Валерий45
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 19:36
Репутация: 0

Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

Сообщение Валерий45 »

Повторюсь.
Осознанно завышаю уставку нагрева воды, т.е. нагрев без модуляции.
В этот момент, теплопотери дома выше мощности котла 8 или 13 КВт.
Т.е. котел работает именно на заданной мощности, без модуляции.
Расход газа определяю по счетчику. Он одинаков, что на 8 КВт, что на 13 КВт.
Настройки давления согласно технического руководства.
Повторюсь, имеется акт ввода в эксплуатацию.
Шланг точно не тонкий - подводка газовая 3/4".

Параметр D002 меняю, например 30 минут.
После отключения котла, загорается символ блокировки, который присутствует лишь 8 минут.
И сразу получаю добро на включение. Параметр D067 (остаточное время блокировки) = 0 мин.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Валерий45 писал(а):Повторюсь.
Осознанно завышаю уставку нагрева воды, т.е. нагрев без модуляции.
В этот момент, теплопотери дома выше мощности котла 8 или 13 КВт.
Т.е. котел работает именно на заданной мощности, без модуляции.
Расход газа определяю по счетчику. Он одинаков, что на 8 КВт, что на 13 КВт.
Настройки давления согласно технического руководства.
Повторюсь, имеется акт ввода в эксплуатацию.
Шланг точно не тонкий - подводка газовая 3/4".
еще раз тоже повторюсь - СКОЛЬКО температура на установлена!?!
еще раз КАК определяли расход и при этом контролировали мощность???
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Валерий45 писал(а):Параметр D002 меняю, например 30 минут.
После отключения котла, загорается символ блокировки, который присутствует лишь 8 минут.
И сразу получаю добро на включение. Параметр D067 (остаточное время блокировки) = 0 мин.
Какая при этом задана температура подачи. Вы должны понимать, что 30 минут , это установка для 20 градусов на подаче, чем выше температура, тем меньше время отдыха.
Валерий45 писал(а):Осознанно завышаю уставку нагрева воды, т.е. нагрев без модуляции.
Не совсем понятно что имеется ввиду в этом предложении.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Vaillant Group Rus писал(а):Не совсем понятно что имеется ввиду в этом предложении
вгп, тут нет смысла... чел попросту не понимает, что котел при работе на ОВ ВСЕГДА в модуляции...
и понять этого не хочет... походу и сервисник руками развел из-за этого... как объяснить элементарное если тебя не слышат???
я вот про температуру 2 раза спросил, но чел забил, уперся рогом... видать рог большой))))
рррр-разобррраться... и не поломать...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Валерий45 писал(а):Расход газа определяю по счетчику. Он одинаков, что на 8 КВт, что на 13 КВт.
с чего вот эта вот уверенность то я не пойму?
Валерий45 писал(а):Повторюсь, имеется акт ввода в эксплуатацию
Ну так по паспорту к котлу посмотрте, он и потребляет на этих параметрах положенный ему объем. Причем тут запись в акте? вы ведь на счетчик в реальности смотрите, а нам вместо данных с манометра запись в акте тыкаете.

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Блин. чето я реально заплутал походу. что автор этих строк понять то хочет? у него котел настроен на 8 килов по отоплению а он не может понять почему он не ест на 13 килов чтоль?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Валерий45
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 19:36
Репутация: 0

Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"

Сообщение Валерий45 »

Ставлю мощность (на дисплее) 8 КВт и температуру подачи 70С.
Котел работает долго, часа три, и систему прогреть не может. Мощность маловата. Теплопотери выше.
Расход газа составляет 1 м3/час.
В пересчете на киловатты, с учетом кпд котла и низшей теплоты сгорания газа, так и есть 8 КВт.

Тоже самое происходит, когда выставляю мощность 13 КВт - расход тот же 1 м3/час.

Разве правильно газовая арматура работает?

Как справится с блокировкой горелки (8 мин)?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

значит он неправильно настроен. П.С судя по ответам вы всеже не заказчик а монтажник :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Валерий45 писал(а):Как справится с блокировкой горелки (8 мин)?
температуру уменьши!!! инструкцию читай, раз лезешь что то настраивать!!!!
Валерий45 писал(а):Ставлю мощность (на дисплее) 8 КВт
я стесняюсь спросить... А [*ЦЕНЗУРА*]?????????????????????????
у вас что квадратура дома 80 кв.м??? или по жизни экспериментатор???
Валерий45 писал(а):Разве правильно газовая арматура работает?
чел ты или не догоняешь или троллишь, причем тут газовая арматура, а???? ты тля, зачем котел 24-х киловатный насилуешь, а??? у тебя сколько квадратов дом???
ты блин или поставь котел нужной мощности или не мешай уже поставленному работать!!!!!

Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Валерий45 писал(а):разница температуратур теплоносителя на подаче и обратке 6С (в обозначенном диапазоне мощностей)
вот это тебя и выдает.... читай инструкцию...монтажер, ты недо..ученный или хоть на семинар сходи.... и не спи там...

Добавлено спустя 1 минуту:
oleg.dmitrievic писал(а):значит он неправильно настроен. П.С судя по ответам вы всеже не заказчик а монтажник
угу, недоделанный((((((

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
вот такой же да...хм альтернативномыслящий, людям на котел впиндюрил ауротон... и мощность зарубил как раз до 8 квт, а знаете зачем?
ЧТО БЫ ТЕПЛООБМЕННИК НЕ ШУМЕЛ!!!!!!!!!!!!
рррр-разобррраться... и не поломать...

Валерий45
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 19:36
Репутация: 0

Сообщение Валерий45 »

oleg.dmitrievic писал(а):значит он неправильно настроен. П.С судя по ответам вы всеже не заказчик а монтажник :)
Сервисник настраивал минимальное и максимальное давление при мне, и оно (давление) соответствует параметрам в техническом руководстве.
Вижу что Вы и РоманМ волнуетесь кто я. Напрасно, я не монтирую отопление.
На форум, в тему: "Консультации ООО Вайлант" пришел за помощью и разъяснениями.

Котел установлен у меня дома, пытаюсь понять принципы его работы в межсезонье и холода.
Сделал вывод: из обозначенных шести позиций (8, 9, 10, 11, 12, 13 КВт) модуляции газовой арматуры, котел отрабатывает одну - печально для бренда.

vaillant group rus Не могли бы Вы растолковать как с помощью таблички из тех. описания побороть блокировку 8 минут?
РоманМ писал(а):читай инструкцию...монтажер, ты недо..ученный или хоть на семинар сходи
Похоже нервы у Вас не впорядке, извините, что вывел Вас из равновесия.
Посетить психиатора, он Вас подлечит, или "Афабазол" глотайте.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Валерий45 писал(а):Сделал вывод: из обозначенных шести позиций (8, 9, 10, 11, 12, 13 КВт) модуляции газовой арматуры, котел отрабатывает одну - печально для бренда.
Это неверный вывод. потому как у меня к примеру, как и у других эти котлы отрабатывают все что им положено и даже лучше чем требуется.

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Валерий45 писал(а):Вижу что Вы и РоманМ волнуетесь кто я. Напрасно, я не монтирую отопление.
Ну по крайней мере боле менее понимаете о чем говорите, поэтому и принял вас за монтажника. Но давайте всеже заново и почесному. В какой системе трудится котел, что от него требуется и что как настраивали. Ответ что пришел сервисник и все настроил как надо это не ответ.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Валерий45 писал(а):Посетить психиатора, он Вас подлечит, или "Афабазол" глотайте.
И шо таки помогает??
Валерий45 писал(а):Котел установлен у меня дома, пытаюсь понять принципы его работы в межсезонье и холода.
Хех, коррелирование своего понимания работы котла на его показания, потом обвинения в неисправности котла, попытка выдать ничем не обоснованные показатели за измерения при этом не указывая заданных параметров и это ВЫ называете попытка понять... Для начала если ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите понять, почитайте физику вообще и термодинамику в частности... А потом пгчитайте инструкцию с новыми знаниями наперевес... И попытайтесь понять простую вещь - вырывая один узел из системы вы рушите систему... Хотя о чем я! Котел то у вас висит...

Добавлено спустя 26 минут 7 секунд:
oleg.dmitrievic
Знаешь Митрич, если человек твёрдо уверен что это газовый клапан, то на все остальные параметры внимания обращать не будет. Он свято уверен что нашёл косяк в котле и спешит макнуть нашего вгра в этот косяк, а мы нехорошие не даем))) и ещё когда я доказывал тоже пытающемуся понять, почему котел не греет воду о нужной температуры, то измерял проток, температуру хвс, гвс, подачи и обратки ов, измерял давление газа на горелке мин, макс, а не говорил - это газовый клапан!
рррр-разобррраться... и не поломать...

Валерий45
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 19:36
Репутация: 0

Сообщение Валерий45 »

oleg.dmitrievic писал(а):заново и почесному
Скрывать нечего.
Дом кирпичный в два этажа по 50м². Стены, фундамент и цоколь, снаружи утеплены ЭППС.
Пол первого этажа не утеплен, под ним неотапливаемый объем ~ 40 м³.
Расчетные теплопотери на 100 м² отапливаемой площади ~ 44 Вт/м² (при среднем расходе газа 0.516 м³/час).
Подпол и "холодная вентиляция" тоже тепло теряют (их не считал).

Система отопления на пропилене, двухтрубная тупиковая, без бойлера и гидрострелки.
Четыре ветки, на каждой - по 4 панельных радиатора 11-го типа.
Суммарная мощность радиаторов ~ 11.5 КВт при тепловом напоре 40°С.
Балансировка системы проведена, тепловые напоры радиаторов почти равны.
Из управления котлом - комнатный термостат: вкл/выкл.

Котел Vaillant turbo TEC pro VUW 242/5-3 (H-RU) конечно же избыточен.

В настройки заходил, пробовал D019 (скорость насоса на I и II ступенях), выбег насоса D001 свел на 1 минуту, время блокировки D002 поставил 30 мин.
До недавнего времени, параметр D002 честно отсчитывал 30 мин, позже заметил уход на 8 мин.
Лишнего ничего не менял.

В межсезонье выставлял меньшую мощность и заметил одинаковый расход газа на позициях 8, 9, 10, 11, 12, 13 КВт.
Это меня возмутило, как так, это же Вайлант за 53000 рубл.
И за три тысячи рублей, сервис навязал годовой договор на бесплатное обслуживание.
Теперь хотелось бы понять причины и повторно вызвать спецов.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Валерий45 писал(а):В межсезонье выставлял меньшую мощность и заметил одинаковый расход газа на позициях 8, 9, 10, 11, 12, 13 КВт.
Непонятно, каким образом Вы выставляете на котле мощность. В реальности на котле можно ограничить только максимальную мощность на отопление, при этом котел работает в режиме модуляции и снижает потребляемую им мощность до величины, которая требуется для нагрева теплоносителя до заданной температуры. Хотите снизить потребление газа - установите меньшую температуру на термостате котла, но при этом возможен недотоп помещений до комфортной температуры.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Валерий45
Ну вот можешь ведь когда хочешь!!
Только опять не указал на каких температурных режимах шла проверка)))
Валерий45 писал(а):выбег насоса D001 свел на 1 минуту,
Зря. Дельту только увеличиваешь..
Валерий45 писал(а):В настройки заходил, пробовал D019 (скорость насоса на I и II ступенях), выбег насоса D001 свел на 1 минуту, время блокировки D002 поставил 30 мин.
Зачем все это при наличии комнатного термостата??
Возникает вопрос о правильности установки оного...
Валерий45 писал(а):система отопления на пропилене, двухтрубная тупиковая, без бойлера и гидрострелки.
Четыре ветки, на каждой - по 4 панельных радиатора 11-го типа.
Суммарная мощность радиаторов ~ 11.5 КВт при тепловом напоре 40°С.
Балансировка системы проведена, тепловые напоры радиаторов почти равны.
Что подтверждает малая разница температур при работе котла...
Валерий45 писал(а): за три тысячи рублей, сервис навязал годовой договор на бесплатное обслуживание.
Бессребреники!! Даром работают!!! А вы их хаете)))))

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Honda писал(а): Непонятно, каким образом Вы выставляете на котле мощность.
Д00 параметр... Частичная нагрузка ов)))
Можно это сделать, но нужно ли??
рррр-разобррраться... и не поломать...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

РоманМ писал(а):Honda писал(а):Непонятно, каким образом Вы выставляете на котле мощность.Д00 параметр... Частичная нагрузка ов)))Можно это сделать, но нужно ли??
Значит котел работает в режиме частичной нагрузки на 8 кВт.
Увеличение нагрузки выше указанной приводит к включению режима модуляции и уменьшению мощности нагрева до тех же 8-ми кВт.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Валерий45 писал(а):В межсезонье выставлял меньшую мощность и заметил одинаковый расход газа на позициях 8, 9, 10, 11, 12, 13 КВт.
Валерий45 писал(а):Из управления котлом - комнатный термостат: вкл/выкл.
Я правильно понимаю? Вы хотите, чтобы при работающем термостате был разный расход газа?

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Honda
Ну вот и объясни!!!!!! Не хочет этого понять!!! И температурный режим не говорит!! Я ему сколько градусов? А он молчит, Карл!
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Валерий45 писал(а):В межсезонье выставлял меньшую мощность и заметил одинаковый расход газа на позициях 8, 9, 10, 11, 12, 13 КВт.
Где вы выставляли меньшую мощность, в каком параметре?
Валерий45 писал(а):Котел Vaillant turbo TEC pro VUW 242/5-3 (H-RU) конечно же избыточен.
Ваш котёл почти всегда будет работать на ваш дом на минимуме, это и есть 8 кВт. Если вы в параметре D.00 выставите 24 кВт, то и тогда он будет работать на 8 кВт, дальше ему не нужно подниматься. Для эксперимента попробуйте поднять значение параметра D.85 до 15, котёл будет тактовать, но и расход увеличится (но только на время работы горелки, в сумме, за определённое время думаю опять получите те же 1 куб/час).
Валерий45 писал(а):vaillant group rus Не могли бы Вы растолковать как с помощью таблички из тех. описания побороть блокировку 8 минут?
Что в итоге хотите получить, время блокировки меньше или больше 8 минут?

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Honda писал(а):В реальности на котле можно ограничить только максимальную мощность на отопление
Можно и минимум, изменяя параметр D.85. Пишу только для информации, думаю вы это знали :)
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Vaillant Group Rus
Вот кто тебя за язык тянул, а???
рррр-разобррраться... и не поломать...

Валерий45
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 19:36
Репутация: 0

Сообщение Валерий45 »

РоманМ писал(а):Только опять не указал на каких температурных режимах шла проверка
Указал ранее:
Ставлю D000 = 8 КВт и температуру подачи 70С.
Котел работает долго, часа три, и систему прогреть не может. Мощность маловата. Теплопотери выше.
Расход газа составляет 1 м3/час.
В пересчете на киловатты, с учетом кпд котла и низшей теплоты сгорания газа, так и есть 8 КВт.
Тоже самое происходит, когда выставляю мощность 13 КВт - расход тот же 1 м3/час.
Honda писал(а):Увеличение нагрузки выше указанной приводит к включению режима модуляции и уменьшению мощности нагрева до тех же 8-ми кВт
Модуляции нет - теплопотери высокие - работает на мощности по параметру D000.
РоманМ писал(а):Возникает вопрос о правильности установки комнатного термостата
Комнатный термостат у меня делает вкл/выкл - сложно поставить неправильно.
РоманМ писал(а):выбег насоса D001 свел на 1 минуту. Зря. Дельту только увеличиваешь
После выключения котла, насос гоняет по системе воду в течении минуты.
Когда воздух в комнате остыл (у меня бывает "пауза" в солнечный день до 100 минут), котел включается.
О какой дельте идет речь?

Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Re:
Валерий45 писал(а):Котел Vaillant turbo TEC pro VUW 242/5-3 (H-RU) конечно же избыточен.
Ваш котёл почти всегда будет работать на ваш дом на минимуме, это и есть 8 кВт. Если вы в параметре D.00 выставите 24 кВт, то и тогда он будет работать на 8 кВт, дальше ему не нужно подниматься. Для эксперимента попробуйте поднять значение параметра D.85 до 15, котёл будет тактовать, но и расход увеличится (но только на время работы горелки, в сумме, за определённое время думаю опять получите те же 1 куб/час).

8 КВт в межсезонье, зимой работаю на D000 = 20 КВт с модуляцией.
Расчетные теплопотери на 100 м² отапливаемой площади ~ 44 Вт/м².
Валерий45 писал(а):vaillant group rus Не могли бы Вы растолковать как с помощью таблички из тех. описания побороть блокировку 8 минут?
Что в итоге хотите получить, время блокировки меньше или больше 8 минут?

Хочу так, поставил D002 = 30 мин, пусть отсчитывает 30 мин, а не 8 мин.

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Re:
Code писал(а):
Валерий45 писал(а):Я правильно понимаю? Вы хотите, чтобы при работающем термостате был разный расход газа?
Да, при разных значениях D000 расход должен быть разным.

Ответить