Здравствуйте, форумчане!!! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой: У меня новый дом - 337 м2, три этажа. Стоит котел protherm 40 klz. После котла стоит гидрострелка, потом коллектор, потом разводка на на три этажа и теплые полы на 1 первом этаже (в кухне, холле, коридоре, ванной комнате, туалете, там же система завязывается через термостатический датчик, стоит насос willo) квадратуру точно не помню. Да надо отметить, что у меня стоят два датчика температуры - один "внутренний" комнатный, другой "внешний" уличный. Комнатный датчик стоит в холле, где нет радиаторов. Запустили систему 11.10.2016г. , с гидрострелкой прогрев не пошел. Как объяснил специалист, который монтировал систему - вода вращается "по малуму кругу". Он снял гидрострелку и поставил вместо нее две обычные металлические трубы, диаметром как магистральные трубопроводы. И чудо произошло котел начал нагревать радиаторы. Температура на котле была выставлена 70 градусов. Там система нагревалась более двух суток до температуры 18 градусов, теплые полы не включали, только 3 этажа радиаторов. Прямые трубы на всех трех этажах были горячими, обратка на мансарде стала горячей, в цоколе и на первом этаже чуть теплой, радиаторы стоящие вначале каждого трубопровода были горячие, дальше чуть теплые, и все прохладней и прохладней, ближе к обратке, расход газа составил 50 м3 в сутки. Я поставил температуру 75 градусов, температуру на комнатной датчике установил 20 градусов и система реально стала прогреваться, радиаторы практически везде стали горячие за три часа, температура на комнатном датчике стала 20 градусов. Тогда я для экономии расхода газа (мы в этом доме пока не живем, потолки не утеплены, пластиковые окна тоже, между цоколем и первым этажом, а также между первым этажом и мансардой стоят плиты перекрытия, дом сложен из газосиликата толщиной 30 см, потом экструдированный пенополистирол 2 см толшиной, потом облицовочный кирпич) поставил на котле Е6, Р8 и температуру комнатного датчика 19 градусов, на улице температура окружающей среды ночью до минус пяти градусов, радиаторы в этом режиме (до 50-55 градусов температура на котле опускается, а потом нагревается до 60-66 градусов.) чуть теплые. У меня следующие вопросы: 1) Почему не пошла гидрострелка?, 2) Почему при такой температуре работы котла от 50 до 66 градусов радиаторы чуть теплые?, 3) Почему в зале на первом этаже, где стоят радиаторы плиты перекрытия со стороны улицы все в конденсате?, 4) Такой расход газа будет всегда или после полного прогрева дома расход уменьшится?, 5) На какой все-таки температуре прогревать дом и сколько по времени может занять этот прогрев? 6) Будут ли тянуть параметры Е и Р в морозы зимой для прогрева трех этажей и какие параметры лучше устанавливать зимой? Заранее всем благодарен. Сразу хочу извиниться если что-то некорректно написал или задал неправильный вопрос я в вопросе отопления "новичок".
Последний раз редактировалось @lex 28 янв 2017, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый день.
Я советую изменить название темы и прописать, что проблема в системе отопления. В нынешнем виде названия читатели могут подумать, что у вас проблемы с котлом Protherm и это вымышленно создаёт негатив по отношению к оборудованию Protherm.
А почему вы не задаёте эти вопросы вашему монтажнику, который всё это сделал и подписался под работоспособность всего того, что он сделал?Вадя писал(а):У меня следующие вопросы: 1) Почему не пошла гидрострелка?, 2) Почему при такой температуре работы котла от 50 до 66 градусов радиаторы чуть теплые?, 3) Почему в зале на первом этаже, где стоят радиаторы плиты перекрытия со стороны улицы все в конденсате?, 4) Такой расход газа будет всегда или после полного прогрева дома расход уменьшится?, 5) На какой все-таки температуре прогревать дом и сколько по времени может занять этот прогрев? 6) Будут ли тянуть параметры Е и Р в морозы зимой для прогрева трех этажей и какие параметры лучше устанавливать зимой? Заранее всем благодарен. Сразу хочу извиниться если что-то некорректно написал или задал неправильный вопрос я в вопросе отопления "новичок".
Я советую изменить название темы и прописать, что проблема в системе отопления. В нынешнем виде названия читатели могут подумать, что у вас проблемы с котлом Protherm и это вымышленно создаёт негатив по отношению к оборудованию Protherm.
ООО "Вайлант Груп Рус"
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а насос между котлом и стрелкой был?Вадя писал(а):Как объяснил специалист, который монтировал систему - вода вращается "по малуму кругу". Он снял гидрострелку и поставил вместо нее две обычные металлические трубы, диаметром как магистральные трубопроводы. И чудо произошло котел начал нагревать радиаторы. Температура на котле была выставлена 70 градусов.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Как то уж больно мало утепления.Вадя писал(а):дом сложен из газосиликата толщиной 30 см, потом экструдированный пенополистирол 2 см толшиной, потом облицовочный кирпич)
ошибка в гидравлике или монтаже.Вадя писал(а):2) Почему при такой температуре работы котла от 50 до 66 градусов радиаторы чуть теплые?
неочень понятно. надо сему фото и т.д.Вадя писал(а):3) Почему в зале на первом этаже, где стоят радиаторы плиты перекрытия со стороны улицы все в конденсате?,
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Работа protherm 40 klz
Добрый вечер!!! Нет, насоса между стрелкой и котлом не было. Монтажнику я вопросы задавал только он пожимает плечами и ничего вразумительного не говорит...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Если название котла указано верно в теме, то у этого котла насос уже встроен. И на отопление и на бойлер. Тут что то с системой отопления, пусть монтажник разбирается.oleg.dmitrievic писал(а):а он там должен быть
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Так я и спросил, он до стрелки есть? Потому как неможет он при наличии насоса не греть стрелку.
Хотя как не может, если насос не провернули то в прицнипе может конечно....
Хотя как не может, если насос не провернули то в прицнипе может конечно....
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Работа protherm 40 klz
Добрый вечер до стрелки тепло шло, а в коллектор не заходило и соответственно радиаторы не нагревались...
Система отопления однотрубная. Как мне все это исправить?
Система отопления однотрубная. Как мне все это исправить?
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да нет, скорее всего это и так видать.Vaillant Group Rus писал(а):Вполне возможно, что проблема в какой то мелочи, которую невозможно увидеть читая ваши сообщения, а на месте это будет сразу заметно.
срезать все скорее всего вам придется и делать заново.Вадя писал(а):Система отопления однотрубная. Как мне все это исправить?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: Работа protherm 40 klz
Нужно балансировать систему отопления, уменьшая общий расход теплоносителя всех ветвей до величины, меньшей чем в контуре котла.Вадя писал(а):до стрелки тепло шло
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ТОгда бы у него подача на радиаторы была горячая, а этого нетtiptop писал(а):Нужно балансировать систему отопления, уменьшая общий расход теплоносителя всех ветвей до величины, меньшей чем в контуре котла.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
1) Почему не пошла гидрострелка? малая циркуляция со стороны контуров (после стрелки насос был?)
2) Почему при такой температуре работы котла от 50 до 66 градусов радиаторы чуть теплые? малая циркуляция со стороны контуров, несбалансированная система, кривая схема (опубликуйте)
3) Почему в зале на первом этаже, где стоят радиаторы плиты перекрытия со стороны улицы все в конденсате? Плиты перекрытия - это пол и потолок первого этажа. В трехэтажном доме с цоколем они на улицу не выходят
4) Такой расход газа будет всегда или после полного прогрева дома расход уменьшится? Уменьшится раза в два-три (если не забудете перекрытия третьего этажа утеплить).
5) На какой все-таки температуре прогревать дом и сколько по времени может занять этот прогрев? На любой вам комфортной, долго.
2) Почему при такой температуре работы котла от 50 до 66 градусов радиаторы чуть теплые? малая циркуляция со стороны контуров, несбалансированная система, кривая схема (опубликуйте)
3) Почему в зале на первом этаже, где стоят радиаторы плиты перекрытия со стороны улицы все в конденсате? Плиты перекрытия - это пол и потолок первого этажа. В трехэтажном доме с цоколем они на улицу не выходят
4) Такой расход газа будет всегда или после полного прогрева дома расход уменьшится? Уменьшится раза в два-три (если не забудете перекрытия третьего этажа утеплить).
5) На какой все-таки температуре прогревать дом и сколько по времени может занять этот прогрев? На любой вам комфортной, долго.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 окт 2016, 01:33
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Жаль, что не могу отправить большой плюс вам в карму ))))oleg.dmitrievic писал(а):а он там должен быть. заберите у этого монтажника свои деньги и шлите его учиться.
Самый светлый совет )
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Re: Работа protherm 40 klz
Скорее отвечайте - а был ли мальч.. то есть, насос после этой самой строптивой гидрострелки?))Вадя писал(а):Добрый вечер до стрелки тепло шло, а в коллектор не заходило и соответственно радиаторы не нагревались...
Система отопления однотрубная. Как мне все это исправить?
И чуть поподробнее - что вы называете однотрубной системой?
Re: Работа protherm 40 klz
Доброе утро!!! Спасибо всем за советы!!! Систему обязательно сфотографирую, фотки выложу!!! Я из Липецкой области. Позавчера приехал "специалист", сказал дело в фильтре, который стоит на обратке. Достали картридж, он действительно был коричневый от ржавчины, поставили другой система заработала. Побыл час в доме, потом уехал. Приехал только на следующий вечер, т.е. вчера. За сутки намотало 70 м3 газа. Разве это не перебор? Система прогрелась до 25 градусов по датчику комнатной температуры, хотя я думаю это не показатель он сейчас стоит в "холле", где находятся теплые полы. От полов идет жар, предполагаю его надо ставить в комнату, где одни радиаторы. Да надо сказать, что радиаторы все были остывшие. Я решил проверить наличие воздуха в системе, он оказался везде и теплых полах и на первом этаже и в цоколе и на мансарде. Давление в котле упало на 0,5. Я подпитал систему, но нормального прогрева не пошла, причем еще начал щелкать насос на ГВС, хотя сейчас в системе настроек котла ГВС отключено. Отчего это? Может быть, если не хватает мощности насосу котла на отопление, подключается насос ГВС? Я позвонил "специалисту", который приезжал он сказал дело опять в картридже фильтра, надо его посмотреть.
Я разобрал фильтр, вынул картридж. Он был загрязнен, но не настолько как позавчера. Мне этот товарищ сказал, то что картридж надо заменить на тканевый на слдующий день, пусть пока система работает без картриджа... Я был в доме до позднего вечера, последние радиаторы (которые ближе к обратке) на всех этажах чуть теплые, т.е. до конца не прогреваются... Что делать не знаю? Может быть надо ставить дополнительные насосы на каждый этаж? Или пока один помощнее на все систему? Думаю, что когда буду пользоваться горячей водой при работе насоса ГВС дома будет совсем ледник. Тем более, что пока на улице ночью ниже - 3 градусов температура не опускается...
Я разобрал фильтр, вынул картридж. Он был загрязнен, но не настолько как позавчера. Мне этот товарищ сказал, то что картридж надо заменить на тканевый на слдующий день, пусть пока система работает без картриджа... Я был в доме до позднего вечера, последние радиаторы (которые ближе к обратке) на всех этажах чуть теплые, т.е. до конца не прогреваются... Что делать не знаю? Может быть надо ставить дополнительные насосы на каждый этаж? Или пока один помощнее на все систему? Думаю, что когда буду пользоваться горячей водой при работе насоса ГВС дома будет совсем ледник. Тем более, что пока на улице ночью ниже - 3 градусов температура не опускается...
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 окт 2016, 01:33
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Работа protherm 40 klz
Уточните все таки - сколько насосов в систему всего, есть ли они после г-стрелки, и - комнатный термостат, (который там, где теплый пол) отключает ли котел?Вадя писал(а):Доброе утро!!! Спасибо всем за советы!!! Систему обязательно сфотографирую, фотки выложу!!! Я из Липецкой области. Позавчера приехал "специалист", сказал дело в фильтре, который стоит на обратке. Достали картридж, он действительно был коричневый от ржавчины, поставили другой система заработала. Побыл час в доме, потом уехал. Приехал только на следующий вечер, т.е. вчера. За сутки намотало 70 м3 газа. Разве это не перебор? Система прогрелась до 25 градусов по датчику комнатной температуры, хотя я думаю это не показатель он сейчас стоит в "холле", где находятся теплые полы. От полов идет жар, предполагаю его надо ставить в комнату, где одни радиаторы. Да надо сказать, что радиаторы все были остывшие. Я решил проверить наличие воздуха в системе, он оказался везде и теплых полах и на первом этаже и в цоколе и на мансарде. Давление в котле упало на 0,5. Я подпитал систему, но нормального прогрева не пошла, причем еще начал щелкать насос на ГВС, хотя сейчас в системе настроек котла ГВС отключено. Отчего это? Может быть, если не хватает мощности насосу котла на отопление, подключается насос ГВС? Я позвонил "специалисту", который приезжал он сказал дело опять в картридже фильтра, надо его посмотреть.
Я разобрал фильтр, вынул картридж. Он был загрязнен, но не настолько как позавчера. Мне этот товарищ сказал, то что картридж надо заменить на тканевый на слдующий день, пусть пока система работает без картриджа... Я был в доме до позднего вечера, последние радиаторы (которые ближе к обратке) на всех этажах чуть теплые, т.е. до конца не прогреваются... Что делать не знаю? Может быть надо ставить дополнительные насосы на каждый этаж? Или пока один помощнее на все систему? Думаю, что когда буду пользоваться горячей водой при работе насоса ГВС дома будет совсем ледник. Тем более, что пока на улице ночью ниже - 3 градусов температура не опускается...
Из вашего сообщения я так понял, что да. Тогда - убедитесь, что ваш циркуляционный насос работает (тот, который по идеи должен быть ПОСЛЕ г-стрелки) в этот момент. Я лично сталкивался с примерами, когда насосы были запитаны от автоматики котла, и они прекращали работу когда приходила команда с комнатного термостата.
Для анализа расхода газа - посмотрите для начала в паспорте котла его максимальный расход за час. Умножайте на 24 и... скорее всего все равно выйдет менее 70...
А что у вас за радиаторы в системе? Как они подключены? Друг за другом чтоли?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Да вы чего, дядя Вадя?... какой нахрен тканевый? обратный осмос туда еще поставьте. давайте короче фотографию вашего добра иначе тут у всех не только глаза повылазят..Вадя писал(а):Мне этот товарищ сказал, то что картридж надо заменить на тканевый
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Работа protherm 40 klz
Доброе утро, радиаторы у меня глобал, радиаторы стоят друг за другом, на насоса перед тем, где должна стоять гидрострелка насоса нет. Еще подскажите пожалуйста в чем причина - при перестроении на параметры Е и Р котел перестал на них реагировать и не включается, как исправить?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 окт 2016, 01:33
- Репутация: 0
- Контактная информация: