Проблемы с Grundfos Alpha 2

Циркуляционные, погружные, скважинные насосы. Станции водоснабжения.

Модератор: Code

Правила форума
В этом форуме обсуждаются циркуляционные, колодезные, скважинные насосы, насосные станции для водоснабжения, повысительные насосы, насосы для рециркуляции, фекальные и канализационные насосы различных производителей, вопросы связанные с эксплуатацией и ремонтом насосов.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Проблемы с Grundfos Alpha 2

Сообщение Dim@ »

Гребенка на 3 контура - теплый пол, РО и загрузка бойлера (пока не работает).
Один контур работает давно (РО), к насосу претензий нету. Сегодня запустил второй контур - теплые полы. Насос работает как то по чудному - включается, поработает немного и вырубается. Причем на ручном режиме III ситуация не меняется. С теплого пола воздух прогнал. Контура все открыты. Контуров 12. Длина каждой ветки не превышает 70 пог. м.

Добавлено спустя 12 секунд:
[BBvideo 560,340]Проблемы с Grundfos Alpha[/BBvideo]

Добавлено спустя 21 секунду:
[BBvideo 560,340]https://youtu.be/FIGWw-qLf4Y[/BBvideo]

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

походу протока нету
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg.dmitrievic
в те редкие моменты когда он работает на расходомерах коллектора теплого пола ротаметры расход показывают...

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

В продужу вышла Альфа 3, видимо все Альфы 2 теперь будут просить менять их на 3 ки :cool:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic
в те редкие моменты когда он работает на расходомерах коллектора теплого пола ротаметры расход показывают...
ну может датчик у него дурит и не видит что проток есть.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

levitannn
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 23:03
Репутация: 0

Re: Проблемы с Grundfos Alpha 2

Сообщение levitannn »

от долговременнова простоя заклинило ,раскрутить крутануть закрутить.

Andrei41
Претендент
Претендент
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 23:30
Репутация: -2
Откуда: г. Волжский

Re:

Сообщение Andrei41 »

Поменяйте насосы местами, для проверки насоса, а так скорее всего воздух.

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Dim@
Чем управляется насос? Питание в порядке? Не падал ли ? Разбирать надо, или сдавать.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Другой человек писал(а):Чем управляется насос? Питание в порядке? Не падал ли ? Разбирать надо, или сдавать.
Колорматиком 630
да
нет
наверное прийдется сдавать в ремонт

AlekseyForever
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 04 май 2016, 13:57
Репутация: -6

Сообщение AlekseyForever »

Слышал что функция AUTO adapt - это заводская настройка, которую рекомендуется использовать для 80 процентов систем, эта функция настраивает рабочие характеристики насоса с учетом потребностей системы.Вопрос.А что делает эта функция ?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

так вы ведь сами и написали что она делает.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
And Helper
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
Репутация: 59

Сообщение And Helper »

Классные насосы, но стоит ли их ставить на ТП, может автоматика насоса принимает сопротивление системы ТП за закрытие клапанов?
К примеру как он работает в радиаторной системе:
Закрылась одна голова, увеличилось гидравлическое сопротивление, насос уменьшил расход, еще одна, еще уменьшил, закрылись все, уменьшил практически до нуля. А в ТП уже изначально ГС больше чем в радиаторной. Так вот может такой насос в системе ТП работать с пониженным расходом думая, что так и надо!
Такой вопрос я задавал на семинарах Грундфоса, и получил ответ "не может", почему, "не может и все".
У меня на полах стоит подобный насос 8 м напора, другой фирмы (синий), попроще, так вот воздух с системы я выгнать не смог, пока не включил его на принудительную циркуляцию без изменения частоты вращения.
В Вашем Dim@ случае может тоже самое.
Andrei41 писал(а):Поменяйте насосы местами, для проверки насоса
Идея!

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А может это все без основательно т.к. наверняка Вы ставите такие насосы на ТП не первый раз!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да может он хоть где работать. на разных режимах просто. и адапт в разных системах будет работать по разному.

Странные вам ответы конечно давали на тех семинарах. врятли насос сопротивление замеряет в системе. он знает только два параметра. свою мощность в данный момент, и расход воды через него.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
And Helper
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
Репутация: 59

Сообщение And Helper »

oleg.dmitrievic писал(а): врятли насос сопротивление замеряет в системе
Конечно от куда насосу знать сопротивление системы, он замеряет ТОК, увеличилось сопротивление системы, насосу стало трудней грубо говоря тяжелее качать, увеличился ТОК, автоматика понизила обороты тем самым уменьшив расход, ТОК пришел в допустимые параметры и т.д.
Эти насосы разрабатывались и выпускались специально для регулируемых систем, что бы снизить электропотребление, в Европе требования к классу энергопотребления к этому очень жесткие.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

у него еще и датчик расхода есть. и давления. так что не все так просто.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

And Helper писал(а):может автоматика насоса принимает сопротивление системы ТП за закрытие клапанов?
это предположение не лишено смысла, но учитывая это
Dim@ писал(а):Причем на ручном режиме III ситуация не меняется.
скорее всего неверно.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
And Helper
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
Репутация: 59

Сообщение And Helper »

Mij-gan писал(а):скорее всего неверно
С благодарностью внемлю ответ правильный......

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

А можно гидравлическую схему всей системы показать?

Аватара пользователя
And Helper
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 08:02
Репутация: 59

Сообщение And Helper »

Dim@ так расскажите чем дело то кончилось с Альфой? Что было?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

And Helper
Снял насос грундфос, установил горелку Китурами и пошло халявное тепло человеку... :D

Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
А если серьезно то заменили насос на обычный UPS и все заработало. А насос Alfa поставили на другом обьекте на контур РО - тоже работает без проблем. Видимо режим работы ТП как то влияет на автоматику насоса и она от этого глючит. Может проблема в том, о чем вы предпологали выше.

Ответить

Вернуться в «Насосы, насосные станции»