Проблема с котлом Beretta Meteo

Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов

Модератор: ARGUS

Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
hostiuk
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 17:54
Репутация: 0

Проблема с котлом Beretta Meteo

Сообщение hostiuk »

Котел не запускается, на екране пульта высвечивается "AL-4" и мограет колоколчик...Помогите решить проблему... Заранее благодарен!

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

Cesar
Дядя Юлик, по этому поводу Букварь говорит, что автор темы что-то не договорил, извините....
В этих аппаратах, как правило, такая неисправность появляется только при применении пульта и обозначает неисправность в микропереключателе реле давления воды......
Похоже, что действительно надо просто заполнить систему до рабочего давления.....
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Re:

Сообщение Lavrishin »

Cesar писал(а):..."Вам виднее" .....
Нам, татарам, хрен одна..... Что калым, что Колыма..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

hostiuk
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 17:54
Репутация: 0

Re: Проблема с котлом Beretta Meteo

Сообщение hostiuk »

Cesar писал(а):А что по этому поводу говорит инструкция по эксплуатации котла?
"AL-4" и моргает колокольчик - неисправность в аварийном микропереключателе воды / реле давления воды.
Возможно надо просто пополнить систему до необходимого давления.
Весьма благодарен .........помогло!!!!!

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Re: Проблема с котлом Beretta Meteo

Сообщение Lavrishin »

hostiuk писал(а):
Cesar писал(а):...Весьма благодарен .........помогло!!!!!
Вот что значит одеколон.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Аватара пользователя
Святослав
Профи
Профи
Сообщения: 682
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
Репутация: 11
Откуда: Молдова Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Святослав »

Дядя Саша, мало кто знает Гидигич на камнях, а вот комары помнят :mrgreen:
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893

Ответить

Вернуться в «Beretta, Riello»