Vaillant VUW INT 240/3-3 .Постоянно тухнет котел!
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 12 фев 2008, 00:29
- Репутация: 0
- Откуда: Владимирская область
Совсем недавно аналогичная ситуация с вайлантом таким была.Входное давление газа упало до 8 мбар. Котёл разжигался, но пламя "лежало" на горелке, из-за этого не нагревался должным образом электрод ионизации. Давление на горелке вообще 0,4 мбар. Поднял минимальную мощность (в паспорте таблица есть со значениями давления газа) - всё заработало.
-
- Претендент
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 06 янв 2009, 23:43
- Репутация: 2
- Откуда: М О г.Жуковский
-
- Претендент
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 12 фев 2008, 00:29
- Репутация: 0
- Откуда: Владимирская область
грязнуля
Под нагревом электрода я и подразумевал омывание его пламенем (некорректно выразился). Но опять же, если пламя не омывает должным образом электрод, соответственно и температура нагрева электрода меньше и ток ионизации соответственно тоже, поэтому не сигнализируется наличие пламени и котёл уходит в аварию. У Вайланта F28, после F29.
Под нагревом электрода я и подразумевал омывание его пламенем (некорректно выразился). Но опять же, если пламя не омывает должным образом электрод, соответственно и температура нагрева электрода меньше и ток ионизации соответственно тоже, поэтому не сигнализируется наличие пламени и котёл уходит в аварию. У Вайланта F28, после F29.
отопление
мужики,спасибо!все сделали!спасибо за советы.всем удачи.Не замерз,и не напился,работаю посменно.
Особенное спасибо "Грязнуле",оказывается все дело было в электродах.Во всяком случае так сказал мастер-наладчик.
и еще: котел затухал в рабочем состоянии................работал,работал и вдруг ---бац и отключка.....вот таки дела.
всем спасибо.!
Особенное спасибо "Грязнуле",оказывается все дело было в электродах.Во всяком случае так сказал мастер-наладчик.
и еще: котел затухал в рабочем состоянии................работал,работал и вдруг ---бац и отключка.....вот таки дела.
всем спасибо.!
-
- Претендент
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 29 янв 2017, 19:08
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re:
Мужики у меня котел Vailliant. Постоянно выходит ошибка f28. Хотел спросить почему он вырубается? Чистил горелку с форсунками проработал часа 2-3 и снова началось.
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Re:
даже уже ругаться сил нет.....loginza26560 писал(а):Мужики у меня котел Vailliant. Постоянно выходит ошибка f28. Хотел спросить почему он вырубается? Чистил горелку с форсунками проработал часа 2-3 и снова началось.
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: