VIESSMAN VITOLA200
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Меня интересует несколько моментов : 1)чем отличается объвязка VITOGAS от VITOLA. 2)какой бойлер лучше, цилиндр или квадратный.3)можно ли для защиты обратки использовать трёхходовой клапан Heimeier с сервоприводом.4)у кого-нибудь есть инфа по Divicon узел подключения с 4-ходовым смесителем ? [/list]
РИСК БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО, А ОПРАВДАННЫЙ ЕЩЁ И ДОХОДНОЕ.
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
У Витолы нет ограничения по нижнему пределу температуры обратки. Т.е, если отопительный контур один,то им можно управлять на прямую, без трехходовика. Котел может работать на пониженных температурах теплоносителя без ущерба для собственного здоровья. Витогаз себе такого позволить не может, ему прадется довешивать стрелочку, трехходовик... Короче по сложнее и подороже котеленка получается.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
tiptop писал
... с котловым насосом, насосом контура отопления, насосом водоподогревателя.
- 1)по поводу насоса на водонагреватель-я так понял что на VISSMANN-Ы идёт комплект межсоединение(насос,гофротрубы и т.д.).И стоит он прямо на котле ,это что хуже чем если он бы стоял на стрелке?2)Чем DIVICON хуже стрелки?
РИСК БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО, А ОПРАВДАННЫЙ ЕЩЁ И ДОХОДНОЕ.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
to GUDVIN
1) Для горизонтального - да, в комплекте есть насос и гофротрубы.
Подключение его непосредственно к котлу по сравнению с использованием стрелки хуже в том отношении, что если отопление отключено, то при выключении насоса водоподогревателя расход воды через котёл прекращается.
Это нехорошо, но для Vitol'ы это не так страшно как для Vitogas'а.
2) в DIVICON'е стоит насос на вторичной стороне. Когда этот девайс устанавливают на Vitogas, то после прогрева системы отопления 4-ходовой клапан уменьшает расход воды через котёл (с заводской настройкой сервопривода может уменьшить хоть до нуля). В сочетании с конструктивными особенностями Vitogas'а (чугун с малым объёмом воды) это приводит к значительному выбегу температуры воды в котле - вплоть до срабатывания защитного термореле.
Ну, и пристенное кипение воды, само собой, обеспечено...
1) Для горизонтального - да, в комплекте есть насос и гофротрубы.
Подключение его непосредственно к котлу по сравнению с использованием стрелки хуже в том отношении, что если отопление отключено, то при выключении насоса водоподогревателя расход воды через котёл прекращается.
Это нехорошо, но для Vitol'ы это не так страшно как для Vitogas'а.

2) в DIVICON'е стоит насос на вторичной стороне. Когда этот девайс устанавливают на Vitogas, то после прогрева системы отопления 4-ходовой клапан уменьшает расход воды через котёл (с заводской настройкой сервопривода может уменьшить хоть до нуля). В сочетании с конструктивными особенностями Vitogas'а (чугун с малым объёмом воды) это приводит к значительному выбегу температуры воды в котле - вплоть до срабатывания защитного термореле.
Ну, и пристенное кипение воды, само собой, обеспечено...


- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
to GUDVIN
При использовании Vitol'ы, если очень хочется сэкономить, то можно обойтись и без котлового насоса.
При этом вопрос о стрелке отпадает: стрелка - это просто участок котлового контура между трубами отбора мощности (трубами подключения другого контура). Нет котлового насоса в кольце с котлом - нет стрелки.
При использовании Vitol'ы, если очень хочется сэкономить, то можно обойтись и без котлового насоса.
При этом вопрос о стрелке отпадает: стрелка - это просто участок котлового контура между трубами отбора мощности (трубами подключения другого контура). Нет котлового насоса в кольце с котлом - нет стрелки.