Сообщение Vaillant Group Rus »

Новинка 2015 года. 5 серия настенных традиционных котлов.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Pabel
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 19:33
Репутация: 0

Re:

Сообщение Pabel »

Vaillant Group Rus писал(а):
Pabel писал(а):Да, термостат комнатный.
Тогда вы подключаете не в ту клемму. Вам нужно подключать провода от комнатного термостата на клеммы RT-24V.

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Другой человек писал(а):Снять перемычку с 3-4-5 и вместо нее провода термостата.
К сожалению на новой серии этих котлов убрали клеммы 3-4-5 и 7-8-9. Вместо 3-4 есть клемма RT-24V.
Спасибо большое за разъяснение.
А то все говорят про клеммы 3-4, а по факту их там нет :-)

ПТР
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 08:53
Репутация: 0

Сообщение ПТР »

Уважаемый, Vaillant Group Rus, спешу высказать вам свое ХА-ХА, один...из вами предложенных официальных контор, сказал мне по телефону что разницы между VRT-50 предложенным Вами и VRT-250 который сейчас у меня установлен совершенно никакой по работе не будет и это глупая трата денег :)))

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

ПТР писал(а): один...из вами предложенных официальных контор, сказал мне по телефону что разницы между VRT-50 предложенным Вами и VRT-250 который сейчас у меня установлен совершенно никакой по работе не будет и это глупая трата денег :)))
Это их личное мнение, возможно следствие из большого опыта или его отсутствия.
ПТР писал(а):Уважаемый, Vaillant Group Rus, спешу высказать вам свое ХА-ХА
Если вы смеётесь над моими доводами, то это тоже ваше личное дело.
ООО "Вайлант Груп Рус"

ПТР
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 08:53
Репутация: 0

Сообщение ПТР »

Уважаемый, Vaillant Group Rus, помилуйте, это не я над вашими доводами смеюсь, это те, кому вы раздаете громкое звоние официалов, а также те, кого вы обучаете смеются над вашими доводами. И как после этого слушать вас и ваших официальных представителей? Ладно, поживем, увидим...

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

ПТР писал(а):те, кого вы обучаете смеются над вашими доводами.
А им были озвучены мои слова? То из какой темы, про погодозависимое управление и просто управление вкл/выкл котлом мы перешли к сравнению двух регуляторов.
ООО "Вайлант Груп Рус"

R0tleSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 янв 2017, 21:39
Репутация: 0

Сообщение R0tleSS »

где подключить темостат sanlus rt500rf к vaillant eloblock ve9. в какой клеме?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

архинеудобный и глючный прибор. подключается к 8сьмиконтактному штекеру в место перемычки
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Валерий45
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 19:36
Репутация: 0

требуется помощь

Сообщение Валерий45 »

В системе отопления дома работает газовый котел Vaillant turbo TEC pro VUW 242/5-3 (H-RU).
В процессе работы, выявилось следуещее: расход газа на мощности от 8 до 13 КВт одинаков (1м3/час), разница температуратур теплоносителя на подаче и обратке 6С (в обозначенном диапазоне мощностей) => газовая арматура не работает должным образом.
Сервисный инженер выполнил настройки минимальной и максимальной мощности, по рекомендованному давлению, но результат не изменился.
Вопрос: что газовая арматура не исправна?
И еще:
Время блокировки отопления всегда равно 8 минут, при любом значении параметра D002. Как исправить?

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Валерий45 писал(а):расход газа на мощности от 8 до 13 КВт одинаков (1м3/час),
Котёл потребляет столько газа, сколько в данный момент нужно, чтобы выполнить задачу, то есть нагреть теплоноситель до заданной вами температуры и поддержать его в этом положении. Расход газа в исправном котле зависит только от теплопотерь вашего здания.
Валерий45 писал(а):Время блокировки отопления всегда равно 8 минут, при любом значении параметра D002. Как исправить?
Если это проблема для вас, то советую обратиться в АСЦ Вайллант для диагностики данного вопроса и дальнейшего решения, если они выявят проблему.
Валерий45 писал(а):Вопрос: что газовая арматура не исправна?
Данный диагноз в рамках этого форума никто не сможет дать. Диагноз может дать только аттестованный специалист после диагностики котла.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Валерий45
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 19:36
Репутация: 0

Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

Сообщение Валерий45 »

"Котёл потребляет столько газа, сколько в данный момент нужно, чтобы выполнить задачу, то есть нагреть теплоноситель до заданной вами температуры и поддержать его в этом положении. Расход газа в исправном котле зависит только от теплопотерь вашего здания."

Осознанно завышаю уставку нагрева воды, т.е. нагрев без модуляции.
В этот момент, теплопотери дома выше мощности котла 8 или 13 КВт.
Расход газа одинаков, что на 8 КВт, что на 13 КВт.
Похоже, что газовая арматура не способна менять расход газа. Или мозги котла слабоваты.
Атестованный сервисник пожимает плечами. Мол ничего, пусть работает.


"Время блокировки отопления всегда равно 8 минут, при любом значении параметра D002. Как исправить?
Если это проблема для вас ..."


Полагаю проблема не у меня, а у бренда Vaillant.


"Диагноз может дать только аттестованный специалист после диагностики котла."

Он не может. Поэтому у Вас прошу помощи.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Валерий45 писал(а):Похоже, что газовая арматура не способна менять расход газа. Или мозги котла слабоваты.
Атестованный сервисник пожимает плечами. Мол ничего, пусть работает.
или давление на входе газа маловато или шлаг тонковат газовый, или специалист аттестован на словах или еще какое или

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Валерий45 писал(а):Полагаю проблема не у меня, а у бренда Vaillant.
Все же у вас, так как котел у вайла спроектирован под конкретные требования и условия. Вы хотите применять его для других условий. Так что проблема как раз ваша, с гемороем. Измените это значение сами неподумав зачем его придумали получите другую проблему. И опять свою.

Добавлено спустя 52 секунды:
Валерий45 писал(а):Он не может. Поэтому у Вас прошу помощи.
Так ищите того кто сможет. и напишите где хотябы находитесь. а то может и я смогу.

Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Валерий45 писал(а):Сервисный инженер выполнил настройки минимальной и максимальной мощности, по рекомендованному давлению, но результат не изменился.
Вопрос: что газовая арматура не исправна?
И каковы они?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Валерий45 писал(а):Атестованный сервисник пожимает плечами.
Назовите организацию, от которой приехал данный специалист.
Валерий45 писал(а):Поэтому у Вас прошу помощи.
Вы хотите, чтобы я приехал к вам на диагностику котла. Откуда вы?
ООО "Вайлант Груп Рус"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Не, лучше я, а Вы мне еще в поиграном споре по электрокотлу не расписались :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

oleg.dmitrievic писал(а):а Вы мне еще в поиграном споре по электрокотлу не расписались
Где, в каком моменте я проиграл?

Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
В том споре вы утверждали, что в 9 кВт ном Скате стоит 3 тэна, а я утверждал, что там стоит 2 тэна. Я был прав, вы ошиблись :) Потом вы конечно попытались выйти с другой стороны, говоря, что в каждом пучке стоит по три отдельных тэна, но мы не об том спорили и этого никто не отрицал.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Валерий45
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 19:36
Репутация: 0

Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

Сообщение Валерий45 »

"давление на входе газа маловато или шлаг тонковат газовый, или специалист аттестован на словах"

давление в трубопроводе статическое/динамическое = 20/16 мбар.
давление на горелке 1.1/9.8 мбар.
акт пуска в эксплуатацию имею.
шланг не тонковат.
спец из ИЦ "Теплосфера" г. Ковров Владимирской обл.


"Вы хотите применять его для других условий".

Котел применяю по назначению и параметры меняю обдуманно,
а этот D002=8 мин сам изменился и не хочет со мной дружить.
Последний раз редактировалось Валерий45 05 фев 2017, 23:05, всего редактировалось 1 раз.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Vaillant Group Rus писал(а):Где, в каком моменте я проиграл?
что тэны в девятке в количесвте более двух и ступени у них по два кила и одному И кстати связка тэнов не есть тэн, вот тут могу ошибиться но помоему даже по документам

Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Валерий45 писал(а):Котел применяю по назначению и параметры меняю обдуманно,
а этот D002=8 мин сам изменился и не хочет со мной дружить.
Вот ведь негодяй. :) Сам.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Валерий45 писал(а):В процессе работы, выявилось следуещее: расход газа на мощности от 8 до 13 КВт одинаков (1м3/час),
а как определили????
он у вас час работал на 8кВт, а потом час на 13???
а сколько ставили температуру нагрева??
а какое давление газа?
Валерий45 писал(а):разница температуратур теплоносителя на подаче и обратке 6С (в обозначенном диапазоне мощностей) => газовая арматура не работает должным образом.
как раз таки наоборот разница вообще то идеальна для системы и котла...
Валерий45 писал(а):Сервисный инженер выполнил настройки минимальной и максимальной мощности, по рекомендованному давлению, но результат не изменился.
как? какие мин\макс в мбарах??
Валерий45 писал(а):что газовая арматура не исправна?
думаю если б она была неисправна, то ловил бы котел в лучшем случае ошибку F28, а в худшем F62 или F63)))
Валерий45 писал(а):Время блокировки отопления всегда равно 8 минут, при любом значении параметра D002. Как исправить?
а время падения температуры сколько????
исправить просто - НЕ ЛЕЗТЬ!!!!
Валерий45 писал(а):Похоже, что газовая арматура не способна менять расход газа. Или мозги котла слабоваты.
:ROFL!: :ROFL!: :ROFL!:
Мозги! Вайланта!! СЛАБОВАТЫ!!!! я плакалъ!!!!
тут больше проблем что он (котел если чо) чересчур мудер!!!!

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):Вот ведь негодяй. Сам.
прям назло, гаденыш!!! :ROFL!:

Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Валерий45 писал(а):давление в трубопроводе статическое/динамическое = 20/16 мбар.
Валерий45 писал(а):шланг не тонковат.
при нормальном проходе газа, падение давления в динамике не должно превышать 1мбар...
точно не тонковат?
Валерий45 писал(а):давление на горелке 1.1/9.8 мбар
на турбике минималка 1.1 че то маловато... а максималка наоборот задрата... для понтов типа?
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Валерий45 писал(а):а этот D002=8 мин сам изменился и не хочет со мной дружить.
Так проблема у вас в том , что вы не можете изменить этот параметр или в том, что изменяя его вы получаете всё время одно и то же время блокировки?
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Валерий45 писал(а):Котел применяю по назначению и параметры меняю обдуманно,
а этот D002=8 мин сам изменился и не хочет со мной дружить.
котел ничего САМ не делает... кто его посадит это ж ПАМЯТНИК!!! :~|

Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
при том что заводская настройка его 20 градусов...
рррр-разобррраться... и не поломать...

Ответить