Help по выбору газового напольника и бойлера

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Исправил, спасибо.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg.dmitrievic писал(а):вот ремонта не потребовал еще слава богу ни один валенок который мы на стену повесили.
Олег ты монтажник а не сервисник - к тебе с поломками валенков люди не обращаются, поэтому твоя статистика поломок изначальна не верна.
tiptop писал(а):Да, с атмосферной горелкой
у настенника таких проблем нету что ли?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

tiptop, так чисто из познавательных побуждений... У атмосферника, как правило, в конструкции предусмотрен "тягопрерыватель" и в трубу летит изрядно подмешаный воздух, а вот если вентилятор горелки не имеет принудительного зекрытия возд. заслонки, как раз воздух проходит через весь котел, по всем трем ходам. Может дело не только в горелке...

Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
А вот у тех котлов с пониженым кпд как замер дымовых газов проводил? или реально все замерял и расчитывал? я атмосферники никогда серьезно не просчитывал.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

гpязнуля писал(а):А вот у тех котлов с пониженым кпд как замер дымовых газов проводил?
Совал зонд и непосредственно на выход топки, и в дымоход (после подмеса воздуха):
D247-500.png
Определял кпд по обратному балансу - он там одинаковый.
дымоход модуля1.jpg
дымоход модуля2.jpg

Эта котельная - крышная. Вот, фрагмент моей записки о происходящем:
Исходя из предпосылки, что вычисление среднесуточного удельного расхода условного топлива котельной (далее – УРУТ) выполняется правильно, можно обратить внимание на то, что, например, за время с 1 по 17 января эта величина изменялась в диапазоне 179…209 кгут/Гкал.
В соответствии с отчётом о режимной наладке, выполненной в 2012 году, среднегодовая величина УРУТ этой котельной – 171 кгут/Гкал (кпд котлов – порядка 85%).
Если предположить, что у котельной стабильный нормативный расход тепла на собственные нужды (2,26%), то, рассматривая величину “209 кгут/Гкал” можно прийти к выводу, что иногда по какой-то причине кпд котлов понижается до 70%. Это значит, что, например, температура уходящих газов должна повыситься до 340°С при коэффициенте избытка воздуха около 2,5.
Считая это абсурдным, логично будет предположить, что УРУТ котельной нестабилен по какой-то другой причине. Напрашивается, что причиной этой является скорость ветра и, может быть, его направление.
В котельной, котлы которой имеют 1-ступенчатые атмосферные горелки, происходит существенное охлаждение поверхностей нагрева воздухом, вытягиваемым из помещения через топку и дымовую трубу. Эти потери тепла необходимо учитывать как “расход тепла на поддержание готовности”.
В зарубежных публикациях встречаются конкретные величины этого расхода: 5…15% и более. Также встречается “величина экономии топлива” при оборудовании дымохода автоматической заслонкой: до 10%.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось tiptop 17 сен 2016, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Изображение

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Vaillant Group Rus писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):я а про КПД работающего котла в реальной котельной реального дома в течении года.
Если бы котёл имел КПД примерно 0%, то он бы не грел систему. То есть мы сожгли 3 куба газа (это примерно для 24 кВт ного котла), но не получили ни одного кВт*ч тепловой энергии. Это возможно по вашему?
Возможно конечно, все возможно при желании. Однако я не говорил что он нулевой. Но хорошо, поправлю для вас. он очень сильно меньше реального среднегодового КПД турбового настенника.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Code писал(а): Есть же дымоходы, специально предназначенные для конденсационных котлов.
Есть, пластиковая труба 80-100мм, 10 USD за метр. Очень близкий аналог - рыжая канализационная ПВХ труба, 1 USD за метр.

Если нет сомнения в герметичности керамической трубы, то можно использовать ее. Если есть сомнения, то с крыши засунуть внутрь ПВХ.

Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
oleg.dmitrievic писал(а): В напольнике действительно нечему ломаться. Так как у него все идет отдельно, отдельно насос, отдельно аварийная группа, даже мозг отдельно... и это все ломается также как и в настенном. потому как это все одно и тоже, и зачастую даже одного и того же производителя.
В конденсационнике все вышеперечисленное находится внутри котла. Цена итого в два раза ниже.
Маркировочное оборудование www.data-by.by

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Джордано писал(а):В конденсационнике все вышеперечисленное находится внутри котла. Цена итого в два раза ниже.
Да, но с другой стороны, для работы к примеру с естевственной циркулляцией, настенник не поставишь. Нелогично его ставить и для замены старого напольника, типа АОГВ, особенно без замены старых чугунных радиаторов. и т.д.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

lush20000
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 08:16
Репутация: 0
Откуда: Московская область, Раменский район, деревня Островцы
Контактная информация:

Сообщение lush20000 »

Code писал(а):Кстати, а что за керамический дымоход установлен? - Есть же дымоходы, специально предназначенные для конденсационных котлов.
В один канал кирпичного дымохода (остальные вент.каналы) вложил ecoosmose 160 мм с их изоляцией.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

отличный дымоход. только отвод конденсата надо предусмотреть.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Изначально бросается в глаза завышенная мощность котла, - видать просуммировали мощность отопления и ГВС, но на таких малых объектах используется режим приоритета ГВС, что проще и дешевле. Можно прикинуть, сколько времени в сутках котел отвлекается на нагрев ГВС: котел 24 кВт чтоб нагреть 500л воды на 40С будет работать 1 час, не остынет дом...

Также бросается в глаза явно завышенный объем бойлера. Мои заказчики никогда не жаловались на 150 литров... А вот проблемы из-за низкой проточности больших бойлеров возникали...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

BAXI-Ural писал(а):проблемы из-за низкой проточности больших бойлеров возникали...
Что такое "низкая проточность"? Низкая мощность или низкий Kv ?
Изображение

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

tiptop писал(а):
BAXI-Ural писал(а):проблемы из-за низкой проточности больших бойлеров возникали...
Что такое "низкая проточность"? Низкая мощность или низкий Kv ?
Термин конечно неофициальный... :roll:
Это когда бойлер ого-го, а разбор небольшой. Вот теплая вода и застаивается, иногда вонять начинает... :mrgreen:
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Это наверно нужно назвать кратностью обмена воды в бойлере. Чем правильнее он подобран по объёму, тем чаще там сменяется вода и нет застоя.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

lush20000
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 08:16
Репутация: 0
Откуда: Московская область, Раменский район, деревня Островцы
Контактная информация:

Сообщение lush20000 »

oleg.dmitrievic писал(а):только отвод конденсата надо предусмотреть.
В септик через какой-то фильтр-нейтрализатор?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

по идее да. по практике и так заводят и не парятся. но ябы хотябы через какую нибудь емкость с известняком направил.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

lush20000
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 08:16
Репутация: 0
Откуда: Московская область, Раменский район, деревня Островцы
Контактная информация:

Сообщение lush20000 »

BAXI-Ural писал(а):24 кВт чтоб нагреть 500л воды на 40С будет работать 1 час, не остынет дом...
Я правильно понял? К потребной расчётной мощности (по теплопотерям дома) не добавляя дельты 15-20%, учитывающей гвс, а просто предусматриваете интенсивнее работу небольшого бойлера? А сколько точек водопотребления (и потребителей) было по Вашему примеру с бойлером 150л?

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
oleg.dmitrievic писал(а):так заводят и не парятся.
А сколько этого конденсата образуется при каком-нибудь известном Вам примере котла?
Последний раз редактировалось lush20000 19 сен 2016, 06:25, всего редактировалось 1 раз.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

lush20000 писал(а):А сколько этого конденсата образуется при каком-нибудь известном Вам примере котла?
где то слышал что может быть и по ведру в час. вообще все зависит от настроек. обвязки, и ситуации.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

lush20000
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 08:16
Репутация: 0
Откуда: Московская область, Раменский район, деревня Островцы
Контактная информация:

Сообщение lush20000 »

Dim@ писал(а):Котельную я предложил бы делать такую(основной котел + резервный):
Резервный котёл электрический? То есть на случай поломки/то/недостатка мощности газового?
А насколько практикуется автоматическое переключение на автономную эл.станцию зависимых газовых котлов вместе с насосами и автоматикой? Звучит вроде не сложно, а практика у кого-то есть?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

lush20000 писал(а):А насколько практикуется автоматическое переключение на автономную эл.станцию зависимых газовых котлов вместе с насосами и автоматикой? Звучит вроде не сложно, а практика у кого-то есть?
Практикуется часто. Переключение на генератор или вручную, или автоматически с помощью блока АВР

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение BAXI-Ural »

lush20000 писал(а):
BAXI-Ural писал(а):24 кВт чтоб нагреть 500л воды на 40С будет работать 1 час, не остынет дом...
А сколько точек водопотребления (и потребителей) было по Вашему примеру с бойлером 150л?
От трех до шести... Вы лучше прикиньте, сколько сможете слить в автономную канализацию (у вас такая?), сразу отпадет желание устраивать водопады... К тому же и в протоке (если резко сольете бойлер) 24 кВт - это ведро горячей воды...

Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
lush20000 писал(а):А сколько этого конденсата образуется при каком-нибудь известном Вам примере котла?
И школьного курса химии известно, что при сжигании 1 куб.м газа образуется 1.6 кг воды, и конечно далеко не вся она перейдет в конденсат. Это зависит от загрузки котла и от температурного режима. В вашем случае более 5о литров в сутки вряд ли получится... Особо продвинутые товарищи используют конденсат в качестве "технической воды", - завел слив в бачек унитаза и порядок :mrgreen:
Лучшее решение - стандартное решение....

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»