Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Вспомнил, проблема в том, что по воде в бассейне гистерезис не должен превышать 0,5К, что меньше минимального гистерезиса для параметров ГВС котловой автоматики. Потому используется внешний регулятор, который командует и запуском котла на максимальной температуре и 3-хходовым, что переключает носитель на теплообменник бассейна.гpязнуля писал(а):cineman, а в чем проблема?
cineman, не зная гидравлики, точную схему подключения бассейна описать не смогу, но все можно учесть на стадии проектирования. Гистерезис значения не имеет, он может быть любым, котел переходит в режим ГВС (бассейн) по запросу, замкнулось - да, разомкнулось - нет. Как сказал
Остальное, 3хходовик, насосы, приоритеты...... можно развязать через это же реле. Применение ТГР в данном случае предпочтительней. Могу в мелочах ошибиться, т.к. данное оборудование я даже не видил, но с Ваших слов и так все понятно.oleg.dmitrievic писал(а):бассейн, теплообменник, теплоаккумулятор обычно через реле и запускаются.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Я сам видел только часть. Не смог найти куда бассейнщики запрятали термостат. Имел дело только с его кабелем и теплообменником. Схему вспомнил с семинара Виссманн. Гистерезис для такого объёма важный момент. Чем он больше, тем дольше котёл будет занят бассейном.гpязнуля писал(а):данное оборудование я даже не видил
Добрый день. Вопрос по одновременному подключению к Turbotec 242 5-5 VU 2х управляющих термостатов по RT24 и eBus. К RT24 подключается Кситал для контроля по GSM (в данный момент он и управляет температурой) а вторым хочу подцепить VRT 50 eBus. чтобы последний мог работать с модулированием горелки. Как я понял? контакты 3-4 приоритетные. Собственно, как это дело правильно подцепить? Нашел схему, где человек организовывал подобное на Протерме, но, там задействованы 3 реле Кситала, (у меня 3 е реле занято сиреной) И видимо, термолинк работает с уличным датчиком температуры, мне он не требуется(вроде как). Отопление только теплым полом-инертное.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Все подключил, по схеме выше. Все работает! Остались пара вопросов по параметрам.
Вводные, еще раз.
Котел вайлант 242 5-5 одноконтурный. Отопление только теплым полом напрямую от котла, без смес узлов.
Теперь температуру выставлять не нужно, vrt 50 сам крутит, сколько ему нужно. В настройках котла есть ограничение подающей линии (штатно 75гр) поставил верхний порог 50. Так вот, крутанул температуру на регуляторе, тот возбудил котел и пошло поехало, к примеру сейчас Он поднял температуру подачи +50гр. (Не было бы ограничения сверху может погнал бы и больше) Обратка где то 25, понятно, что пока нагрееся и тд. Как с этим быть?
Какой верхний порог температуры поставить? 40-50гр?
Есть параметр d. 001 выбег насоса. Как определяется это время, в зависимости от каких условий?
Есть параметр d. 017 тип регулирования подача или обратка, как с ним при учете теплого пола?
Самое интересное и не понятное d. 073 настройка сдвига режима комфорт-стоит 0К. Это отопительная кривая? Про это вообще ничего не нашел.
Так же в настройках термостата vrt 50 есть параметр 2- двухточечное регулирование/постоянное регулирование. Без каких либо пояснений (как обычно) что это и как понимать?
Вводные, еще раз.
Котел вайлант 242 5-5 одноконтурный. Отопление только теплым полом напрямую от котла, без смес узлов.
Теперь температуру выставлять не нужно, vrt 50 сам крутит, сколько ему нужно. В настройках котла есть ограничение подающей линии (штатно 75гр) поставил верхний порог 50. Так вот, крутанул температуру на регуляторе, тот возбудил котел и пошло поехало, к примеру сейчас Он поднял температуру подачи +50гр. (Не было бы ограничения сверху может погнал бы и больше) Обратка где то 25, понятно, что пока нагрееся и тд. Как с этим быть?
Какой верхний порог температуры поставить? 40-50гр?
Есть параметр d. 001 выбег насоса. Как определяется это время, в зависимости от каких условий?
Есть параметр d. 017 тип регулирования подача или обратка, как с ним при учете теплого пола?
Самое интересное и не понятное d. 073 настройка сдвига режима комфорт-стоит 0К. Это отопительная кривая? Про это вообще ничего не нашел.
Так же в настройках термостата vrt 50 есть параметр 2- двухточечное регулирование/постоянное регулирование. Без каких либо пояснений (как обычно) что это и как понимать?
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
при достижении установленной температуры котел отключется и переходит в режим постциркуляции, так вот в этот момент и включается таймер выбега насоса - лучше его НЕ ТРОГАТЬ!!!Lambo писал(а):Есть параметр d. 001 выбег насоса. Как определяется это время, в зависимости от каких условий?
котел ДЛЯ себя определяет по какому из датчиков производить контроль и модуляцию на газовом клапане.Lambo писал(а):Есть параметр d. 017 тип регулирования подача или обратка, как с ним при учете теплого пола?
в инструкции же русским языком написано перевели весь дом на ТП ставишь 1 и отключаешь автоматическую модуляцию...
А чем вам не понятна установка комфорт? единица измерения - Кельвин, сдвиг заводской 0, диапазон -15..+15. здесь можно задавать сдвиг температуры нагрева ОВ при работе в режиме комфорт, это не кривая...Lambo писал(а):Самое интересное и не понятное d. 073 настройка сдвига режима комфорт-стоит 0К. Это отопительная кривая? Про это вообще ничего не нашел.
молча понимать! в параметре 1 указан диапазон настройки НИЖНЕГО предела, то есть при включенном двухточечном регулировании ты можешь выставить как оптимальную так и минимальную температуру, по-русски это режим антизаморозки!!!!Lambo писал(а):Так же в настройках термостата vrt 50 есть параметр 2- двухточечное регулирование/постоянное регулирование. Без каких либо пояснений (как обычно) что это и как понимать?
рррр-разобррраться... и не поломать...
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 12:59
- Репутация: 0
починить.......проверить настройки в калорматике и выставить их в соответствии с гидравлической схемой подключения бойлера....ну а потом насос и всё такое...Константин 5 писал(а):у меня датчик Calormatic 630 показывает в информационном окне С 3 нагрев гор.воды 72 и котел не хочет греть воду в бойлере, что можно с этим сделать?
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый вечер.
Если при этом из бойлера не идёт соответствующая температура, то нужно посмотреть, там ли стоит датчик или тот ли датчик там стоит. Советую заказать диагностику у АСЦ Вайллант для решения данного вопроса.
У вас автоматика показывает, что в данный момент датчик бойлера видит температуру 72 градусов.Константин 5 писал(а):Здравствуйте подскажите у меня датчик Calormatic 630 показывает в информационном окне С 3 нагрев гор.воды 72 и котел не хочет греть воду в бойлере, что можно с этим сделать?
Если при этом из бойлера не идёт соответствующая температура, то нужно посмотреть, там ли стоит датчик или тот ли датчик там стоит. Советую заказать диагностику у АСЦ Вайллант для решения данного вопроса.
ООО "Вайлант Груп Рус"
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Vaillant Group Rus
Вопрос по профи-клуб, недавно узнал про данную программу: набрал кучу баллов, заказал спецодежду для монтажников на них - никто не привозил в течении 2х недель и даже не связывался по поводу этого. Как это происходит и происходит ли вообще?
Номер организации 0034005979
Кстати не сразу прочитал что надо отрывать купоны, половина баллов без купонов. Это критично?
Далее - не могу заказать запчасти в ET-SHOP (Онлайн каталог запчастей Vaillant) - при заказе выдает ошибку, при обращении к админу тоже выдает ошибку. Как мне зарегить свою организацию там и покупать запчасти напрямую у вас?
Вопрос по профи-клуб, недавно узнал про данную программу: набрал кучу баллов, заказал спецодежду для монтажников на них - никто не привозил в течении 2х недель и даже не связывался по поводу этого. Как это происходит и происходит ли вообще?
Номер организации 0034005979
Кстати не сразу прочитал что надо отрывать купоны, половина баллов без купонов. Это критично?
Далее - не могу заказать запчасти в ET-SHOP (Онлайн каталог запчастей Vaillant) - при заказе выдает ошибку, при обращении к админу тоже выдает ошибку. Как мне зарегить свою организацию там и покупать запчасти напрямую у вас?
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый день.
По профи клубу вам нужно звонить в представительство и уточнять по своему случаю, вас свяжут со специалистом, курирующим эту программу. 2 недели - это не такой критичный срок, но уточнить стоит.Dim@ писал(а):Вопрос по профи-клуб, недавно узнал про данную программу: набрал кучу баллов, заказал спецодежду для монтажников на них - никто не привозил в течении 2х недель и даже не связывался по поводу этого. Как это происходит и происходит ли вообще?
Номер организации 0034005979
Это условие самой программы, не могу сказать насколько это критично. Уточните об этом моменте при разговоре со специалистом.Dim@ писал(а):Кстати не сразу прочитал что надо отрывать купоны, половина баллов без купонов. Это критично?
Данное приложение в России не предназначена для заказа запчастей, а сделана для удобства поиска информации по запасным частям для оборудования Вайллант нашим партнёрам.Dim@ писал(а):Далее - не могу заказать запчасти в ET-SHOP (Онлайн каталог запчастей Vaillant) - при заказе выдает ошибку
Запчасти к оборудованию Вайллант нашими сервисными партнёрами приобретаются через региональные склады запчастей. Их координаты представлены на нашем сайте. Чтобы стать нашим сервисным партнёром (АСЦ), нужно заключить сервисный договор. Возможность заключения сервисного договора обсуждается с представителем Вайллант в вашем регионе.Dim@ писал(а):Как мне зарегить свою организацию там и покупать запчасти напрямую у вас?
ООО "Вайлант Груп Рус"
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 июл 2017, 15:58
- Репутация: 0
Re: Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
Здравствуйте, Вайлант.Прошу дать развернутый ответ для специалистов об отличии электрокотлов Вайлант и Протерм.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва