Подскажите по смене радиаторов в квартире
Модератор: Code
Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
Мы так в одной квартирке долго игрались(знаний маловато),пробовали разные варианты,всё у нас получалось так как описано в начале,а батарея так нормально и не загрела.Местный сантехник (естественно) розказал что так во всём доме-у кого греет а у кого нет.Тогда мы пошли самым прямым (но наверное не самым умным) путём.На обратку вварили новый кусок трубы,пустили транзитом,розорвали подачу и повели к батарее,после отводов поставили бойпас,терморегулятор выкинули-просто шаровые запорные.Тупо,но теперь очень тепло.
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Re: Re:
Теперь тоже согласен на 100% . С утра глянул на свежую голову рисунок и не понял, как я вчера увидел там неправильное подключение. Видимо сбили с толку очень похожие признаки в работе радиатора.sander писал(а): работать будет еще хуже, 100%
Если я не ошибаюсь, то эта система постройки где-то 70-х, начала 80-х годов. Тогда такие были в ходу, и худо-бедно, но всё же удовлетворительно по тем временам работали. Балансировка стояков тогда осуществлялась дроссельными шайбами. Возможно топикстартер сидит на стояке, у которого часть отверстия шайбы перекрыта каким-нибудь мусором. Второй вариант, это неумело вваренные в стояки подводки, забитые шлаком или натёками металла. В общем надо покопать в этом направлении, возможно ситуацию ещё можно улучшить.
Люблю всё делать "по науке".
Re: Re:
Топик страртер ради эксперимента откручивал американки с обоих концов и ради интереса сливал с обоих стояков. причем как через радиатор, так и мимо.NWB писал(а):... Возможно топикстартер сидит на стояке, у которого часть отверстия шайбы перекрыта каким-нибудь мусором. Второй вариант, это неумело вваренные в стояки подводки, забитые шлаком или натёками металла. В общем надо покопать в этом направлении, возможно ситуацию ещё можно улучшить.sander писал(а): работать будет еще хуже, 100%
Нормальная такая струища )) Регулятор тоже не падлит(я на рисунке не нарисовал шаровые краны и регулятор с верху на подводке), вода через него нормально проходит и плавно регулируется.
Блин, от бы про автономку неначать думать ... ато если бзика словлю - ужос чо будет...
ну, пора резюмировать, подобные проблемы не связанны с типом прибора, для домов с вертикальной двух трубкой и высотой более трех этажей это к сожалению нормально и практически не решаемо, причина в расбалансировке приборов по стояку (об этом было выше) но имеет место и расбалансировка по стоякам *цитата : "обратка стояка горячее отводящей трубы прибора", идеальное решение установка смесительного узла с насосом - дорого но 100%, можно нарастить прибор, ситуация с диагональным нагревом сохраниться, (радиатор должен быть не более 12 секций), но площадь теплообмена увеличиться.
Непонятно - на каком основании Вы делаете такие выводы ?МИХа писал(а):подобные проблемы не связанны с типом прибора, для домов с вертикальной двух трубкой и высотой более трех этажей это к сожалению нормально и практически не решаемо
МИХа писал(а):причина в расбалансировке приборов по стояку (об этом было выше) но имеет место и расбалансировка по стоякам
И чего - балансировку сделать никак нельзя ?
При нормальной службе эксплуатации - в большинстве случаев это реально. Может понадобится балансировка не только по стоякам, но и по наружным сетям.
При чём здесь однотрубные системы ?МИХа писал(а):из личного опыта, даже однотрубные системы при недостаточном давлении на конечных стояках веток(верхний розлив) страдают неравномерностью прогрева приборов.
ИМХО, двухтрубные системы - проще наладить, чем однотрубные. При наличии нужных вентилей, естественно.
СНиП 2.04.05-91*- Отопление, вентиляция и кондиционирование:
3.59.* У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях гардеробных, душевых, санитарных узлов, кладовых, а также в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в тамбурах и т.п.) .
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.
3.60. Регулирующую арматуру для отопительных приборов однотрубных систем отопления следует принимать с минимальным гидравлическим сопротивлением, а для приборов двухтрубных систем — с повышенным сопротивлением.
___________________________________
Специально привожу старый СНиП. Поскольку относится примерно к времени постройки здания и имеет рекомендации по выбору типа арматуры. Курсивом - показаны "новые" требования.
3.59.* У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях гардеробных, душевых, санитарных узлов, кладовых, а также в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в тамбурах и т.п.) .
В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.
3.60. Регулирующую арматуру для отопительных приборов однотрубных систем отопления следует принимать с минимальным гидравлическим сопротивлением, а для приборов двухтрубных систем — с повышенным сопротивлением.
___________________________________
Специально привожу старый СНиП. Поскольку относится примерно к времени постройки здания и имеет рекомендации по выбору типа арматуры. Курсивом - показаны "новые" требования.
Уважаемая, я имел ввиду именно балансировочную арматуру, которая обеспечивает расчетный условный проход, а не регулировочную, которую юзать могут кому не лень, сочетание этих двух запорно- регулирующих устройств позволяет контролировать внутреннюю температуру помещения не влияя на гидравлику все системы, но это уже к топику мало имеет отношение
А к чему же это относится ? Регулировка - это что по вашему ?инж323 писал(а):Это про регулирующую арматуру и это не относиться к балансировке системы.
Кстати в более ранней версии СНиП 2.04.05-91 в пункте 3.60 было написано по другому: "... для приборов двухтрубных систем - краны с двойной регулировкой."МИХа писал(а):я имел ввиду именно балансировочную арматуру, которая обеспечивает расчетный условный проход, а не регулировочную, которую юзать могут кому не лень
Потом было изменено как в цитате выше. Сейчас - нет этого пункта вообще.
Кстати новый СНиП юридически не утверждён.
Я по старым СНиПам отопление делаю - и прекрасно работает. В новый СНиП я пару раз всего посмотрел - что касается отопления, там вообще - полная свобода инженеру представлена.инж323 писал(а):Вам, вам можно применять любые, лично вам.
Вы посмотрите на данные - он их и пишет (институт при МинСтрое) и - вводит в действие. Хорошо им. Мне бы так - и жизнь стала бы вообще прекрасна.инж323 писал(а):Минстрой РФ снипы не пишет , а вводит в действие.
Ни в чём топикстартера в заблуждение я лично - не вводил. Ничего ставить ему не советовал. Только порекомендовал в ДЕЗ обратиться - для регулировки системы отопления.инж323 писал(а):А вводить в заблуждения топикастера не стоит. Что он не поставь взамен- работать не будет.
Спасибо за советы.
Re:
Кстати в более ранней версии СНиП 2.04.05-91 в пункте 3.60 было написано по другому: "... для приборов двухтрубных систем - краны с двойной регулировкой."
не удивлюсь если имелись ввиду аналоги трехходовых вентилей
И все же в пику некоторым "профессионалам" считаю что именно для этого случая необходимо применить насосную циркуляцию с датчиком контролирующем температуру обратной линии ПРИБОРА, не забывайте топик за отопительные приборы в КВАРТИРЕ!!!
не удивлюсь если имелись ввиду аналоги трехходовых вентилей
И все же в пику некоторым "профессионалам" считаю что именно для этого случая необходимо применить насосную циркуляцию с датчиком контролирующем температуру обратной линии ПРИБОРА, не забывайте топик за отопительные приборы в КВАРТИРЕ!!!
Не угадали. Краны КДР, КРД. Со скрытой монтажной регулировкой (грубое сравнение - это аналог Danfoss RTD N).МИХа писал(а):Кстати в более ранней версии СНиП 2.04.05-91 в пункте 3.60 было написано по другому: "... для приборов двухтрубных систем - краны с двойной регулировкой."
не удивлюсь если имелись ввиду аналоги трехходовых вентилей