Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Viessmann Vitodens 200WB2 не запускается в холодном состояни
Прошу совета для решения вопроса запуска котла Viessmann Vitodens 200WB2.
Начальные условия:
Установили два идентичные Б\У котла, со слов продавца - рабочие. После монтажа один из котлов запустился после N-ой попытки сброса кнопки аварий (газопровод новый), другой не запускался. После проработки в течении 2-х дней на минимальной мощности перестал запускаться также.Начался поиск неисправностей от перестановки узлов с одного котла на другой до осмотра и очистки горелок, газового блока и т.д. Все безрезультатно - узлы в порядке, газ (200мм вод.ст) поступает на горелку, воздух также, искра есть. Сбивало с толку, что уже всё работало. Попробовал зажечь вручную - удалось также с N-ой попытки, что утвердило мысль, что проблема может быть в неправильной газовоздушной смеси. Путём манипуляций с перекрыванием отверстия забора воздуха удалось зажечь горелку, которая пока не прогреется котел до температуры хотя-бы 40-50гр, не готела гореть с полностью открытым отверстием забора воздуха. После того как котел прогреется, он может самостоятельно работать.
На сегодняшний день проблема не решена, идей уже нет...
Куда копать?
Начальные условия:
Установили два идентичные Б\У котла, со слов продавца - рабочие. После монтажа один из котлов запустился после N-ой попытки сброса кнопки аварий (газопровод новый), другой не запускался. После проработки в течении 2-х дней на минимальной мощности перестал запускаться также.Начался поиск неисправностей от перестановки узлов с одного котла на другой до осмотра и очистки горелок, газового блока и т.д. Все безрезультатно - узлы в порядке, газ (200мм вод.ст) поступает на горелку, воздух также, искра есть. Сбивало с толку, что уже всё работало. Попробовал зажечь вручную - удалось также с N-ой попытки, что утвердило мысль, что проблема может быть в неправильной газовоздушной смеси. Путём манипуляций с перекрыванием отверстия забора воздуха удалось зажечь горелку, которая пока не прогреется котел до температуры хотя-бы 40-50гр, не готела гореть с полностью открытым отверстием забора воздуха. После того как котел прогреется, он может самостоятельно работать.
На сегодняшний день проблема не решена, идей уже нет...
Куда копать?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Да нет, газовый блок был разобран полностью при начальных поисках, фильтра там нет. А остальное вроде в норме.oleg.dmitrievic писал(а):может фильтр газовый забило?
Главное два кола работают идентично, запуск только после перекрывания воздуха. Или если один нагнал температуру и горячая вода пошла через второй, то второй можна зажечь штатно, без проблем.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Наверное, что-нибудь с "топочным автоматом"?bobv писал(а):горячая вода пошла через второй, то второй можна зажечь штатно, без проблем.
"Vitogas 050 с KW5 после остановки сам не запускается"
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=5 ... p=15816064" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ждем ответы:bobv писал(а):Куда копать?
1. Газ подается на горелку/форсунки (Да, Нет)
2. Какие давление газа на форсунках (после газового клапана котла)?
3. Форсунки соответствуют типу газа? (Да, Нет)
4. Поджиг котел производит? (Да, Нет)
5. Искру видно? Искра бьет в рампу? Хорошая искра?
6. Предположим искра есть: Котел запускается и сразу тухнет/уходит в ошибку? Или котел пытается поджечь, срабатывает пьезорозжиг но горелка не загорается?
cineman писал(а):Исправилось чисткой котла
- проходили и этот момент...bobv писал(а): и очистки горелок
Dim@ писал(а):1. Газ подается на горелку/форсунки (Да, Нет)
- есть место на газовом блоке для подключения манометра, подключил U-образник на входе газового блока. На выходе газового блока мерял также, только при перекрытом входе на инжекционную горелку.bobv писал(а):газ (200мм вод.ст) поступает на горелку
Так как котлы могут использоваться и для пропана - эту мысль проверил также, надпись на жиклёре соответствует природному газу.Dim@ писал(а):Форсунки соответствуют типу газа? (Да, Нет)
Dim@ писал(а):4. Поджиг котел производит? (Да, Нет)
bobv писал(а):После того как котел прогреется, он может самостоятельно работать.
Dim@ писал(а):5. Искру видно? Искра бьет в рампу? Хорошая искра?
да, вроде, нормальная искра.bobv писал(а): искра есть
На одном из котлов не работал трансформатор розжига на 24В, идентичного не нашел, пришлось переделать зажиг на другой транс на 220В, который зажигает газ также только при нагретом котле или с прикрытым входом воздуха
Нет ошибки никакой нет, есть три неудачные попытки поджига и тогда авария по поджигу.Dim@ писал(а):6. Предположим искра есть: Котел запускается и сразу тухнет/уходит в ошибку? Или котел пытается поджечь, срабатывает пьезорозжиг но горелка не загорается?
Т.е. продувка камеры сгорания, уменьшение оборотов вентилятора горелки, подача искры, срабатывание клапана газового блока и так три раза. В этом случае я практически перекрываю отверстие подачи воздуха отрезком бумаги идет розжиг, загорается индикатор ионизации, котел прогревается, я убираю бумагу обороты вентилятора немного увеличиваются, дальше котел продолжает работать в штатном режиме.
Пока так...
Нет не появляется. Камера закрыта, котел конденсационный. Я исследовал путем демонтажа электрода ионизации. В этом-же случае при закрытом отверстии забора воздуха видно появление пламени и угасании по причине отсутствия электрода ионизации.tiptop писал(а):А пламя-то появляется?
в первый момент времени, из-за чего-то????bobv писал(а):проблема может быть в неправильной газовоздушной смеси.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re:
Может быть, там газовый клапан чересчур плавно открывается?bobv писал(а):Нет не появляется. Камера закрыта, котел конденсационный. Я исследовал путем демонтажа электрода ионизации. В этом-же случае при закрытом отверстии забора воздуха видно появление пламени и угасании по причине отсутствия электрода ионизации.tiptop писал(а):А пламя-то появляется?
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re:
А появляется на нём это напряжение, когда искра щёлкает?bobv писал(а):Да нет, клапан исправный. Исследованный при разборке газового блока, а также запускался экспериментально от внешнего питания 24В при работе котла.tiptop писал(а):Может быть, там газовый клапан чересчур плавно открывается?
Клапан 100% отпадает
Да, конечно, и слышно как он открывается, также как и от внешнего питания. Я это все уже исследовал вначале потому, что не был уверен также в поступлении газа. Но я уже описал весь процесс зажига - я только прикрываю отверстие забора воздуха и котел зажигается, значит клапан открылся, и он не может открыться меньше или больше, а только на все сечение седла.tiptop писал(а):А появляется на нём это напряжение, когда искра щёлкает?
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re:
Тогда похоже на завышенный расход воздуха перед розжигом...bobv писал(а):Да, конечно, и слышно как он открывается, также как и от внешнего питания. Я это все уже исследовал вначале потому, что не был уверен также в поступлении газа. Но я уже описал весь процесс зажига - я только прикрываю отверстие забора воздуха и котел зажигается, значит клапан открылся, и он не может открыться меньше или больше, а только на все сечение седла.tiptop писал(а):А появляется на нём это напряжение, когда искра щёлкает?
Может быть, в дымоходе - высокое разрежение?
С этим я согласен, но почему и как, пока не знаю. Вентилятор горелки перед включением клапана газу на холодном котле притухает вроде на те же обороты, что и на горячем котле. Нечем измерить обороты, но на слух похоже одинаково.tiptop писал(а):Тогда похоже на завышенный расход воздуха перед розжигом...
Дымоход длиной до 1,5 м прямо через стену. Вывод отрицательный...tiptop писал(а):Может быть, в дымоходе - высокое разрежение?
Если б были, то я бы уже эту задачку решилcineman писал(а):В меню нет скоростей вентилятора на разных стадиях?
Коаксиальный дымоход, но сейчас котел полностью открыт - на ремонте, берёт из помещения.tiptop писал(а):А забор воздуха - из помещения или из коаксиального дымохода?
Запускал при полностью собраном котле - со слов продавца - рабочие котлы. Но не тут-то было...
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Может быть, в этом помещении - избыточное давление (из-за приточной вентиляции, например)?bobv писал(а):Коаксиальный дымоход, но сейчас полностью открыт - на ремонте, берёт из помещения.
Ещё. Лень читать техописание, но, может быть, у этих котлов практикуется установка дроссельных диафрагм в воздуховоде?
Спасибо и так за все советы, читать не надо. Описание и принцип работы (на горьком опыте) я уже изучил.tiptop писал(а):Лень читать техописание, но, может быть, у этих котлов практикуется установка дроссельных диафрагм в воздуховоде?
По вентиляции все нормально, а по диафрагмах ничего нет в инструкции по монтажу и сервисному обслуживанию.
На форум зашел лишь когда все сам изучил инструкции и мыслей уже не было...