

Модератор: Dim@
Это для дутьевых горелок, с их небольшим "альфа". Для атмосферников вероятность образования конденсата невелика. Хотя, знаю, был случай с BAXI ЕСО3 - "заплакал" теплообменник на ТП. Но там обратка шла градусов 20! Довольно холодный ангар с ТП. Выкрутились, изменив направление циркуляции в стрелке...Dim@ писал(а):Ведь температура образования конденсата 50-55грС
Да просто отключить насос РО...Dim@ писал(а):этот блок подключается к контуру радиаторного отопления, в летнем режиме когда радиаторы не работают - теплый пол работать не будет. вариант - поставить на радиаторы термостатические головки которые летом выключат радиаторы, теплоноситель будет прогонять через контур теплого пола
На лето программно отключить уличный и датчик в панели.Dim@ писал(а): но есть вероятность что выносная панель управления (термостат) не будет включать отопление т.к. в доме и так
Не совсем. В данном случае расход в контуре ТП был выше, чем в котельном. В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15!tiptop писал(а):В стрелке опрокидывание устранили - у котла пошёл подмес с выхода на вход. Так ?
У тёплого пола не было регулирующего 3-ходовом клапана?BAXI-Ural писал(а):расход в контуре ТП был выше, чем в котельном. В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15
не-а, не было... Стрелку поставили, чтоб на антифризе котлу легше было. А подмес уж какой получился...tiptop писал(а):У тёплого пола не было регулирующего 3-ходовом клапана?
Если у Вас панель используется в качестве датчика комнатной температуры, то никак. То бишь, автоматически по величине рассогласования между заданной и фактической температурами помещения.Vrag писал(а):А как настраивается погодозависимая автоматика на котлах Baxi Luna 3?
1. ...ну, типа того.Vrag писал(а):90 кривых у него в памяти
3. При работе по температуре помещения (от пульта или внешнего термостата) при достижении температуры насос отключается с выбегом.Vrag писал(а):А по достижении предустановленной температуры он насос не отключит?
4. ...сожалею, но не предусмотренно.Vrag писал(а): или можно эту кривую редактировать?
5. Ежели у Вас таки Есть у Luna-3 Comfort то там программно отключаются уличный и комнатный датчики, и ставите себе температуру 40. На Luna-3 уличный датчик можно отключить вручную (например, тумблером)Vrag писал(а):Просто если можно редактировать, тогда можно настроить так, чтобы автоматика не выдавала на выходе из котла теплоноситель с температурой меньше 40 градусов, тогда теплый пол круглый год сможет работать.
Ну вот это и смущает.Mij-gan писал(а):И так каждый год по 2 раза, как минимумBAXI-Ural писал(а): у Luna-3 Comfort то там программно отключаются уличный и комнатный датчики, и ставите себе
Ну что я могу предложить.... Гидрострелка, насосная группа на радиаторы, насосная группа на ТП... Желательно обе с трёхходовыми смесителями... Внешняя погодозависимая автоматика... И будет Вам комфорт и счастье.Vrag писал(а):Не хочется несколько раз в год настройки крутить.
Хорошо не говорят, что если конденсат выпал то это уже конденсатникRUZALIN писал(а):Когда я в прошлые годы настойчиво на каждом семинаре Вайлант спрашивал у их специалиста не может ли возникнуть выпадения конденсата на теплообменнике простого настенника их фирмы если эксплуатировать его в низкотемпературном режиме зимой, то они говорили, что такого быть не может, так как тепература отходящих газов от 80 до 140 градусов.