Vaillant VUW INT 240/3-3 .Постоянно тухнет котел!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Немного не понял.
Т.е. Не хватает (динамического) давления для работы на мин? При заводской настроики, или измененй давления?
И чито, цикл получается?
Старт-мин-потеря пламени-перезапуск-старт....

hobot
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 00:29
Репутация: 0
Откуда: Владимирская область

Сообщение hobot »

Совсем недавно аналогичная ситуация с вайлантом таким была.Входное давление газа упало до 8 мбар. Котёл разжигался, но пламя "лежало" на горелке, из-за этого не нагревался должным образом электрод ионизации. Давление на горелке вообще 0,4 мбар. Поднял минимальную мощность (в паспорте таблица есть со значениями давления газа) - всё заработало.

Аватара пользователя
jvolfss
Любитель
Любитель
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
Репутация: 18
Откуда: Когда то был постоянно здесь!

Сообщение jvolfss »

гpязнуля
Постоянно F28 и F29.
Почистили счетчик и нормальная работа востановилась!

Зы.Эл манометр- Давление газа на горелке.
Стрелочный- давление газа на входе в котел!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А до какой температуры должен нагреваться электрод, что б котёл не вырубался?

Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:

[quote="hobot";p="15696646"] из-за этого не нагревался должным образом электрод ионизации. [/quote]

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

Да я только 'за' чистить и настраивать!

АНДРИК 551
Претендент
Претендент
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
Репутация: 2
Откуда: М О г.Жуковский

Сообщение АНДРИК 551 »

Суть не в нагреве электрода. Между корпусом горелки и электродом ионизации через пламя начинает протекать эл. ток. - так контролируется наличие пламени на горелке. А когда пламя было очень маленьким - оно не омывало электрод - ток не проходил.

Alekz
Любитель
Любитель
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 окт 2006, 08:26
Репутация: 5

Сообщение Alekz »

Блин, всю жисть думал, что при появлении пламени у электрода тупо меняется сопротивление ...... :roll: а оказалось ...... вон оно как .....

hobot
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 фев 2008, 00:29
Репутация: 0
Откуда: Владимирская область

Сообщение hobot »

грязнуля
Под нагревом электрода я и подразумевал омывание его пламенем (некорректно выразился). Но опять же, если пламя не омывает должным образом электрод, соответственно и температура нагрева электрода меньше и ток ионизации соответственно тоже, поэтому не сигнализируется наличие пламени и котёл уходит в аварию. У Вайланта F28, после F29.

Аватара пользователя
Черныш
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 фев 2009, 21:58
Репутация: 0

отопление

Сообщение Черныш »

мужики,спасибо!все сделали!спасибо за советы.всем удачи.Не замерз,и не напился,работаю посменно.
Особенное спасибо "Грязнуле",оказывается все дело было в электродах.Во всяком случае так сказал мастер-наладчик.
и еще: котел затухал в рабочем состоянии................работал,работал и вдруг ---бац и отключка.....вот таки дела.
всем спасибо.!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Мы рады!
А напица - всегда пригодится!
Так сам починил или мастер?

Аватара пользователя
Черныш
Претендент
Претендент
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 фев 2009, 21:58
Репутация: 0

Сообщение Черныш »

приезжал мастер,сам решил не влазить...
котел на гарантии не был ,но теперь поставил его на год.Сейчас работает ,не тухнет,смотрел на работу наладчика,надеюсь в следующий раз если возникнет такая ситуация ,то разберусь сам.
Тебе еще раз спасибо ,да и всем остальным.В этом ничего не понимал...

loginza26560
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 19:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение loginza26560 »

Мужики у меня котел Vailliant. Постоянно выходит ошибка f28. Хотел спросить почему он вырубается? Чистил горелку с форсунками проработал часа 2-3 и снова началось.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Добрый вечер.
loginza26560 писал(а):Постоянно выходит ошибка f28. Хотел спросить почему он вырубается?
Укажите пожалуйста точную маркировку котла и сколько лет работает котёл после запуска.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение РоманМ »

loginza26560 писал(а):Мужики у меня котел Vailliant. Постоянно выходит ошибка f28. Хотел спросить почему он вырубается? Чистил горелку с форсунками проработал часа 2-3 и снова началось.
даже уже ругаться сил нет..... :(
рррр-разобррраться... и не поломать...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

сговорились чтоль все?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

oleg.dmitrievic
И не говори Митрич! Ну если уж деньги мастеру зажал, так хоть моск тогда напряги!!!
Как говориться, если решил что то сказать три раза подумай, а потом промолчи!
рррр-разобррраться... и не поломать...

Ответить