Циркуляция в ветках теплого пола 1го и 2го этажа
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 23 окт 2013, 14:52
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Циркуляция в ветках теплого пола 1го и 2го этажа
Добрый день
Загородный дом 2 этажа. 6 веток ТП на 1м этаже, 2 ветки на 2м этаже. Насосная группа Ловато, насос 25-60 Grundfos 3-я скорость, коллектор Oventrop с расходомерами.
Ситуация повторяется периодически. Все нормально работает, есть сбалансированный проток по всем веткам.
В какой то момент, проток в ветках второго этажа падает до нуля (поплавки ложатся), температура подачи на насосной группе резко повышается. Через некоторое время все приходит в норму.
И так по кругу с разной периодичностью. Все ветки прокачивал (оставлял один рабочий контур и открывал коллектор), воздуха быть не должно.
Физику объясните пжл что происходит.
Загородный дом 2 этажа. 6 веток ТП на 1м этаже, 2 ветки на 2м этаже. Насосная группа Ловато, насос 25-60 Grundfos 3-я скорость, коллектор Oventrop с расходомерами.
Ситуация повторяется периодически. Все нормально работает, есть сбалансированный проток по всем веткам.
В какой то момент, проток в ветках второго этажа падает до нуля (поплавки ложатся), температура подачи на насосной группе резко повышается. Через некоторое время все приходит в норму.
И так по кругу с разной периодичностью. Все ветки прокачивал (оставлял один рабочий контур и открывал коллектор), воздуха быть не должно.
Физику объясните пжл что происходит.
Последний раз редактировалось andleb231175 08 янв 2017, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
-
- Претендент
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 23 окт 2013, 14:52
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 23 окт 2013, 14:52
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Да. К сожалению, спросить в чем была идея не представляется возможным. Сейчас стоит на 45градусах. По идее влиять на что-то не должен. Можно просто выкинуть из схемы как вариант и в разрыв поставить воздухоотводчик. Поможет? Для начала все-таки хотелось бы понять физику. Если завоздушивается контур, то откуда берется воздух?
Воздух в недавно запущенной системе содержится в самом теплоносителе в растворённом виде. Это те пузыри, что появляются в воде при кипении.
В старой системе воздух может появляться из-за диффузии кислорода через пластиковую трубу. А так же воздухом может оказаться водород из алюминиевых радиаторов.
В Юнибоксах прежде был ручной воздухоотводчик. Но для его эффективной работы этот Юнибокс должен находиться точно над стояком обратки ветки тёплого пола к коллектору.
В старой системе воздух может появляться из-за диффузии кислорода через пластиковую трубу. А так же воздухом может оказаться водород из алюминиевых радиаторов.
В Юнибоксах прежде был ручной воздухоотводчик. Но для его эффективной работы этот Юнибокс должен находиться точно над стояком обратки ветки тёплого пола к коллектору.
-
- Претендент
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 23 окт 2013, 14:52
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 23 окт 2013, 14:52
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
как вариант еще неправильно выставленный смеситель. напишите длинны контуров на первом и втором этажах.
п.с. врятли это воздух.
п.с. врятли это воздух.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 23 окт 2013, 14:52
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Насосная группа Lovato для ТП с термоголовой - там и регулировать то нечего, кроме как крутить ручку.
Делали 5 лет назад поэтому длину точно не скажу, но все контура меньше 70м на 16мм металлопласте, за этим следили.
В момент когда поплавки легли, пробовал заглушить все остальные контура, поплавки сразу не всплывают, что-то мешает циркуляции жидкости. Вопрос что...
Делали 5 лет назад поэтому длину точно не скажу, но все контура меньше 70м на 16мм металлопласте, за этим следили.
В момент когда поплавки легли, пробовал заглушить все остальные контура, поплавки сразу не всплывают, что-то мешает циркуляции жидкости. Вопрос что...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 23 окт 2013, 14:52
- Репутация: 0
- Контактная информация:
ну я вроде все отписал. Могу еще раз
Насосная группа Lovato для ТП с термоголовой. Насос 25-60. Подача на коллектор с 2-мя воздухоотводчиками (на подаче и на обратке). 6 веток на первый этаж, 2 ветки на второй этаж. Каждая ветка меньше 70м. На втором этаже стоят 2 Unibox по 1шт на каждую ветку (типа воздух удалить, если надо). Периодически ложатся поплавки веток второго этажа, температура подачи скачком вверх. Так же периодически всплывают, температура подачи скачком вниз.
Вопрос: причина сего явления??
Насосная группа Lovato для ТП с термоголовой. Насос 25-60. Подача на коллектор с 2-мя воздухоотводчиками (на подаче и на обратке). 6 веток на первый этаж, 2 ветки на второй этаж. Каждая ветка меньше 70м. На втором этаже стоят 2 Unibox по 1шт на каждую ветку (типа воздух удалить, если надо). Периодически ложатся поплавки веток второго этажа, температура подачи скачком вверх. Так же периодически всплывают, температура подачи скачком вниз.
Вопрос: причина сего явления??
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
схему нельзя написать. ее можно в крайнем случае нарисовать ну или отфотографировать на худой конец. только не схему только этих двух коллекторов а всей системы. потому что у вас явный конфликт гидравлический и надо понять отчего это может происходить.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
тогда он закроется у них при отсутствии термоголовки клапан тоже перекрыт. но как возможная версия это да. такие идиотские реализации уже встречал.А_Иваныч писал(а):Вариант 2-снять термоголовки с юнибокса.
Но давайте сначала увидим схему
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 23 окт 2013, 14:52
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Циркуляция в ветках теплого пола 1го и 2го этажа
Проблема оказалась в том, что в недавние сильные морозы (до -30) увеличилась температура подачи воды в ТП до выше 40градусов. Unibox был настроен на что-то среднее между 40гр и 45гр. Как результат, ограничение протока со стороны Unibox и еще больший скачок температуры на подаче. Некий замкнутый цикл.
Довернул Unibox до максимума, все заработало. Но установка Unibox к коллектору ТП судя по всему кривенькая идея, хотя легко позволяет прокачать систему от воздуха.
Довернул Unibox до максимума, все заработало. Но установка Unibox к коллектору ТП судя по всему кривенькая идея, хотя легко позволяет прокачать систему от воздуха.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
очень кривенькая.andleb231175 писал(а):Довернул Unibox до максимума, все заработало. Но установка Unibox к коллектору ТП судя по всему кривенькая идея, хотя легко позволяет прокачать систему от воздуха.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg