Шумит (стучит) терморегулятор на батарее отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Проблема в том, что через клапан проходит расход, который при определенном положении штока больше допустимого по звуку. Совет: поставить дополнительный клапан на обратку, типа RLV - от Данфосс, или TRIM от IMI. Потом подобрать положение головки на новом клапане, при котором шума не будет.

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Ruslan »

клапан наоборот стоит адназначна
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Я думаю возможны оба варианта, озвученные выше.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Клапан на обратке от радиатора должен иметь плавную регулировку. Лучше поставить вентиль, а не шаровый кран.
Термоголовка работать будет, просто сопротивление будет распределено между двумя клапанами - на обратке и на подающей.
Конкретно надо посмотреть - есть ли прокладка в клапане вообще или там просто притерый металлический конус по металлическому седлу. Если поставить термостатический клапан против стрелки, то может сорвать прокладку (если она есть) и клапан заклинит.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Моежет быть так что прямая с обраткой перепутана?

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Это вариант. Но есть опасность, что через радиатор пойдет недостаточный расход. Я посмотрел инструкцию на Данфосс, там зона шума ограничена расходом больше 150 литров в час (диаметр клапана 15 мм) и перепаде на клапане 0,35 бар. Надо "задавить" этот перепад давления на чем-либо, чтобы не шумело, до 0,1-0,2.
P.S. Я о предложении BitteR. :D

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

[quote="BitteR";p="71350"]А может жидкость течь снизу вверх по батарее? т.е. подвод внизу, отвод вверху.[/quote]
Это ни кого не насторожило ??? Если так и есть то клапан не в ту сторону стоит. Надо подачу и обратку поменять.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Ruslan, мне даже интересно на это посмотреть :shock:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Ruslan »

[quote="Styx";p="71394"]Ruslan, мне даже интересно на это посмотреть :shock:[/quote]
не понял на что вам интересно посмотреть
как поставит наоборот клапан? :)
или что при этом происходит?
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.

ТТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 01:39
Репутация: 1
Откуда: Хабаровск

Сообщение ТТГВ »

1. Система как я понял 2-х трубная? или все таки однотрубная?
Поквартирная (горизонтальная периметральная или лучевая) или стояковая. А клапан вы какой купили, для однотрубной или двухтрубной системы?

2. Шуметь клапан действительно может только из-за большого перепада давления (что скорее характерно для двухтрубной системы отопления) и установкой простого ручного баллансировочника тут бойтись сложновато, потому что при закрытии или открытии других клапанов меняется и располагаемое давление, а значит и расход через прибор тоже будет меняться. НО стучать он при этом не должен. Должен быть только гул (или свит), а для того чтобы он стал стучать нужен хорощий перепад давления (например если водичку со стояка сливают в канализация для хорошего протока).

3. Мое мнение если клапан стоит наоборот, тогда диск клапана должен потоком прижиматься к седлу (вплоть до отрыва диска от штока) и полностью перекрывать поток. Вот тут и возможны стуки.

ТТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 01:39
Репутация: 1
Откуда: Хабаровск

Сообщение ТТГВ »

Ничего не надо удлинять поставьте регулятор вниз, а запорный (шаровый) наверх, так вообще-то и советуют ставить производители термостатов, тогда на термостатическую головку минимум влияния от теплых потоков воздуха нагретого радиатором.
Обратите внимание, что ось термостатической головки должна быть горизонтальна, а не верикально как делают в большинстве случаев.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

На подъезд общий стояк подачи и общий стояк обратки, и от них в каждую квартиру через счетчик толстая труба (и подача и обратка), в квартире расходится на каждую комнату (тоже своя и подача и обратка на каждую комнату), это как называется?
Вот это cool !
Там только еще регулятор потока должен быть на каждый этаж. А трубы из металла или пластиковые? И в каком городе?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

А почему cool?
Это я радуюсь за Вас :D
В Москве таких систем раз два и обчелся, экономят все безбожно при нынешних то ценах на жилье.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Ruslan, я имел ввиду - как установить клапан с одной наружной и одной внутренней резьбой как-то иначе,чем вкрутить его в радиатор?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Ruslan »

Styx, а ниппель для чего существует :)
можно и перепутать подачу/обратку как здесь
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Фсё....все каноны рухнули в один миг....фсё, что знал,закинул подальше....ужос, ужос нах....пашол таргавать орбузами...
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Ruslan »

какой-такой канон, да. уважаемому аффтору так и придется сделать - не хочет он вниз ставить.

абрузный сезон закончится скоро - птицы на юг летят :bye2: , зашли парочку BitteRу :pya: пока не поздно
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.

ТТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 01:39
Репутация: 1
Откуда: Хабаровск

Сообщение ТТГВ »

to BitteR

Вообще-то конечно теплоотдача прибора скорее всего уменьшиться при подключении прибора снизу вверх, тут Вы правы, особенно ярко наблюдается это в двухтрубных системах как у Вас, так что беру этот совет обратно. Ну а если у Вас все сделано из металлополимерной трубы, то схема скорее всего коллекторная, и коллектор на вашу квартиру стоит скорее всего у Вас где нибудь в нише. так что нужно найти нужные и поменять их местами там и при необходимости удлинить, все таки в комнате дополнительные фитинги не улучшают эстетический вид системы отопления.

ТТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 01:39
Репутация: 1
Откуда: Хабаровск

Сообщение ТТГВ »

to BitteR

Интересно узнать проблема решилась или нет!?

Ответить