Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
gazeks_pervour
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 20:21
Репутация: 0

Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.

Сообщение gazeks_pervour »

40klz котлу 12 лет, ночью котёл вышел по ошибке F3 перегрев, на отопление работает нормально, начинает нагревать бойлер доходит до 91-93 и отключается в f3 , после проверки было выявленно, циркуляционный насос исправен, обратный клапан в норме, змеевик чист, т.е по циркуляции ни каких проблем нету. Вывод был что не исправен термобалон, термобалон заменили 2.6к рублей. После чего котёл стал нагревать бойлер до 86-88 градусов, отключает горелку, после чего слышны 3-4 щелчка в блоке розжига и котёл показывает ошибку F1, после 5 минут пока остывает теплоноситель, котёл можно запустить лишь сделав сброс кнопкой аварийного термостата и нажатием кнопки reset. Проблема в мозгах или блоке розжига?

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Добрый день.
gazeks_pervour писал(а):Проблема в мозгах или блоке розжига?
Трудно будет дать диагноз не диагностируя котёл. Вариантов развития событий слишком много. Советую заказать диагностику котла у АСЦ Протерм в вашем регионе и они смогут решить ваши проблемы.
ООО "Вайлант Груп Рус"

gazeks_pervour
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 20:21
Репутация: 0

Сообщение gazeks_pervour »

Хорошо, спасибо

Аватара пользователя
Unimag
Претендент
Претендент
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
Репутация: 9
Откуда: Черноголовка Моск.обл

Re: Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.

Сообщение Unimag »

gazeks_pervour писал(а):40klz котлу 12 лет, ...циркуляционный насос исправен, обратный клапан в норме, змеевик чист, т.е по циркуляции ни каких проблем нету.
котёл стал нагревать бойлер до 86-88 градусов...
котёл можно запустить лишь сделав сброс кнопкой аварийного термостата и нажатием кнопки reset. Проблема в мозгах или блоке розжига?
В мозгах... ток не котла
Контур нагрева бойлера проверили..., а СО?- перегревается тело котла и после останова ЦН нагрева бойлра тепло не успевает уйти из котла.
А зачем бойлер греем до 88... или речь о том что на индикаторе- так там температура именно в СО может показываться
1-е: прочистить грязевик на СО перед котлом и глянуть ЦН СО, поставить скорость побольше или максимум. Убедиться в хорошей циркуляции в СО
2- дымоотведение: по всей логике при теплом котле тяга нормальной быть должна, а вот при перегретом, да еще над бойлером....
В реальности всё не так, как на самом деле...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Походу он просто не видит температуру бойлера
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

накипь на змеевике...
рррр-разобррраться... и не поломать...

gazeks_pervour
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 20:21
Репутация: 0

Re: Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.

Сообщение gazeks_pervour »

Была огромнейшая накипь на самом змеевике с наружи, вода в бойлере очень медленно грелась, датчик не фиксировал нагрев, котёл продолжал работать, после чего конечно же уходил в перегрев. Прочистка помогла.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Какая то фигня в логике у Протерма.
Сам котел не может определить температуру в подачи в бойлер, а делает это по датчику в бойлере через змеевик? Ну грелся бы долго, но в аварию зачем?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

проток наверное маловат
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Code писал(а):у грелся бы долго, но в аварию зачем?
Когда змеевик зарастает накипью, появляется эффект нагревания котлом большой мощности бойлера с малой мощностью. С настенным котлом это выглядело бы как тактование котла, в чугунном котле легко получить перегрев из-за инерционности котла.
ООО "Вайлант Груп Рус"

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Котел не должен уходить в перегрев, даже при отсутствии нагрузки.
Так что, с большей вероятностью, если где и наросло, то на внутренней поверхности теплообменника котла, или, с меньшей вероятностью, но полностью не исключаю, невысокий уровень профессионализма разработчиков данного девайса.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

VikT писал(а):Котел не должен уходить в перегрев, даже при отсутствии нагрузки.
Только на практике такое явление часто встречается из-за инерционности нагрева чугунного теплообменника и датчика температуры котла.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Honda
Какой бы инерционный теплообменник ни был закипеть он не должен... Вопрос к температуре установленной на бойлере... Вот при высоких температурах в бойлере тогда да...
рррр-разобррраться... и не поломать...

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Honda писал(а):Только на практике такое явление часто встречается из-за инерционности нагрева чугунного теплообменника и датчика температуры котла
Что, количество чугуна внезапно увеличилось и инерционность поменялась после того, как проектировщик все придумал? Инерционность всегда была одинакова и проектировщик оборудования может рассчитать инерционность, может поставить несколько датчиков, чтобы оценить градиент и предсказать рост температуры.
С другой стороны, всегда найдутся умельцы загнать котел в "нужный режим" :)

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

РоманМ писал(а):Какой бы инерционный теплообменник ни был закипеть он не должен...
РоманМ писал(а):Вопрос к температуре установленной на бойлере... Вот при высоких температурах в бойлере тогда да...
и:
gazeks_pervour писал(а):Была огромнейшая накипь на самом змеевике с наружи, вода в бойлере очень медленно грелась, датчик не фиксировал нагрев, котёл продолжал работать, после чего конечно же уходил в перегрев.
РоманМ
и в чем разница между этими двумя случаями, с точки зрения влияния на теплосъем в бойлере?

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Code писал(а):С другой стороны, всегда найдутся умельцы загнать котел в "нужный режим"
Как раз мы и не знаем, какую в итоге мощность может рассеять его змеевик в связи с изменением условии эксплуатации - слой накипи на внешней стороны змеевика бойлера.
ООО "Вайлант Груп Рус"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да хоть даже вообще никакую.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Vaillant Group Rus писал(а):Как раз мы и не знаем, какую в итоге мощность может рассеять его змеевик в связи с изменением условии эксплуатации - слой накипи на внешней стороны змеевика бойлера.
Ему про Фому, а он про Ерему.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Honda
например то, что я говорил про закипание котла, а не теплосъем в бойлере... :to_clue:
ну а разница в том что либо котел себя кипятит по хотелке хозяина, либо от безысходности, то есть по запросу с бойлера так как нет теплосъема...
рррр-разобррраться... и не поломать...

Ответить

Вернуться в «Protherm»