Baxi LUNA-3, автоматика и теплый пол.
Модератор: Dim@
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Baxi LUNA-3, автоматика и теплый пол.
Котел Baxi LUNA-3 Comfort COMBI (с бойлером).
Как мне подключить к нему водяной теплый пол, при этом, чтобы работала штатная погодозависимая автоматика?
Если просто подключить теплый пол к контуру отопления, то летом, когда тепло, автоматика не будет подавать в него горячую воду.
Понятно, что можно включить котел в режиме “самовар”, когда он всегда на выход дает горячую воду, а температуру подачи в контур радиаторного отопления регулировать вручную или внешней автоматикой. Но хотелось бы использовать штатную.
У Baxi в каталоге есть какой-то блок низкотемпературного контура KFG 714079611, с насосами и автоматикой, но подойдет ли он для этой задачи – непонятно.
Как мне подключить к нему водяной теплый пол, при этом, чтобы работала штатная погодозависимая автоматика?
Если просто подключить теплый пол к контуру отопления, то летом, когда тепло, автоматика не будет подавать в него горячую воду.
Понятно, что можно включить котел в режиме “самовар”, когда он всегда на выход дает горячую воду, а температуру подачи в контур радиаторного отопления регулировать вручную или внешней автоматикой. Но хотелось бы использовать штатную.
У Baxi в каталоге есть какой-то блок низкотемпературного контура KFG 714079611, с насосами и автоматикой, но подойдет ли он для этой задачи – непонятно.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
этот блок подключается к контуру радиаторного отопления, в летнем режиме когда радиаторы не работают - теплый пол работать не будет. вариант - поставить на радиаторы термостатические головки которые летом выключат радиаторы, теплоноситель будет прогонять через контур теплого пола - но есть вероятность что выносная панель управления (термостат) не будет включать отопление т.к. в доме и так жарко.Vrag писал(а):блок низкотемпературного контура KFG 714079611
вариант2 - если контуров мало (1-2) можно запитать через контур рециркуляции ГВС бойлера.
...
То есть этот блок с мозгами котла не общается? Фактически это обычный смесительный узел?
У меня была надежда, что он согласует свои действия с погодозависимой автоматикой котла и на выходе блока выдает теплоноситель в контур отопления в зависимости от погоды, а в контур теплого пола в зависимости от выставленной температуры теплоносителя теплого пола.
Контуров много, через ГВС не получится.
То есть получается, что не получится использовать умную автоматику котла, а температурами теплоносителя управлять с помощью внешних устройств?
У меня была надежда, что он согласует свои действия с погодозависимой автоматикой котла и на выходе блока выдает теплоноситель в контур отопления в зависимости от погоды, а в контур теплого пола в зависимости от выставленной температуры теплоносителя теплого пола.
Контуров много, через ГВС не получится.
То есть получается, что не получится использовать умную автоматику котла, а температурами теплоносителя управлять с помощью внешних устройств?
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ну она не такая уж и умная....Но мне пришла в голову извращенческая идея по поводу Луны и ТПVrag писал(а):не получится использовать умную автоматику котла

Делаете таки контур тёплого пола, управляемый чем угодно (в смысле внешней автоматикой, никак не связанной с автоматикой котла) И зимой всё работает без вмешательства человека. А в межсезонье пререключаете максимальную температуру котла на 45 градусов (насколько я помню, есть у любого Бакси сия опция)и оно всё опять работает без Вашего вмешательства. Ну а когда совсем тепло станет, то контур отопления можно и перекрыть. И сервопривод со смесителя снять, потому как котёл сам уже сможет регулировать нужную температуру по погоде.

"Без измерений нет испытаний!"
Похоже так и придется делать.
Например:
Контур теплого пола подключен напрямую от котла через трехходовой вентиль с термостатом 20-50
Контур отопления подключить через такой же вентиль с термостатом.
Зимой - котел работает с погодозависимой автоматикой, вентиль на подачу в контур отопления всегда открыт.
В остальное время года - котел работает с температурой на выходе - 50 градусов, на термостате подачи в контур отопления выставить 40, летом еще меньше. Остальное сделают термостаты на батареях.
Например:
Контур теплого пола подключен напрямую от котла через трехходовой вентиль с термостатом 20-50
Контур отопления подключить через такой же вентиль с термостатом.
Зимой - котел работает с погодозависимой автоматикой, вентиль на подачу в контур отопления всегда открыт.
В остальное время года - котел работает с температурой на выходе - 50 градусов, на термостате подачи в контур отопления выставить 40, летом еще меньше. Остальное сделают термостаты на батареях.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Когда я в прошлые годы настойчиво на каждом семинаре Вайлант спрашивал у их специалиста не может ли возникнуть выпадения конденсата на теплообменнике простого настенника их фирмы если эксплуатировать его в низкотемпературном режиме зимой, то они говорили, что такого быть не может, так как тепература отходящих газов от 80 до 140 градусов. Но вот в этом году, они уже говорят, что при этом режиме конденсат будет и лучше покупать конденсатники
Они как то сами начали пинать свои настенники простые, чтобы продвигать конденсатники 


One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Это для дутьевых горелок, с их небольшим "альфа". Для атмосферников вероятность образования конденсата невелика. Хотя, знаю, был случай с BAXI ЕСО3 - "заплакал" теплообменник на ТП. Но там обратка шла градусов 20! Довольно холодный ангар с ТП. Выкрутились, изменив направление циркуляции в стрелке...Dim@ писал(а):Ведь температура образования конденсата 50-55грС
Да просто отключить насос РО...Dim@ писал(а):этот блок подключается к контуру радиаторного отопления, в летнем режиме когда радиаторы не работают - теплый пол работать не будет. вариант - поставить на радиаторы термостатические головки которые летом выключат радиаторы, теплоноситель будет прогонять через контур теплого пола
На лето программно отключить уличный и датчик в панели.Dim@ писал(а): но есть вероятность что выносная панель управления (термостат) не будет включать отопление т.к. в доме и так
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Не совсем. В данном случае расход в контуре ТП был выше, чем в котельном. В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15!tiptop писал(а):В стрелке опрокидывание устранили - у котла пошёл подмес с выхода на вход. Так ?
Лучшее решение - стандартное решение....
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
У тёплого пола не было регулирующего 3-ходовом клапана?BAXI-Ural писал(а):расход в контуре ТП был выше, чем в котельном. В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15
Иначе непонятно, почему пришлось "выкручиваться", делая такой подмес, вместо того, чтобы просто повысить заданную температуру воды на выходе котла...

-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
не-а, не было... Стрелку поставили, чтоб на антифризе котлу легше было. А подмес уж какой получился...tiptop писал(а):У тёплого пола не было регулирующего 3-ходовом клапана?
На стрелке сначала было: со стороны ТП 35/20, состороны котла 40/20 - теплообменник заплакал.
Стало: ТП - 35/20, котел 55/35...

Лучшее решение - стандартное решение....
А как настраивается погодозависимая автоматика на котлах Baxi Luna 3?
Там нужно выбрать предустановленную кривую зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры, или можно эту кривую редактировать?
Просто если можно редактировать, тогда можно настроить так, чтобы автоматика не выдавала на выходе из котла теплоноситель с температурой меньше 40 градусов, тогда теплый пол круглый год сможет работать.
Там нужно выбрать предустановленную кривую зависимости температуры теплоносителя от уличной температуры, или можно эту кривую редактировать?
Просто если можно редактировать, тогда можно настроить так, чтобы автоматика не выдавала на выходе из котла теплоноситель с температурой меньше 40 градусов, тогда теплый пол круглый год сможет работать.