Ошибка f20 Vaillant VU282
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Ошибка f20 Vaillant VU282
Добрый день, котел Vaillant VU282, 2 года котел работал только на контур отопления, этим летом подключил контур ГВС (бойлер), теперь при включении ГВС (65градусов) и контур отопления (40 градусов) котел уходит в ошибку F20 именно при нагреве контура отопления. Резкое изменение температуры на контуре то есть начинает нагрев потом резко 95-97 градусов далее в 50 и ошибка(пред.клапан откл. F20)! При использовании только одного из контуров (ГВС или отопления) все работает нормально. Подскажите в чем искать причину?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Ошибка f20 Vaillant VU282
в отсутствии протока при работе на бойлер. может кран не открыли, может обратный клапан какой не тем местом поставили, может с трехходовым то не так
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Ошибка f20 Vaillant VU282
вчера запустил отопление полностью (теплый пол и радиаторы) и ГВС все работает ошибки нет, но как только радиаторы глуши проходит минут 10-20 рост температуры сразу и ошибка
Re: Ошибка f20 Vaillant VU282
Вероятно насос котла работает на отопление в тупик. Необходимо перед коллектором теплых полов поставить байпас с вентилем или перепускным клапаном.AlekseyS писал(а):вчера запустил отопление полностью (теплый пол и радиаторы) и ГВС все работает ошибки нет, но как только радиаторы глуши проходит минут 10-20 рост температуры сразу и ошибка
А для начала - проверить и при необходимости почистить фильтр перед котлом.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Ошибка f20 Vaillant VU282
я вам уже написал. у вас котел начинает работать на закрытую задвижку. ищите ее и устраняйте пока не спалили егоAlekseyS писал(а):вчера запустил отопление полностью (теплый пол и радиаторы) и ГВС все работает ошибки нет, но как только радиаторы глуши проходит минут 10-20 рост температуры сразу и ошибка
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Ошибка f20 Vaillant VU282
Проверил все по отдельности циркуляция на каждом ответвлении в отдельности есть! Буду искать дальше. Стоит насосно-смесительный узел valtec combi.
Re: Ошибка f20 Vaillant VU282
Это не то, в чём стоит признаваться.AlekseyS писал(а): Стоит насосно-смесительный узел valtec combi.
Как определили, что циркуляция в теплообменнике бойлера существует. Он вообще заполнен водой?
Re: Ошибка f20 Vaillant VU282
Имеется ввиду циркуляция по петлям тёплого пола ? А через котёл циркуляция есть ? Скорее всего - нет.AlekseyS писал(а):Проверил все по отдельности циркуляция на каждом ответвлении в отдельности есть! Буду искать дальше.
Термостатический клапан тёплого пола в какой-то момент перекрывает циркуляцию по контуру котёл - тёплый пол, поэтому перед насосно-смесительным узлом ТП нужно врезать байпас.
Re: Ошибка f20 Vaillant VU282
Как проверил? пользуюсь ГВС. Конечно заполнен). С контуром бойлера вообще никаких проблем нет. циркуляция не по петлям, зачем мне их смотреть, циркуляция по контурам(гвс, отопление, тп). попробую подкинуть временный байпас посмотрю.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Ошибка f20 Vaillant VU282
Схему бы вашего контура отопления... Поржать... Я так понимаю гидрораделителя нет...
рррр-разобррраться... и не поломать...
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Ошибка f20 Vaillant VU282
Снимите крышку, посмотрите не снята ли клемма внутри котла с сервопривода 2-х ходового клапана.