Котел Китурами и его особенности
Модератор: KituramiRussia
kiturami, ну причем тут сколько? Если уж решили мерять давайте по правилам. Форум у нас технический, так что сколько пятитысячников ты запустил, починил, настроил на этой неделе? Я три штуки. Да и количеством если начнем меряться, можешь проиграть.
Вот как раз сейчас работа не серая, а черная. Нет технической информативной помощи от китурами, твой же совет /меняй вентилятор/. Я же щупал и крутил котел, я уверен вент в норме. Ладно спецом для тебя на следующем глюке тупо поменяю вентилятор , даже два! А чё, поставщик и продавец у меня лерумерлен, они воще за копейки котлы тюхают.
Точняк! Мозги нужны, причем срочно! Всей пятитысячной серии!
Вот как раз сейчас работа не серая, а черная. Нет технической информативной помощи от китурами, твой же совет /меняй вентилятор/. Я же щупал и крутил котел, я уверен вент в норме. Ладно спецом для тебя на следующем глюке тупо поменяю вентилятор , даже два! А чё, поставщик и продавец у меня лерумерлен, они воще за копейки котлы тюхают.
Точняк! Мозги нужны, причем срочно! Всей пятитысячной серии!
Встретил дизайнера - убей сразу!
заметил станность в своем 5000 ке. (после замены 3х ходовика кстати)
давление 1.1 включаю разбор ГВС давление падает до 0,2 - ГВС есть, но циркуляционник издает такой звук как будто оно воду с воздухом крутит.
если после этого включить отопление то давление выходит плавно в норму 1,1 звук насоса стает нормальным.
притом такое происходит не постоянно.
что опять сервис звать?.
давление 1.1 включаю разбор ГВС давление падает до 0,2 - ГВС есть, но циркуляционник издает такой звук как будто оно воду с воздухом крутит.
если после этого включить отопление то давление выходит плавно в норму 1,1 звук насоса стает нормальным.
притом такое происходит не постоянно.
что опять сервис звать?.
Мои дистанционный диагноз:
Неполное открытие 3хходовика, или забит вторичный то по кк.
Открыть воду на полную и сравнить темп заданую и фактическую. Затем включит макс мощность и если вода погорячеет знат я прав. Еще можно кнопкой /краник/ в макс попробовать загнать.
Не благодарное дело дистанционно котлы чинить и тестить, если ошибаюсь я признаю.
Регулятор темп на макс, и хоро б расход воды замерять.
Неполное открытие 3хходовика, или забит вторичный то по кк.
Открыть воду на полную и сравнить темп заданую и фактическую. Затем включит макс мощность и если вода погорячеет знат я прав. Еще можно кнопкой /краник/ в макс попробовать загнать.
Не благодарное дело дистанционно котлы чинить и тестить, если ошибаюсь я признаю.
Регулятор темп на макс, и хоро б расход воды замерять.
Встретил дизайнера - убей сразу!
контур не может иметь большое сопротивление. системе отопления и ГВС 3 месяца (новый дом) паял сам, 100 раз все проверял, промывал до запуска. Отопление от котла 3\4 полипропилена на 1" коллектор и от него 4 ветки подачи- обратки 1\2 полипропилена в каждую комнату.
тоже самое и по воде. до входа в котел холодная вода идет 3\4 полипропилен , после котла на 3 точки разбора 1\2 полипропилен. расход могу померять, есть водомер.
странно вот что. проблема периодическая и когда она появляется циркуляционный насос шумит больше обычного - такое ощущение что воздух попал. если в процессе работы ГВС при этом низком давлении открыть кран подпики воды в котел то давление доходит до 1 звук воздуха почти пропадает.
до замен 3х ходовика такого не было. да и сразу после замены собственно тоже. проведу в субботу воскресенья более тщательный анализ данного бага.
тоже самое и по воде. до входа в котел холодная вода идет 3\4 полипропилен , после котла на 3 точки разбора 1\2 полипропилен. расход могу померять, есть водомер.
странно вот что. проблема периодическая и когда она появляется циркуляционный насос шумит больше обычного - такое ощущение что воздух попал. если в процессе работы ГВС при этом низком давлении открыть кран подпики воды в котел то давление доходит до 1 звук воздуха почти пропадает.
до замен 3х ходовика такого не было. да и сразу после замены собственно тоже. проведу в субботу воскресенья более тщательный анализ данного бага.
Ты меня немного не так понял. Высокое сопротивление внутри котла на линии сепаратор - насос - первичный то - 3хходовик - вторичный то - сепаратор...
Мож срань какая, мож 3хходовик недооткрывается, мож че во вторичном то засорилось. Надо проверить выдает ли котел заявленную мощность по гвс.
А вобще чё сильно морочит?
Мож срань какая, мож 3хходовик недооткрывается, мож че во вторичном то засорилось. Надо проверить выдает ли котел заявленную мощность по гвс.
А вобще чё сильно морочит?
Встретил дизайнера - убей сразу!
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Вот 2 дня назад такое же на котле Веллер наблюдал. Там стоит датчик работы насоса- лягушка то есть. когда на отопление просто работает, то при включений насоса шток полностью выходит, а когда при ГВС, то насос включается, но шток выходит не до конца и не замыкает микрик
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
а вторичный теплообменник по отопительному котнуру случаем не забит?
У нас был один зак, не зак просто инвестор в ДПК, который убил штук 200 Мора-Проксима, затем штук 20-30- китурами, птом с 10-ток Ринаев, а причина была вот в чём: радиаторы панельные Демрад, и антифриз неизвестного происождения))) в радиатора цинк, а антифризы с ним сильно не дружны!
Результат полностью забиты вторичные теплообменники по отопительному контуру, какой то шелуой (реакция антифриза и цинка) А поначалу пяткой в грудь стучал, что мол я , да мы, всю жисть так делали!
Завтра могет, повнятне нкалякаю, а топерь пойду допью.........
У нас был один зак, не зак просто инвестор в ДПК, который убил штук 200 Мора-Проксима, затем штук 20-30- китурами, птом с 10-ток Ринаев, а причина была вот в чём: радиаторы панельные Демрад, и антифриз неизвестного происождения))) в радиатора цинк, а антифризы с ним сильно не дружны!
Результат полностью забиты вторичные теплообменники по отопительному контуру, какой то шелуой (реакция антифриза и цинка) А поначалу пяткой в грудь стучал, что мол я , да мы, всю жисть так делали!
Завтра могет, повнятне нкалякаю, а топерь пойду допью.........
Если голова болит, значит она есть!!!
докладываю свои наблюдения:
котел стоит, радиаторы холодные (стоит так как в комнате тепло), на манометре котла 1,1 Атм. включаю ГВС котел заводится давление падает до 0,4 ГВС есть, циркуляционный насос начинает издавать звуки как буд-то гоняет воду с воздухом. выключаю ГВС. ставлю на контроллере отопления Т выше чем фактически, котел 3 минуты гоняет воду, переключается на отопление давление плавно доходит до 1,1 Атм. включаю ГВС , ГВС есть давление стоит на отметке 1,1 , звука насоса как-будто там есть воздух нет.
Т.е. получается котелок так себя ведет когда после простоя пробуждается по ГВС .
Интересны Ваши мнения.
в системе вода.
радиаторов:
1 аллюминий калидор 4 секции.
3 панельки иммергас 600
2 панельки иммергас 500
1 паелька иммергас 400
1 панелька иммергас 900
с уважением.
мое мнение: трехходовик недооткрывается на холодную.
сервис пока вызывать не буду (шас обещают похолодание котелок чаще будет греть в контур отопления). может притрется, не притрется так сотрется в хлам тогда и вызову.
котел стоит, радиаторы холодные (стоит так как в комнате тепло), на манометре котла 1,1 Атм. включаю ГВС котел заводится давление падает до 0,4 ГВС есть, циркуляционный насос начинает издавать звуки как буд-то гоняет воду с воздухом. выключаю ГВС. ставлю на контроллере отопления Т выше чем фактически, котел 3 минуты гоняет воду, переключается на отопление давление плавно доходит до 1,1 Атм. включаю ГВС , ГВС есть давление стоит на отметке 1,1 , звука насоса как-будто там есть воздух нет.
Т.е. получается котелок так себя ведет когда после простоя пробуждается по ГВС .
Интересны Ваши мнения.
в системе вода.
радиаторов:
1 аллюминий калидор 4 секции.
3 панельки иммергас 600
2 панельки иммергас 500
1 паелька иммергас 400
1 панелька иммергас 900
с уважением.
мое мнение: трехходовик недооткрывается на холодную.
сервис пока вызывать не буду (шас обещают похолодание котелок чаще будет греть в контур отопления). может притрется, не притрется так сотрется в хлам тогда и вызову.
Млин, я еще не разбирал 3хходовик как он устроен? Что возвращает клапан в положение гвс, при остановки насоса, мотор или пружина? А в переключении режима отоп-гвс наверно мотор переключает. если так то пружина просто недотягивает и клинит в каком то среднем положении.
Молод я еще, небыло повода 3хходовик разобрать.
Молод я еще, небыло повода 3хходовик разобрать.
Встретил дизайнера - убей сразу!
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
У ринная тоже нет датчика давления, у 5 серий, но со временем теплообменник наёбывается от работы под почти атмосферным давлением.