Help по выбору газового напольника и бойлера
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Олег ты монтажник а не сервисник - к тебе с поломками валенков люди не обращаются, поэтому твоя статистика поломок изначальна не верна.oleg.dmitrievic писал(а):вот ремонта не потребовал еще слава богу ни один валенок который мы на стену повесили.
у настенника таких проблем нету что ли?tiptop писал(а):Да, с атмосферной горелкой
tiptop, так чисто из познавательных побуждений... У атмосферника, как правило, в конструкции предусмотрен "тягопрерыватель" и в трубу летит изрядно подмешаный воздух, а вот если вентилятор горелки не имеет принудительного зекрытия возд. заслонки, как раз воздух проходит через весь котел, по всем трем ходам. Может дело не только в горелке...
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
А вот у тех котлов с пониженым кпд как замер дымовых газов проводил? или реально все замерял и расчитывал? я атмосферники никогда серьезно не просчитывал.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
А вот у тех котлов с пониженым кпд как замер дымовых газов проводил? или реально все замерял и расчитывал? я атмосферники никогда серьезно не просчитывал.
Встретил дизайнера - убей сразу!
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Совал зонд и непосредственно на выход топки, и в дымоход (после подмеса воздуха):гpязнуля писал(а):А вот у тех котлов с пониженым кпд как замер дымовых газов проводил?
Определял кпд по обратному балансу - он там одинаковый.
Эта котельная - крышная. Вот, фрагмент моей записки о происходящем:
Исходя из предпосылки, что вычисление среднесуточного удельного расхода условного топлива котельной (далее – УРУТ) выполняется правильно, можно обратить внимание на то, что, например, за время с 1 по 17 января эта величина изменялась в диапазоне 179…209 кгут/Гкал.
В соответствии с отчётом о режимной наладке, выполненной в 2012 году, среднегодовая величина УРУТ этой котельной – 171 кгут/Гкал (кпд котлов – порядка 85%).
Если предположить, что у котельной стабильный нормативный расход тепла на собственные нужды (2,26%), то, рассматривая величину “209 кгут/Гкал” можно прийти к выводу, что иногда по какой-то причине кпд котлов понижается до 70%. Это значит, что, например, температура уходящих газов должна повыситься до 340°С при коэффициенте избытка воздуха около 2,5.
Считая это абсурдным, логично будет предположить, что УРУТ котельной нестабилен по какой-то другой причине. Напрашивается, что причиной этой является скорость ветра и, может быть, его направление.
В котельной, котлы которой имеют 1-ступенчатые атмосферные горелки, происходит существенное охлаждение поверхностей нагрева воздухом, вытягиваемым из помещения через топку и дымовую трубу. Эти потери тепла необходимо учитывать как “расход тепла на поддержание готовности”.
В зарубежных публикациях встречаются конкретные величины этого расхода: 5…15% и более. Также встречается “величина экономии топлива” при оборудовании дымохода автоматической заслонкой: до 10%.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось tiptop 17 сен 2016, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Возможно конечно, все возможно при желании. Однако я не говорил что он нулевой. Но хорошо, поправлю для вас. он очень сильно меньше реального среднегодового КПД турбового настенника.Vaillant Group Rus писал(а):Если бы котёл имел КПД примерно 0%, то он бы не грел систему. То есть мы сожгли 3 куба газа (это примерно для 24 кВт ного котла), но не получили ни одного кВт*ч тепловой энергии. Это возможно по вашему?oleg.dmitrievic писал(а):я а про КПД работающего котла в реальной котельной реального дома в течении года.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Есть, пластиковая труба 80-100мм, 10 USD за метр. Очень близкий аналог - рыжая канализационная ПВХ труба, 1 USD за метр.Code писал(а): Есть же дымоходы, специально предназначенные для конденсационных котлов.
Если нет сомнения в герметичности керамической трубы, то можно использовать ее. Если есть сомнения, то с крыши засунуть внутрь ПВХ.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
В конденсационнике все вышеперечисленное находится внутри котла. Цена итого в два раза ниже.oleg.dmitrievic писал(а): В напольнике действительно нечему ломаться. Так как у него все идет отдельно, отдельно насос, отдельно аварийная группа, даже мозг отдельно... и это все ломается также как и в настенном. потому как это все одно и тоже, и зачастую даже одного и того же производителя.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да, но с другой стороны, для работы к примеру с естевственной циркулляцией, настенник не поставишь. Нелогично его ставить и для замены старого напольника, типа АОГВ, особенно без замены старых чугунных радиаторов. и т.д.Джордано писал(а):В конденсационнике все вышеперечисленное находится внутри котла. Цена итого в два раза ниже.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 08:16
- Репутация: 0
- Откуда: Московская область, Раменский район, деревня Островцы
- Контактная информация:
В один канал кирпичного дымохода (остальные вент.каналы) вложил ecoosmose 160 мм с их изоляцией.Code писал(а):Кстати, а что за керамический дымоход установлен? - Есть же дымоходы, специально предназначенные для конденсационных котлов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Изначально бросается в глаза завышенная мощность котла, - видать просуммировали мощность отопления и ГВС, но на таких малых объектах используется режим приоритета ГВС, что проще и дешевле. Можно прикинуть, сколько времени в сутках котел отвлекается на нагрев ГВС: котел 24 кВт чтоб нагреть 500л воды на 40С будет работать 1 час, не остынет дом...
Также бросается в глаза явно завышенный объем бойлера. Мои заказчики никогда не жаловались на 150 литров... А вот проблемы из-за низкой проточности больших бойлеров возникали...
Также бросается в глаза явно завышенный объем бойлера. Мои заказчики никогда не жаловались на 150 литров... А вот проблемы из-за низкой проточности больших бойлеров возникали...
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
Термин конечно неофициальный...tiptop писал(а):Что такое "низкая проточность"? Низкая мощность или низкий Kv ?BAXI-Ural писал(а):проблемы из-за низкой проточности больших бойлеров возникали...
Это когда бойлер ого-го, а разбор небольшой. Вот теплая вода и застаивается, иногда вонять начинает...
Лучшее решение - стандартное решение....
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Это наверно нужно назвать кратностью обмена воды в бойлере. Чем правильнее он подобран по объёму, тем чаще там сменяется вода и нет застоя.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
по идее да. по практике и так заводят и не парятся. но ябы хотябы через какую нибудь емкость с известняком направил.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 08:16
- Репутация: 0
- Откуда: Московская область, Раменский район, деревня Островцы
- Контактная информация:
Я правильно понял? К потребной расчётной мощности (по теплопотерям дома) не добавляя дельты 15-20%, учитывающей гвс, а просто предусматриваете интенсивнее работу небольшого бойлера? А сколько точек водопотребления (и потребителей) было по Вашему примеру с бойлером 150л?BAXI-Ural писал(а):24 кВт чтоб нагреть 500л воды на 40С будет работать 1 час, не остынет дом...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А сколько этого конденсата образуется при каком-нибудь известном Вам примере котла?oleg.dmitrievic писал(а):так заводят и не парятся.
Последний раз редактировалось lush20000 19 сен 2016, 06:25, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
где то слышал что может быть и по ведру в час. вообще все зависит от настроек. обвязки, и ситуации.lush20000 писал(а):А сколько этого конденсата образуется при каком-нибудь известном Вам примере котла?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 08:16
- Репутация: 0
- Откуда: Московская область, Раменский район, деревня Островцы
- Контактная информация:
Резервный котёл электрический? То есть на случай поломки/то/недостатка мощности газового?Dim@ писал(а):Котельную я предложил бы делать такую(основной котел + резервный):
А насколько практикуется автоматическое переключение на автономную эл.станцию зависимых газовых котлов вместе с насосами и автоматикой? Звучит вроде не сложно, а практика у кого-то есть?
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Практикуется часто. Переключение на генератор или вручную, или автоматически с помощью блока АВРlush20000 писал(а):А насколько практикуется автоматическое переключение на автономную эл.станцию зависимых газовых котлов вместе с насосами и автоматикой? Звучит вроде не сложно, а практика у кого-то есть?
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
От трех до шести... Вы лучше прикиньте, сколько сможете слить в автономную канализацию (у вас такая?), сразу отпадет желание устраивать водопады... К тому же и в протоке (если резко сольете бойлер) 24 кВт - это ведро горячей воды...lush20000 писал(а):А сколько точек водопотребления (и потребителей) было по Вашему примеру с бойлером 150л?BAXI-Ural писал(а):24 кВт чтоб нагреть 500л воды на 40С будет работать 1 час, не остынет дом...
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
И школьного курса химии известно, что при сжигании 1 куб.м газа образуется 1.6 кг воды, и конечно далеко не вся она перейдет в конденсат. Это зависит от загрузки котла и от температурного режима. В вашем случае более 5о литров в сутки вряд ли получится... Особо продвинутые товарищи используют конденсат в качестве "технической воды", - завел слив в бачек унитаза и порядокlush20000 писал(а):А сколько этого конденсата образуется при каком-нибудь известном Вам примере котла?
Лучшее решение - стандартное решение....