Будерус Логацно g124

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а я сегодня как раз имел счастье размышлять на в принципе идентичной проблемой на очень похожей котельной.
:) закройте по одному крану на нормально работающих модулях. и получите рост температуры на слабом модуле.
в моем случае правда групп было 5 и слабым оказался бойлер, но сути это не меняет.
нету стрелки и через котловую трубу непротягивает нужный расход. Возможно даже просто забило фильтр котловой после переделки.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Правильно ли я понимаю: при запросе тепла от 1го контура (радиаторы) котел работает без ошибок, но температуру до расчетной не поднимает.? Рекомендую, включите ручной режим на всех контурах (кнопка "солнышко" авто не должно гореть. Режим постоянно день.) Отпишитесь.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Re:

Сообщение Другой человек »

oleg.dmitrievic писал(а):а я сегодня как раз имел счастье размышлять на в принципе идентичной проблемой на очень похожей котельной.
:) закройте по одному крану на нормально работающих модулях. и получите рост температуры на слабом модуле.
в моем случае правда групп было 5 и слабым оказался бойлер, но сути это не меняет.
нету стрелки и через котловую трубу непротягивает нужный расход. Возможно даже просто забило фильтр котловой после переделки.
Пять групп с таким коллектором на 2107?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

не, на висмане. но разницы нету. вопрос в гидравлике
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

"не протягивает через котловую трубу нужный расход" это типа через котел мало (не достаточно) проходит теплоносителя? \если так, то температура котла должна наоборот расти. Забитый котловой фильтр то же симптом высокая температура котла и холодные контура. У автора совсем другая проблема, либо электроника, либо заниженная мощность котла или настройка горелки. Да и стрелку на 2107 лепить - дурной тон.

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Дмитрич, разница несопаставимая. Или как бы сказать... две большие разницы.
Встретил дизайнера - убей сразу!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

гpязнуля писал(а):\если так, то температура котла должна наоборот расти.
нефакт. если мощность котла соответсвует протоку через его контур то расти температура не будет. а вот если сумма расходов по контурам больше чем может пройти через котел, то пойдет конфликт насосов

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
гpязнуля писал(а):Дмитрич, разница несопаставимая. Или как бы сказать... две большие разницы.
разница да, а вот направление мне кается всеже исключать совсем не стоит. надо смотреть на пропускную возможность котлового контура
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

oleg.dmitrievic писал(а):нефакт. если мощность котла соответсвует протоку через его контур то расти температура не будет. а вот если сумма расходов по контурам больше чем может пройти через котел, то пойдет конфликт насосов
Каких насосов? И какой конфликт? Нет стрелки - нет котлового контура (насоса). Кто конфликтует? Суммарный расход контуров равен расходу через котел. (при условии что через перепускные клапана насосы не работают\. а если работают то вобще кому конфликтовать.? Автор не озвучил мощности :котла и отопления.

Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Либо мощности котла для прогрева не хватает, либо что то натыкано в голове управления.
Встретил дизайнера - убей сразу!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Конфликт говорю насосов. С чего ты взял что он может быть только при стрелке и котловом контуре? при стрелке его как раз таки быть уже не может...

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
гpязнуля писал(а):Суммарный расход контуров равен расходу через котел. (
Неспорю. а если расхода через котел нужного нет, то ... происходит перекос и такие вот истории.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Четвертая фото сверху, что за температура 26гр? Комнатная? Установлено дистанционное управление на контур? Заданная температура в комнате? Прикрутить ТП, понизить расчетную температуру ТП и денек подождать. Изменить место установки бфу.
Где автор? Замерз, не скорее упарился.....
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить