Ошибка F36
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Ошибка F36
Котел работает но иногда уходит в аварию выдавая ошибку F36. Одновременно с этим проявилась другая проблема. При использовании горячей воды она внезапно исчезает. Горит только зеленая лапочка, желтая не горит, ошибки никакой не выдает. Трубу в виде двух асбестовых труб я смотрел, чистая,
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Ошибка F36
что за труба такая интересная? и что, как минимум, за котел?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Ошибка F36
Внизу комора из кирпича, сверху две асбестовых трубу. Котел Вайлант Атма Тек Открыл снизу вьюшку все работает. Но раньше такого не было. Боюсь что то происходит с котлом и может идти по нарастающий.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Ошибка F36
вообще ничего не понятно. кроме того что у вас газовый котел, выхлоп которого никак нельзя отводить в асбестовый дымоход.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Ошибка F36
Котел Атмо Тек Выхлоп идет в трубу выложенную из кирпича. В верхней части труба имеет продолжение хи двух асбестовых труб разной высоты. У нас трубы так сделаны у всех, никто из кирпича целиком не кладет. Почему так сказать ничего не могу, но работает у всех прекрасно. Десять лет назад купил дом, поменял котел на новый. Работало все прекрасно с закрытой вьюшкой. В этом году сдал выдавать ошибку. Открыл вьюшку все работает прекрасно. В трубе за это время ничего не изменилось, сажи ноль. Значит меняется, что то в котле. Пока еще работает с открытой вьюшкой хотелось бы устранить причину, не доводя дело то крайностей. Местные специалисты в количестве 6 человек, помощи оказать не смогли, когда накроется тогда и найдем причину.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Ошибка F36
Повторяю. не должен работать котел с таким дымоходом. Тут люди находятся, которые это прекрасно понимают. понимают они и почему. и давать вредные советы врятли будут. Приведите приточную и вытяжную вентиляцию а так же дымоход к требованием производителя используемого вами оборудования.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg