Baxi LUNA-3, автоматика и теплый пол.

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Когда я в прошлые годы настойчиво на каждом семинаре Вайлант спрашивал у их специалиста не может ли возникнуть выпадения конденсата на теплообменнике простого настенника их фирмы если эксплуатировать его в низкотемпературном режиме зимой, то они говорили, что такого быть не может, так как тепература отходящих газов от 80 до 140 градусов. Но вот в этом году, они уже говорят, что при этом режиме конденсат будет и лучше покупать конденсатники :D Они как то сами начали пинать свои настенники простые, чтобы продвигать конденсатники :lol:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Dim@ писал(а):Ведь температура образования конденсата 50-55грС
Это для дутьевых горелок, с их небольшим "альфа". Для атмосферников вероятность образования конденсата невелика. Хотя, знаю, был случай с BAXI ЕСО3 - "заплакал" теплообменник на ТП. Но там обратка шла градусов 20! Довольно холодный ангар с ТП. Выкрутились, изменив направление циркуляции в стрелке...
Dim@ писал(а):этот блок подключается к контуру радиаторного отопления, в летнем режиме когда радиаторы не работают - теплый пол работать не будет. вариант - поставить на радиаторы термостатические головки которые летом выключат радиаторы, теплоноситель будет прогонять через контур теплого пола
Да просто отключить насос РО...
Dim@ писал(а): но есть вероятность что выносная панель управления (термостат) не будет включать отопление т.к. в доме и так
На лето программно отключить уличный и датчик в панели.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

BAXI-Ural писал(а): был случай с BAXI ЕСО3 - "заплакал" теплообменник на ТП. Но там обратка шла градусов 20! Довольно холодный ангар с ТП. Выкрутились, изменив направление циркуляции в стрелке...
Чтобы "выкрутиться" пришлось пойти на то, чтобы грамотно сделать циркуляцию. :)
Изображение

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

tiptop писал(а):Чтобы "выкрутиться" пришлось пойти на то, чтобы грамотно сделать циркуляцию.
не понял... :|
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

BAXI-Ural
Чего же непонятного ?
В стрелке опрокидывание устранили - у котла пошёл подмес с выхода на вход. Так ?
Изображение

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

tiptop писал(а):В стрелке опрокидывание устранили - у котла пошёл подмес с выхода на вход. Так ?
Не совсем. В данном случае расход в контуре ТП был выше, чем в котельном. В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15!
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

BAXI-Ural писал(а):расход в контуре ТП был выше, чем в котельном. В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15
У тёплого пола не было регулирующего 3-ходовом клапана?
Иначе непонятно, почему пришлось "выкручиваться", делая такой подмес, вместо того, чтобы просто повысить заданную температуру воды на выходе котла...
Изображение

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

tiptop писал(а):У тёплого пола не было регулирующего 3-ходовом клапана?
не-а, не было... Стрелку поставили, чтоб на антифризе котлу легше было. А подмес уж какой получился...
На стрелке сначала было: со стороны ТП 35/20, состороны котла 40/20 - теплообменник заплакал.
Стало: ТП - 35/20, котел 55/35... :THUMBS UP:
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

BAXI-Ural писал(а):Стало: ТП - 35/20, котел 55/35
Да, неплохое соотношение получилось.
Изображение

Vrag
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Vrag »

А как настраивается погодозависимая автоматика на котлах Baxi Luna 3?
Там нужно выбрать предустановленную кривую зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры, или можно эту кривую редактировать?

Просто если можно редактировать, тогда можно настроить так, чтобы автоматика не выдавала на выходе из котла теплоноситель с температурой меньше 40 градусов, тогда теплый пол круглый год сможет работать.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Vrag писал(а):А как настраивается погодозависимая автоматика на котлах Baxi Luna 3?
Если у Вас панель используется в качестве датчика комнатной температуры, то никак. То бишь, автоматически по величине рассогласования между заданной и фактической температурами помещения.
Ежели пульт установлен на котле, то вручную выбирается предустановленная кривая. Если верить мануалу, то температура теплоносителя будет не менее 30 градусов. Но это надо BAXI-Ural пытать, правда это или нет.
"Без измерений нет испытаний!"

Vrag
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Vrag »

В мануале как-то уклончиво написано. Кривые нарисованы и написано: "При подсоединенном датчике уличной температуры регулирование температуры на подаче в систему отопления производится с помощью кривой Kt. Для установки кривых (0…90) нажимайте кнопки..."
Не понятно, 90 кривых у него в памяти или можно на каждое значение температуры на улице прописать значение температуры теплоносителя.
Я планировал панель поставить на котле, а комнатный датчик внешний подключить.

А по достижении предустановленной температуры он насос не отключит?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Да мануал там ещё тот :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Vrag писал(а):90 кривых у него в памяти
1. ...ну, типа того.
2. У Luna-3 нет выносного пульта (но его можно подключить). Есть у Luna-3 Comfort
Vrag писал(а):А по достижении предустановленной температуры он насос не отключит?
3. При работе по температуре помещения (от пульта или внешнего термостата) при достижении температуры насос отключается с выбегом.
Vrag писал(а): или можно эту кривую редактировать?
4. ...сожалею, но не предусмотренно.
Vrag писал(а):Просто если можно редактировать, тогда можно настроить так, чтобы автоматика не выдавала на выходе из котла теплоноситель с температурой меньше 40 градусов, тогда теплый пол круглый год сможет работать.
5. Ежели у Вас таки Есть у Luna-3 Comfort то там программно отключаются уличный и комнатный датчики, и ставите себе температуру 40. На Luna-3 уличный датчик можно отключить вручную (например, тумблером)
Лучшее решение - стандартное решение....

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

BAXI-Ural писал(а): у Luna-3 Comfort то там программно отключаются уличный и комнатный датчики, и ставите себе
И так каждый год по 2 раза, как минимум :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Vrag
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 10:15
Репутация: 0

Re:

Сообщение Vrag »

Mij-gan писал(а):
BAXI-Ural писал(а): у Luna-3 Comfort то там программно отключаются уличный и комнатный датчики, и ставите себе
И так каждый год по 2 раза, как минимум :mrgreen:
Ну вот это и смущает.
Не хочется несколько раз в год настройки крутить.
Но при этом хочется чтобы и погодозависимая автоматика работала и теплый пол.
Котел Luna-3 Comfort Combi.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Vrag писал(а):Не хочется несколько раз в год настройки крутить.
Ну что я могу предложить.... Гидрострелка, насосная группа на радиаторы, насосная группа на ТП... Желательно обе с трёхходовыми смесителями... Внешняя погодозависимая автоматика... И будет Вам комфорт и счастье.
"Без измерений нет испытаний!"

Vrag
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Vrag »

Ну это простой способ.
Хочется штатную автоматику котла использовать, раз она там есть.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

штатная автоматика для этого не предназначена.

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

RUZALIN писал(а):Когда я в прошлые годы настойчиво на каждом семинаре Вайлант спрашивал у их специалиста не может ли возникнуть выпадения конденсата на теплообменнике простого настенника их фирмы если эксплуатировать его в низкотемпературном режиме зимой, то они говорили, что такого быть не может, так как тепература отходящих газов от 80 до 140 градусов.
Хорошо не говорят, что если конденсат выпал то это уже конденсатник :mrgreen:

Ответить

Вернуться в «Baxi»