Подскажите по смене радиаторов в квартире

Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов

Модератор: Code

Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

господа, да никаких претензий лично к вам :mrgreen:

я просто недолюбливаю ЦО и количественное регулирование
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
svarnoy
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 окт 2009, 21:11
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение svarnoy »

Мы так в одной квартирке долго игрались(знаний маловато),пробовали разные варианты,всё у нас получалось так как описано в начале,а батарея так нормально и не загрела.Местный сантехник (естественно) розказал что так во всём доме-у кого греет а у кого нет.Тогда мы пошли самым прямым (но наверное не самым умным) путём.На обратку вварили новый кусок трубы,пустили транзитом,розорвали подачу и повели к батарее,после отводов поставили бойпас,терморегулятор выкинули-просто шаровые запорные.Тупо,но теперь очень тепло.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

пардон, не количестенное а качественное регулирование
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение NWB »

sander писал(а): работать будет еще хуже, 100%
Теперь тоже согласен на 100% :D . С утра глянул на свежую голову рисунок и не понял, как я вчера увидел там неправильное подключение. Видимо сбили с толку очень похожие признаки в работе радиатора.

Если я не ошибаюсь, то эта система постройки где-то 70-х, начала 80-х годов. Тогда такие были в ходу, и худо-бедно, но всё же удовлетворительно по тем временам работали. Балансировка стояков тогда осуществлялась дроссельными шайбами. Возможно топикстартер сидит на стояке, у которого часть отверстия шайбы перекрыта каким-нибудь мусором. Второй вариант, это неумело вваренные в стояки подводки, забитые шлаком или натёками металла. В общем надо покопать в этом направлении, возможно ситуацию ещё можно улучшить.
Люблю всё делать "по науке".

Труб
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 28 июл 2009, 09:45
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение Труб »

NWB писал(а):
sander писал(а): работать будет еще хуже, 100%
... Возможно топикстартер сидит на стояке, у которого часть отверстия шайбы перекрыта каким-нибудь мусором. Второй вариант, это неумело вваренные в стояки подводки, забитые шлаком или натёками металла. В общем надо покопать в этом направлении, возможно ситуацию ещё можно улучшить.
Топик страртер ради эксперимента откручивал американки с обоих концов и ради интереса сливал с обоих стояков. причем как через радиатор, так и мимо.
Нормальная такая струища =))) Регулятор тоже не падлит(я на рисунке не нарисовал шаровые краны и регулятор с верху на подводке), вода через него нормально проходит и плавно регулируется.
Блин, от бы про автономку неначать думать ... ато если бзика словлю - ужос чо будет...

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

то что "струища" с двух по отдельности стояков всего лишь значит что в системе есть давление ))
а вам нужен перепад давления между стояками при расходе через радиатор хотя бы 100 л/ч, чтобы он "продавил" ваш радиатор и регулятор.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Сообщение МИХа »

:mrgreen: ну, пора резюмировать, подобные проблемы не связанны с типом прибора, для домов с вертикальной двух трубкой и высотой более трех этажей это к сожалению нормально и практически не решаемо, причина в расбалансировке приборов по стояку (об этом было выше) но имеет место и расбалансировка по стоякам *цитата : "обратка стояка горячее отводящей трубы прибора", идеальное решение установка смесительного узла с насосом - дорого но 100%, можно нарастить прибор, ситуация с диагональным нагревом сохраниться, (радиатор должен быть не более 12 секций), но площадь теплообмена увеличиться.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

МИХа писал(а):подобные проблемы не связанны с типом прибора, для домов с вертикальной двух трубкой и высотой более трех этажей это к сожалению нормально и практически не решаемо
Непонятно - на каком основании Вы делаете такие выводы ?
МИХа писал(а):причина в расбалансировке приборов по стояку (об этом было выше) но имеет место и расбалансировка по стоякам

И чего - балансировку сделать никак нельзя ?
При нормальной службе эксплуатации - в большинстве случаев это реально. Может понадобится балансировка не только по стоякам, но и по наружным сетям.

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Сообщение МИХа »

из личного опыта, даже однотрубные системы при недостаточном давлении на конечных стояках веток(верхний розлив) страдают неравномерностью прогрева приборов.

ха балансировку сделать можно)) вот только кто платить будет? пока всё оплачивают собственники жилья, и платим же!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

МИХа писал(а):из личного опыта, даже однотрубные системы при недостаточном давлении на конечных стояках веток(верхний розлив) страдают неравномерностью прогрева приборов.
При чём здесь однотрубные системы ?
ИМХО, двухтрубные системы - проще наладить, чем однотрубные. При наличии нужных вентилей, естественно. :D

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Сообщение МИХа »

:D да проще, но не при многоэтажном строительстве, когда при расчете гидравлики по хорошему надо ставить балансировку на 80% отопительных приборов а по факту все это вырезаеться и делаеться так как хочеться или так как надо :cool:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Почему на 80% -то ? На ВСЕ приборы ставится балансировка (в двухтрубной системе).
Вот с этим как раз у топикстартера и проблема - нет балансировки по приборам. Вообще.

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Сообщение МИХа »

ну конечно -же норматива нет, при стояковой системе около 80% приборов проходят между граничными характеристиками трубопровода.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

СНиП 2.04.05-91*- Отопление, вентиляция и кондиционирование:

3.59.* У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях гардеробных, душевых, санитарных узлов, кладовых, а также в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в тамбурах и т.п.) .

В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.

3.60. Регулирующую арматуру для отопительных приборов однотрубных систем отопления следует принимать с минимальным гидравлическим сопротивлением, а для приборов двухтрубных систем — с повышенным сопротивлением.
___________________________________
Специально привожу старый СНиП. Поскольку относится примерно к времени постройки здания и имеет рекомендации по выбору типа арматуры. Курсивом - показаны "новые" требования.

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Сообщение МИХа »

Уважаемая, я имел ввиду именно балансировочную арматуру, которая обеспечивает расчетный условный проход, а не регулировочную, которую юзать могут кому не лень, сочетание этих двух запорно- регулирующих устройств позволяет контролировать внутреннюю температуру помещения не влияя на гидравлику все системы, но это уже к топику мало имеет отношение

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

инж323 писал(а):Это про регулирующую арматуру и это не относиться к балансировке системы.
А к чему же это относится ? Регулировка - это что по вашему ?
МИХа писал(а):я имел ввиду именно балансировочную арматуру, которая обеспечивает расчетный условный проход, а не регулировочную, которую юзать могут кому не лень
Кстати в более ранней версии СНиП 2.04.05-91 в пункте 3.60 было написано по другому: "... для приборов двухтрубных систем - краны с двойной регулировкой."
Потом было изменено как в цитате выше. Сейчас - нет этого пункта вообще.
Кстати новый СНиП юридически не утверждён.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Почему мне не применять отменённые нормативы, если они НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ новым ?
Они при этом - более грамотные с технической точки зрения.
Что касается незарегестрированных новых нормативов, то это не более чем пожелания МинСтроя РФ. Они их сами пишут и сами утверждают.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

инж323 писал(а):Вам, вам можно применять любые, лично вам.
Я по старым СНиПам отопление делаю - и прекрасно работает. В новый СНиП я пару раз всего посмотрел - что касается отопления, там вообще - полная свобода инженеру представлена. :D
инж323 писал(а):Минстрой РФ снипы не пишет , а вводит в действие.
Вы посмотрите на данные - он их и пишет (институт при МинСтрое) и - вводит в действие. Хорошо им. Мне бы так - и жизнь стала бы вообще прекрасна.
инж323 писал(а):А вводить в заблуждения топикастера не стоит. Что он не поставь взамен- работать не будет.
Ни в чём топикстартера в заблуждение я лично - не вводил. Ничего ставить ему не советовал. Только порекомендовал в ДЕЗ обратиться - для регулировки системы отопления.
Спасибо за советы.

МИХа
Претендент
Претендент
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 14 июн 2007, 11:19
Репутация: -1

Re:

Сообщение МИХа »

Кстати в более ранней версии СНиП 2.04.05-91 в пункте 3.60 было написано по другому: "... для приборов двухтрубных систем - краны с двойной регулировкой."
:D не удивлюсь если имелись ввиду аналоги трехходовых вентилей :mrgreen:
И все же в пику некоторым "профессионалам" считаю что именно для этого случая необходимо применить насосную циркуляцию с датчиком контролирующем температуру обратной линии ПРИБОРА, не забывайте топик за отопительные приборы в КВАРТИРЕ!!!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

МИХа писал(а):Кстати в более ранней версии СНиП 2.04.05-91 в пункте 3.60 было написано по другому: "... для приборов двухтрубных систем - краны с двойной регулировкой."
не удивлюсь если имелись ввиду аналоги трехходовых вентилей
Не угадали. Краны КДР, КРД. Со скрытой монтажной регулировкой (грубое сравнение - это аналог Danfoss RTD N).

Ответить

Вернуться в «Отопительные приборы»