Диагностика неисправностей газовых котлов.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

Ну и где денжата !!!

Аватара пользователя
Vailand
Претендент
Претендент
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 28 сен 2005, 13:24
Репутация: 1

Сообщение Vailand »

В Банке :D
А Банк в городе, а город встране, а страна .... :D
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"

Ugly Apache
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 дек 2006, 11:44
Репутация: 0

Сообщение Ugly Apache »

Имею котел аналогичный автору первого поста - протерм 28 ктв

Подключал сам через металл гофрошланг диметром 1/2

Посадочная резьба на котле - 3/4 (хотя в мануале про полдюйма сказано :( )

Поставил через переходник

Система закрытая на 150 литров залит разбавленный Диксис
(контур ГВС не задействован)

Когда включал - котел нормально заработал...выставил самое низкую температуру - термостат срабатывал нормально...выключая пламя при перегреве и включая заново при охлаждении.
Прогнал на всех режимах и температурах. Довольный уехал

Сейчас картина такая - ночью котел работает стабильно, утром на весь день отключается, ошибка F1 слабое давление газа... В течение дня включать бесполезно - включается и быстро тухнет с той же ошибкой

Замерить давление газа не получается...что можно попробовать?

Не может же днем давление газа так резко падать?

Пугает цикличность сбоев:(

Что можно сделать без замены котла :)?

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Сообщение proekt »

Замерить давление газа не получается...
Такого не бывает! :)
А Вас газ твердый?

Ugly Apache
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 дек 2006, 11:44
Репутация: 0

Сообщение Ugly Apache »

Ну не получается в том смысле что показометра нет, прежде чем вызывать местного "специалиста" (а в наших краях они те еще знатоки нестандартных явлений :( и импортного оборудования) хочется самому понять физику процесса.

Газ не твердый:) из трубы, как у всех:)

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

Маловато информации.Для начала просто проверь напряжения всети днем и ночью,относительно нуля на корпусе недолжно быть напряжения,ну не более 5 вольт ,если днем появляется напряжение, то электрод конроля ионизации не увидит пламя, так как нет требуемого напряжения между элетродом и горелкой.Можеш попробовать кинуть между корпусом и нулем сопротивление 500 кОм,небольшой мощности .
С газом посложней, пошаговый газовый редуктор механически не подается регулировке,только с платы нужно полное название котла.
Там их как грязи,Леопард,Гризли,Медведь,Пантера и т.д.

Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:

Вскрой камеру горения и проверь электроды поджига, зазормежду собой растояние от горелки.электрод контроля можеш подогнуть ближе к горелке,но только сразу после разогрева до красна, а то треснет как стекло.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

В очередной раз прошу подмоги :oops: .
Напольник Будерус 215-й, горелка одноступенчатая Гирш, газовая арматура Дунгс. Не подается газ (не открываются клапана) и нет поджига. Клапана можно открыть при помощи перемычки, и тогда газ поступает, но поджига все равно нет :cry: . Схема горелки не совпадает со схемой на обратной стороне топочного автомата :shock: . Автоматика горелки, Будеруса или еще что?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

Проверьте, подается ли напряжение на клеммы Т1 и Т2 семипостового разъема горелки (напругу на Т2 нужно искать при подсоединенном к гьорелке разъеме, на Т1 можно и на отключенном). Ели подается - проблема в топочном автомате горелки, если нет - то в голове котла.
Удачи!

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote=""Лёлик"";p="82248"]Схема горелки не совпадает со схемой на обратной стороне топочного автомата :shock: .[/quote]А она вообще-то когда-нибудь работала... а то может на складе запчасть(топочный автомат) не тот воткнули. Марку горелки чиркани, ну и как подключение проясни - кде-чо-как?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Если горелку получится запустить на перемычках, то не в котельной автоматике дело. Согласен с предыдущим оратором :lol: , что прОблем в автомате горелки - или не тот или сдохший. Не сатроник случайно? На гиршах вроде они в основном были. MMI 810 mod 33 - раньше, щас другие не помню марки. Старые дохли чаще , чем Лэндисы.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

Спасибо за советы. Горелка R20 N, новая (была :D ). Завтра еду с еще одной новой горелкой и тестером - сначала звонить кабель от 4311 до автомата и дальше, не найду - поменяю. Или наоборот... С несовпадением по схеме разобрался - клапан сдвоенный, а на автомате нарисован раздельный. Для работы поджига заземление обязательно (просто электрика там пока никакая) или достаточно зануления?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Там в блоке ещё должно быть реле давления газа, проверь его настройку -надо прим. 7 мбар.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

В-общем, дело было не в бобине :D . Сатроник нормальный, блок клапанов тоже, автоматика и кабель 1-й ступени тоже. Где-то в разводке самой горелки косяк.
Всем спасибо за советы. Ни у кого электросхемы схемы на RG-20 нету поподробнее, чем та, которая в коробке?
ЗЫ: Таки разобрался с помощью фирмачей в родной схеме (кто так строит (с)). Последним пунктом были контакты на мембране за вентилятором (прессостат что-ли). Трубочка была одета не на тот штуцер, и он работал на разрежение...
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

В очередной раз прошу подмоги :oops:
Настенник Будерус (новый), в системе "антифроген". Котел блокируется по "неисправности горелки" при достижении 70-ти градусов, при этом перед самой блокировкой слышен звук (похожий на закипание - начинает "шкворчать", как сало на сковородке). Насос на максимуме, диаметры вроде не заужены, сильнее разбавлять клиент боится...
Что кроме этого посоветуют гуру?
[quote="rrrr";p="80164"]вспенивание незамерзающей жидкости
Признаки Не выходит или выходит слабо шток прессостата контроля циркуляции
Устранение Стравить воздух, разбавить незамерзающую жидкость согласно рекомендациям изготовите-
ля (1:3) и/или промыть теплообменник
[/quote]
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

настенный будерус, вай вай вай, там же теплообменник - БИ, такие котлы нельзя ставить.
Промывайте теплообменник и заливайте воду, плюс схему отопления надо посмотреть, если через котёл расход будет маленький, опять будет попадос
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

В последнее время понятие БИ понимается многими совсем в другом смысле. :lol:

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

ну так ибыло задумано :mrgreen:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
"Лёлик"
Любитель
Любитель
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 31 май 2006, 22:03
Репутация: 7

Сообщение "Лёлик" »

:oops: Теперь даже стесняюсь спрашивать - а что это :oops:
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
http://www.i-nik.ru/

Braslavsky
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 дек 2006, 15:47
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Спасибо ПРАКТИКУ

Сообщение Braslavsky »

Спасибо ПРАКТИКУ - перевернул вилку и котел заработал, хотя не пойму в чем здесь локика в однофазном токе???

Аватара пользователя
proekt
Профи
Профи
Сообщения: 555
Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
Репутация: 3
Откуда: Долина в Карпатах

Re: Спасибо ПРАКТИКУ

Сообщение proekt »

[quote="Braslavsky";p="15649776"]Спасибо ПРАКТИКУ - перевернул вилку и котел заработал, хотя не пойму в чем здесь локика в
однофазном
токе???[/quote]

В том что фаза одна, а проводов - два... Соответственно один из них - совсем не фаза :)

Мня мучает вопрос насколько корректно зануление котла вместо заземления, в домах где вся сеть занулена и "настоящей" земли нет? :oops:
Тоесть можно ли например выход УПСа нулить? :oops:

Ответить