а поверхность полов какие будут??? Плитка??? Асфальт???))))))Al.ex писал(а):помогите пожалуйсто расчитать теплый пол от своей котельной
делается новое здание 3 этажа 10*15
хотим сделать по с подогревом а как не вполне знаем
помогите расчитать
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Re: помогите расчитать
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
С "гостями" не разговариваю.Anonymous писал(а):Мат! Чего-то никак не въеду. Так чего тебе жена Леннокса Льюиса посмотреть не дала? И где ты там у неё лазиешь? Она что сейчас в России что-ли?Mat писал(а):Ключём я могу.
Того.
Жена Леннокса Льюиса смотреть не дала.
Вот и лазию.
У нас один ящик(телевизор) на двоих.
На второй никак не заработаю.
Далее вопросы не понял.
Или ВЫ нарываетессссссссссссь.
Re: помогите расчитать
Господа.Al.ex писал(а):помогите пожалуйсто расчитать теплый пол от своей котельной
делается новое здание 3 этажа 10*15
хотим сделать по с подогревом а как не вполне знаем
Тут моного всяких клоунов.
Задавайте вопрос контретней.
Теплый пол для чего?
Отопление помещения?
Или просто чтоб теплым был?
Какая площадь?
Какая излишняя мощность котельной?
Конкретней господа!
А то нарветесь на словоблудие.
А ничего конкретного не получите.....
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Зачем человека путать и внушать лишнюю надежду, что можно обойтись без проекта? Любую систему отопления надо считать. И считать по строительным чертежам, техзаданию и т.д. и т.п. И все знают, что данных, которые можно получить в рамках такого форума, недостаточно для полноценного расчета. Это как лечить аппендицит по телефону.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Так опять же вернулись к обсуждению проекта. А зачем?Anonymous писал(а):Так об этом Taube уже на первой странице ответ предложил, а дальше трёп пошел.Abil писал(а):Зачем человека путать и внушать лишнюю надежду, что можно обойтись без проекта? Любую систему отопления надо считать. И считать по строительным чертежам, техзаданию и т.д. и т.п. И все знают, что данных, которые можно получить в рамках такого форума, недостаточно для полноценного расчета. Это как лечить аппендицит по телефону.
Для МАТ! Сам пишешь, что у тебя жена Льюиса была и что-то не давала посмотреть и дальше просто приколы пошли, и гость спрашивал, правда что-ли, что жена Льюиса сейчас в России.
Прям на себя ты МАТ не похож, прямой стал как доска деревяная
Re: помогите расчитать
Всё ОК!Anonymous писал(а):А мы тут из-за ссылки на твой сайт чуть не вдрызг разругались с Админом, но кончилось ладом.
p.s.
Просто ссылочки люблю, подробные.
Re: помогите расчитать
Присылайте вашу ссылку с описанием, мне личным сообщением и я её опубликую на сайте СОК, в разделе ИНТЕРНЕТ.Taube писал(а):да, кстати. на моем сайте раньше была ссылка на форум СОК. но после того как админ мой адрес удалил (еще до теплообменников, я как и на АВОКе хотел услышать мнения о контроллерах), я эту ссылку тоже удалил. так что я пока с админом в контрах.
Давайте дружить мирно!
-
- Любитель
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 14 июл 2004, 19:15
- Репутация: 7
- Контактная информация:
Re: помогите расчитать
Мне очень понравилось выражение: "ДРУЖИТЬ МИРНО". Т.е. подразумеваеться, что возможно еще дружить как-то воинственно. О.К. будем дружить мирно
Taube
Re: помогите расчитать
Эттияожа150кв.м - это что?Al.ex писал(а):то будет 3 этажный офис
площадь эттияожа150кв.м
своя котельная
стены из пенобетона и пеноплекса
плиты ж/б перекрытия
первый этаж фун-нт ж/б
сверху пола плитка
Теплый пол для отопления?
Или чтобы теплым был?
Котельная какой мощности?
Стены какой толщины?
Окон сколько? Какой площади?
Как часто будет открываться входная дверь?
В каком районе планеты находится объект?
Крыша как сделана?
Приточная вентиляция будет?
И ещё миллион вопросов.
Некорректно так вопрос ставить.
Надо брать в руки проект.
Ехать на место, всё смотреть.
Выслушивать пожелания заказчика.
Задавать каверзные вопросы строителям здания.
На каверзные вопросы отвечать.
Ехать к себе. Думать.
Потом ехать на объект снова, смотреть, что просмотрел.
И т.д. и т.п.
Чтоб небыло потом стыдно...............
Иначе - апендецит по телефону.
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Кстати а разве теплые полы работают от контура отопления??????
По нормам СЭС температура носителя в ТП не должна привышать 55 С..А температура поверхности пола не более 42- 48 С...
Обычно мы в коттеджах делаем теплые полы от обратки ГВС,
И обычно при завышении ентой температуры, или плитка вся потом подымется от температурных рассширений, или придется по ентим полам потом как на сковородке танцевать.
Кстати про плитку, на семенаре в разделе "теплые полы" очень много времени уделяли температурным расширениям покрытия и оснований пола: стяжку нужно делать как можно пластичнее, для ентого в бетон добавляется или спецклей или спец мастики для теплых полов, и плитка ложиться только на специальный плиточный клей, иначе отлетит......
По нормам СЭС температура носителя в ТП не должна привышать 55 С..А температура поверхности пола не более 42- 48 С...
Обычно мы в коттеджах делаем теплые полы от обратки ГВС,
И обычно при завышении ентой температуры, или плитка вся потом подымется от температурных рассширений, или придется по ентим полам потом как на сковородке танцевать.
Кстати про плитку, на семенаре в разделе "теплые полы" очень много времени уделяли температурным расширениям покрытия и оснований пола: стяжку нужно делать как можно пластичнее, для ентого в бетон добавляется или спецклей или спец мастики для теплых полов, и плитка ложиться только на специальный плиточный клей, иначе отлетит......
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
-
- Любитель
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 14 июл 2004, 19:15
- Репутация: 7
- Контактная информация:
Для SKV и WASГосподин Taube !
Мне,вместе с Was/ом/,как одним из главных защитников вашего сайта,пожалуйста шампанского,баню,девочек...,а уважаемый администратор клятвенно и публично обещался пиву.Эх,погуляем на славу! Всех приглашаю !
Я не против. Будите у нас в Воронеже милости прошу! Или я к вам, тоже неплохо!
P.S. Шампанское с пивом смешивать вредно. лучше вот что: у нас делают неплохой бальзам:Шипова дубрава называется-шишки, иголки, травы разные+хорошая водка 1-10 (секретная пропорция). зовите в гости, привезу ящик
Taube
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
2 Taube
Смотрю на Ваши фотки
http://www.golubew.ru/image/foto/kot3.jpg
http://www.golubew.ru/image/foto/kot4.jpg
не могу понять - что за желтенькие переходнички в коллекторы вкручиваете для подсоединения трубок??
Смотрю на Ваши фотки
http://www.golubew.ru/image/foto/kot3.jpg
http://www.golubew.ru/image/foto/kot4.jpg
не могу понять - что за желтенькие переходнички в коллекторы вкручиваете для подсоединения трубок??