Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
- Репутация: 0
Не прогревается дом
Два года назад был поставлен котел gazeco 24 t2, на 75 кв у бабушки.
Проведена система отопления из полипропилена и алюминиевых радиаторов.
В первый год, система и котел не давали тепла выше 15 градусов, котел работал интенсивно, 1 минуту работал, а одну стоял. Шел большой расход газа , за сутки мог съесть 20 кубов .Вызывали специалистов, они лазили в нем и разводили руками.
В этом году переварили отопление на железное , 57 труба, сверху оставили те же алюминиевые радиаторы.
Но тепла так и нет, и газ так же жрет.
Крышу уже утеплили опилками.
У самих стоит navien 16 и тепло.
Как быть с бабушкой, как решить проблему с отплением? все разводят руками, сколько специалистов не звали.
Добавиш градусы на котле , кубы прут неимоверно, а тепла ноль.
Крик души.
Помогите советом.
Проведена система отопления из полипропилена и алюминиевых радиаторов.
В первый год, система и котел не давали тепла выше 15 градусов, котел работал интенсивно, 1 минуту работал, а одну стоял. Шел большой расход газа , за сутки мог съесть 20 кубов .Вызывали специалистов, они лазили в нем и разводили руками.
В этом году переварили отопление на железное , 57 труба, сверху оставили те же алюминиевые радиаторы.
Но тепла так и нет, и газ так же жрет.
Крышу уже утеплили опилками.
У самих стоит navien 16 и тепло.
Как быть с бабушкой, как решить проблему с отплением? все разводят руками, сколько специалистов не звали.
Добавиш градусы на котле , кубы прут неимоверно, а тепла ноль.
Крик души.
Помогите советом.
Последний раз редактировалось @lex 28 янв 2017, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Подозреваю, что котёл успел назапускаться и забить сажей теплообменник. Стоит его почистить и установить уличный датчик, или комнатный, на худой конец.vedriganovsergei писал(а):котел работал интенсивно, 1 минуту работал, а одну стоя
П С, а мощность горения в режиме отопления снизили? Воду заливали подготовленную? Может там слой отложений на теплообменнике?
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
- Репутация: 0
Re: Не прогревается дом
Фундамент из бетонных блоков.Дом сделан из кирпича и засыпных колодцев. Потолок из бетонных плит, засыпан шлаком а сверху еще опилками.
Так что не из говна.
Но есть подозрение что просыпались колодцы за 25 лет
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Re:
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Re:
Воду с домашнего водопровода заливали.
Если сажей забился то какие симптомы?
Так что не из говна.
Но есть подозрение что просыпались колодцы за 25 лет
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Re:
Трубопроводы по дому.oleg.dmitrievic писал(а):а трубопроводы где проложены?
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Re:
Я кто его знает как мощность снизить, она там само регулируемая вроде.cineman писал(а):Подозреваю, что котёл успел назапускаться и забить сажей теплообменник. Стоит его почистить и установить уличный датчик, или комнатный, на худой конец.vedriganovsergei писал(а):котел работал интенсивно, 1 минуту работал, а одну стоя
П С, а мощность горения в режиме отопления снизили? Воду заливали подготовленную? Может там слой отложений на теплообменнике?
Воду с домашнего водопровода заливали.
Если сажей забился то какие симптомы?
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Какой из утеплителя и опилок утеплитель? Вы о чем? В каком каменном веке вы застряли? Потратьте 2-3тыс вызовите человека с тепловизором, пусть пофотографирует ваш дом в мороз -10. Вы наглядно убедитесь что ваш дом решето и вы греете улицу.
У меня дача 60кв.м. при -10грС обогревается от котла мощностью 3квт, при температуре ниже -15грС мощность котла повышаю до 5квт, в доме +23. Вот это считается нормальное утепление. Дачу строил сам.
А ваши 85кв.м. не могут обогреть 24квт котел? Да вы улицу топите уважаемый...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Опечатка: из шлака и опилок утеплитель...
У меня дача 60кв.м. при -10грС обогревается от котла мощностью 3квт, при температуре ниже -15грС мощность котла повышаю до 5квт, в доме +23. Вот это считается нормальное утепление. Дачу строил сам.
А ваши 85кв.м. не могут обогреть 24квт котел? Да вы улицу топите уважаемый...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Опечатка: из шлака и опилок утеплитель...
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
- Репутация: 0
Re: Не прогревается дом
До газа было центральное отопление, просто сгорали от тепла, не может же быть что за год дом прохудился так сильно?
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
- Репутация: 0
Re: Не прогревается дом
В 1980 году строили блок домов таких же как у бабушки, совсем идентичныеи в них тоже газ проведен. Были в тех домах , у них тепло.
Подозреваем что с котлом что то неладное, а что именно не знаем, так как не специалисты.
Есть дома совсем дряхлые , прохудившиеся и в них тепло.
Уже всю деревню обшарили, с ног сбились.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Re:
Подозреваем что с котлом что то неладное, а что именно не знаем, так как не специалисты.
Есть дома совсем дряхлые , прохудившиеся и в них тепло.
Уже всю деревню обшарили, с ног сбились.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Re:
Ага, еще и чугуняка была. Алюминевый радиатор дает тепло , но не такDim@ писал(а):vedriganovsergei
Так вы мощность центрального отопления видимо никак не считали, у вас могло на нем тратиться и 50-60кВт...
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Да, только что сфоткал и прислал мой коллега на свой телефон со встроенным тепловизором CAT S60.tiptop писал(а):Изнутри?
Участки стен по бокам темнее чем окно по центру, чем темнее тем холоднее поверхность т.е. хуже утепление.
Через окно конечно есть теплопотери, но они меньше чем через стены. В квартире жара, но дом решето судя по фото с тепловизора - его необходимо утеплять снаружи.
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
- Репутация: 0
Re:
Я думаю надо с улицы смотреть, и сравнивать теплопотери.tiptop писал(а):Изнутри?Dim@ писал(а):Вот фото обычной квартиры в панельном домеКак Вы это видите? Окно холодное, значит у него нет теплопотерь?Dim@ писал(а):видно что через стены потерь тепла больше чем через пластиковые окна
Если Измерять В квартире, будет видно что перегородки теплее основных уличных стен.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
То есть если измерять то внутри дома, а не с наружи?Dim@ писал(а):Да, только что сфоткал и прислал мой коллега на свой телефон со встроенным тепловизором CAT S60.tiptop писал(а):Изнутри?
Участки стен по бокам темнее чем окно по центру, чем темнее тем холоднее поверхность т.е. хуже утепление.
Через окно конечно есть теплопотери, но они меньше чем через стены. В квартире жара, но дом решето судя по фото с тепловизора - его необходимо утеплять снаружи.
Давайте вернемся от эмоций к фактам и проверим вторую версию.
Сейчас как котел работает? Постоянно?
В какой-то одной конкретной комнате - какая температура воды на входе в радиатор и выходе из него?
Сколько ребер? Какая температура внутри и снаружи.
Если котел работал не постоянно, то тепло он отдавал, а вот радиаторов было недостаточно. Они как раз и не поменялись после переделки.vedriganovsergei писал(а):Проведена система отопления из полипропилена и алюминиевых радиаторов.
В первый год, система и котел не давали тепла выше 15 градусов, котел работал интенсивно, 1 минуту работал, а одну стоял. Шел большой расход газа , за сутки мог съесть 20 кубов .
В этом году переварили отопление на железное , 57 труба, сверху оставили те же алюминиевые радиаторы.
Сейчас как котел работает? Постоянно?
В какой-то одной конкретной комнате - какая температура воды на входе в радиатор и выходе из него?
Сколько ребер? Какая температура внутри и снаружи.
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
- Репутация: 0
Re:
Не постоянно, но часто, где то 3 минуты работает , три стоит.( дома навиен 16, работает минут 10 и стоит где 20) есть с чем сравнить.Code писал(а):Давайте вернемся от эмоций к фактам и проверим вторую версию.
Если котел работал не постоянно, то тепло он отдавал, а вот радиаторов было недостаточно. Они как раз и не поменялись после переделки.vedriganovsergei писал(а):Проведена система отопления из полипропилена и алюминиевых радиаторов.
В первый год, система и котел не давали тепла выше 15 градусов, котел работал интенсивно, 1 минуту работал, а одну стоял. Шел большой расход газа , за сутки мог съесть 20 кубов .
В этом году переварили отопление на железное , 57 труба, сверху оставили те же алюминиевые радиаторы.
Сейчас как котел работает? Постоянно?
В какой-то одной конкретной комнате - какая температура воды на входе в радиатор и выходе из него?
Сколько ребер? Какая температура внутри и снаружи.
А как померять температуру воды на входе и выходе?
Радиаторы считали монтажники газа, из расчета 1 секция -1 кв.м. сами уже радиаторы доставляли, козалось мало, а толку ноль.
В одной комнате 11 кв , установлен 10 секционный радиатор.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Re: Не прогревается дом
И после переделки газ жрет.
Сейчас температура установлена 60. В доме днем 17-18, ночью опускалась до 15.
Прибавляеш температуру, газ прет в путь.
На 60 градусах 15-16 кубов сжигает, хотя в системе объем воды не велик.(конечно больше чем с полипропиленом было, разов в 20) но почему газ жрет одинаково, что без переделки , что с ней
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 18:55
- Репутация: 0
Re:
Хотели, грешили на него тоже, но это геморно, очень геморно, а газом пользоваться надо, сдашь и зубы на полку, другой не дадут на время поверки.аристошка писал(а):а счетчик ни пытались проверить?
У многих такие же стоят, даже у самих такой же стоит.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Мощность одной секции алюминиевого радиатора шде то 160Вт, при площади дома 85 кв.м. у вас было установлено 85секций радиаторов (в сумме 13600Вт), этого мало и вы до установили еще секций. Дом все равно не нагревается и котел работает как бешенный:vedriganovsergei писал(а):Радиаторы считали монтажники газа, из расчета 1 секция -1 кв.м. сами уже радиаторы доставляли, козалось мало, а толку ноль.
В одной комнате 11 кв , установлен 10 секционный радиатор.
(все радиаторы я так полагаю горячие ???).vedriganovsergei писал(а): где то 3 минуты работает , три стоит
О чем это говорит? Говорит о том, что вы греете улицу - котел быстро нагревает радиаторы и выключается, радиаторы быстро остывают и котел опять вынужден включаться на нагрев. Это первая проблема.
Вторая проблема заключается в тактовании котла - котел не должен так быстро нагревать и выключаться, здесь проблема или в плохом протоке теплоносителя (насос стоит и работает?) и(или) в излишней мощности котла. Но это влияет только на ресурс котла, но никак не влияет на нагрев дома - дом при тактовании должен нагреваться до своих 23грС.