленной температуры он насос не отключит?
Не понятно, 90 кривых у него в памяти или можно на каждое значение температуры на улице прописать значение температуры теплоносителя.
Я планировал панель поставить на котле, а комнатный датчик внешний подключить.
А по достижении предустановленной температуры он насос не отключит?
-
BAXI-Ural
- Мастер

- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
1. ...ну, типа того.Vrag писал(а):90 кривых у него в памяти
2. У Luna-3 нет выносного пульта (но его можно подключить). Есть у Luna-3 Comfort
3. При работе по температуре помещения (от пульта или внешнего термостата) при достижении температуры насос отключается с выбегом.Vrag писал(а):А по достижении предустановленной температуры он насос не отключит?
4. ...сожалею, но не предусмотренно.Vrag писал(а): или можно эту кривую редактировать?
5. Ежели у Вас таки Есть у Luna-3 Comfort то там программно отключаются уличный и комнатный датчики, и ставите себе температуру 40. На Luna-3 уличный датчик можно отключить вручную (например, тумблером)Vrag писал(а):Просто если можно редактировать, тогда можно настроить так, чтобы автоматика не выдавала на выходе из котла теплоноситель с температурой меньше 40 градусов, тогда теплый пол круглый год сможет работать.
Лучшее решение - стандартное решение....
Re:
Ну вот это и смущает.Mij-gan писал(а):И так каждый год по 2 раза, как минимумBAXI-Ural писал(а): у Luna-3 Comfort то там программно отключаются уличный и комнатный датчики, и ставите себе
Не хочется несколько раз в год настройки крутить.
Но при этом хочется чтобы и погодозависимая автоматика работала и теплый пол.
Котел Luna-3 Comfort Combi.
-
Mij-gan
- Гуру

- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ну что я могу предложить.... Гидрострелка, насосная группа на радиаторы, насосная группа на ТП... Желательно обе с трёхходовыми смесителями... Внешняя погодозависимая автоматика... И будет Вам комфорт и счастье.Vrag писал(а):Не хочется несколько раз в год настройки крутить.
"Без измерений нет испытаний!"
- Мутный
- Любитель

- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
- Репутация: 19
- Откуда: Подмосковье
Хорошо не говорят, что если конденсат выпал то это уже конденсатникRUZALIN писал(а):Когда я в прошлые годы настойчиво на каждом семинаре Вайлант спрашивал у их специалиста не может ли возникнуть выпадения конденсата на теплообменнике простого настенника их фирмы если эксплуатировать его в низкотемпературном режиме зимой, то они говорили, что такого быть не может, так как тепература отходящих газов от 80 до 140 градусов.
