Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
Модератор: ARGUS
Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
Здравствуйте товарищи "сервисмэны" , вопрос: периодически, точнее один раз в месяц , горит топочный автомат на котле. Стабилизатор установлен, "земля" имеется. Ваши предположения?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Чудеса наверное. может хоть фотографию выложите?
А то в предположениях можем тут страниц двеси накатать. например байпас на стабилизаторе включен.
А то в предположениях можем тут страниц двеси накатать. например байпас на стабилизаторе включен.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Стабилизатор не спасает от импульсных наводок. Если они приходят, то надо чем то спасаться, ставить импульсную защиту.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
сколько лет котлу? после чего такое начало происходить? меняете сами? если с электрикой все в порядке, то гореть каждый месяц они не будут. дайте больше информацииSergio79 писал(а):Здравствуйте товарищи "сервисмэны" , вопрос: периодически, точнее один раз в месяц , горит топочный автомат на котле. Стабилизатор установлен, "земля" имеется. Ваши предположения?
Во всем виноваты проектировщики
Re: Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
всегда нравилась эта фраза..а какой ?, а его характеристики?..пофиг?....Ставьте с двойным преобразованием напряжения (с аккумуляторами) хоть питание сделаете стабильным...и конечно смотреть и регулировать расстояние между электродами...плохо как много так и мало...состояние проводов к элетродам..нет ли пробоя где-то раньше...Sergio79 писал(а):Стабилизатор установлен
Огромное спасибо что отозвались , коллеги, стабилизатор -APC- line r-1200, а теперь по существу. Первая причина " вылета" топочника- это предохранители не того типа, стояли на 2А , а должны 0.63А первым вылетает предохронитель. Но это не решение самой проблемы . Далее - предположение о " зазорах эл. Розжига " ну имеет право на жизнь. Мне кажется это где-то в цепи безопастности. Исключил - ВСЁ и по одному включал в цепь ( имеется в виду- два рабочих термостата, перегрева, и дымовых газов) самое главное , мне кажется я сделал - непосредственно провод заземления от корпуса котла- ( раньше было через розетку) на шину. Пока работает, будем смотреть) . Ещё раз спасибо за ответы) если есть ещё какие предположения с удовольствием выслушаю)
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Да . Самое главное не рассказал- пробой происходил во время открытия главного газового клапана) т.е. Запрос на тепло пошёл- норма, розжиг- норма, растопочная горелка зажглась- норма, ток ионизации считал- норма, основная горелка вкл.- и "чпок"
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Да . Самое главное не рассказал- пробой происходил во время открытия главного газового клапана) т.е. Запрос на тепло пошёл- норма, розжиг- норма, растопочная горелка зажглась- норма, ток ионизации считал- норма, основная горелка вкл.- и "чпок"
Re: Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
А может сам газовый клапан дурит?...раз предохранители так лихо летят...там вроде потребителей всего два: вентилятор дымососа (но он сразу включается) и сам клапан..Зазоры скорее всего не причем(коль рожиг запальника проходит нормально)Sergio79 писал(а):основная горелка вкл.- и "чпок"
Вообще странно- 2А предохранители стоят вместо штатных 0,63А?? кто их туда поставил? зачем?....если штатные горят надо разбираться с потребителями которые так жадно кушают ток...
Re: Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
Основная горелка зажигается без участия электродов. Версию с зазорами можно забыть. Тогда подозрения на сам соленоид и цепь к нему. Если поменять соленоид проблематично, то можно развязать промежуточным реле.Sergio79 писал(а):основная горелка вкл.- и "чпок"
Re: Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
Спасибо ))) буду ковырять, я тоже грешу на газовый клапан, но пока пашет. А на счёт педохранителей- да кто их знает, Кулибиных то много))))
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Добавлено спустя 17 минут:
Да - и вот, что важно , в котельной два котла- 99 и 108 кВт, первый работает исправно, второй - сбоит( , возможно действительно соленоид) , теперь как только предохронитель вылетит , тогда заменим клапан) результат напишу. Спасибо всем участвующим !!!
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Если можно про промежуточное реле по подробнее, буду благодаренcineman писал(а):Основная горелка зажигается без участия электродов. Версию с зазорами можно забыть. Тогда подозрения на сам соленоид и цепь к нему. Если поменять соленоид проблематично, то можно развязать промежуточным реле.Sergio79 писал(а):основная горелка вкл.- и "чпок"
Добавлено спустя 17 минут:
Да - и вот, что важно , в котельной два котла- 99 и 108 кВт, первый работает исправно, второй - сбоит( , возможно действительно соленоид) , теперь как только предохронитель вылетит , тогда заменим клапан) результат напишу. Спасибо всем участвующим !!!
Re: Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
Честно, лень схему рисовать. Катушка реле подключается вместо обмотки соленоида. Реле замыкает новую цепь питания реле, что должна содержать дополнительный предохранитель. Таким образом сам подозрительный соленоид исключается из схемы автомата. Катушка реле должна быть рассчитана на то же напряжение, что и соленоид.Sergio79 писал(а):Если можно про промежуточное реле по подробнее
Re: Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
я иак понимаю это тупо магнитный пускатель. Управляющая катушка которого подключена к топочному автомату а силовые контакты к соленоиду газового клапана. Как временное решение самое то, но вообще надо смотреть почему он столько тока кушает..cineman писал(а): Катушка реле
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
Re: Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
oleg21au6 ток "детский"
катушки на 6-9 Вт при 220 в
катушки на 6-9 Вт при 220 в
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Re: Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
ну может и детский..но раз предохранители горят-где то что то не так....катушки Вы имеете ввиду в "пускателе"?...ну наверняка...я неспорюаристошка писал(а): ток "детский" катушки на 6-9 Вт при 220 в
Re: Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
ABB CR-P230AC1 Промежуточное реле 230V 16A 1ПК (AC)аристошка писал(а): ток "детский"
катушки на 6-9 Вт при 220 в
Технические характеристики "ABB CR-P230AC1 Промежуточное реле 230V 16A 1ПК (AC)"
Количество контактов: 1.
Материал контакта: AgNi.
Номинальное напряжение катушки: 230В˜.
Номинальная мощность катушки: 0,75ВА.
Номинальное напряжение: 250В˜.
Напряжение переключения (минимальное, максимальное): 5В, 400В˜ / 300В= .
Минимальный ток переключения: 5мА.
Номинальный ток: 16А.
Максимальная мощность переключения: 4кВА.
Максимальная коммутационная способность: 600 (АС-1), 72000 (без нагрузки) циклов/час.
Износостойкость механическая/электрическая: 30000000/ 100000 циклов.
Степень защиты: IP67.
Размер: 29x12,7x15,7мм.
Масса: 14г.
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
Re: Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
cineman я про катушки клапанов
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Beretta novela 108 кВт проблема с топочным автоматом
я тоже думаю, что соленоид на газовой арматуре. включите в его цепь амперметр и посмотрите как растет ток
Во всем виноваты проектировщики