Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
21yl
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 15:18
Репутация: 0

Вопрос по ЭОУ

Сообщение 21yl »

Установлена в частном доме ЭОУ,трехфазный электродный котел.При постоянной температуре на реле и если не отключать котел,на протяжении долгого времени работает нормально.Если начать регулировать температуру на протяжении суток - повышать на ночь и снижать днем,падает давление на манометре,завоздушиваются радиаторы,надо дополнительно закачивать теплоноситель.Подскажите,в чем проблема и как можно исправить.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

21yl
Проблема в расширительном баке, из него вышел воздух и он не компенсирует изменение объёма теплоносителя при нагреве и остывании.
Что делать, легко найти в Гугле.

21yl
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 15:18
Репутация: 0

Re: Вопрос по ЭОУ

Сообщение 21yl »

Спасибо!Даже если расширительный бачок все время пустой,без воды,надо подкачать воздух?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

21yl писал(а):надо подкачать воздух?
Именно так, только не перекачайте, иначе будет тот же эффект, скажете еще, что ерунду насоветовали.

21yl
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 15:18
Репутация: 0

Вопрос по ЭОУ

Сообщение 21yl »

Вы настоящий гуру! :!: Спасибо,чуть подкачали,манометром не меряли,к сожалению,но эффект мгновенный - давление на манометре поднялось!Надеюсь,не будет так реагировать на изменения терморегулятора.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да блин тут уже тыщу раз об этом писали.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

21yl писал(а):Спасибо,чуть подкачали,манометром не меряли,к сожалению,но эффект мгновенный - давление на манометре поднялось!
ППЦ!!! :dash:
Надеюсь, чел знает что вода несжимаема... :DONT_KNOW: