Не работает система отопления.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Не работает система отопления.

Сообщение Stroller »

Год назад умельцами было сделана система отопления. Одноэтажное здание с отапливаемой площадью около 250 кв.м. Форма здания напоминает букву "Н". По периметру под окнами росположены 30 батареи. Всего 200 секций. Протяжённость СО около 90 метров, выполнена PN25 трубой. Котёл 30 кВт, мощность циркуляционного насоса 88 Вт.

Изображение

Пардон за невежество в схеме. Не специалист я в этом... :)
Проблема заключается в том, что батареи в средине кольца в хаотичном порядке греют через одну. Т. е не возможно отбалансировать систему. Котёл с задачей справляется, т.е. честно выходит на максимальную мощность.
Что можно сделать в данном случае, что бы исправить ситуацию.

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Re: Не работает система отопления.

Сообщение Незнайка »

[quote="Stroller";p="69368"]выполнена PN25 трубой.[/quote]

А DN какой?
Изображение

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

внутренний диаметр трубы 16мм. об этом разговор?

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

на трубе явно сэкономили, диаметр увеличивать нужно
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

а умельцы по проекту делали? или
--""А мы всигда так делаем и ниче. - работает!""

Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:

наверное по второму варианту
-паздравляю- Вы выгодно сэкономили в прошлом году и теперь эти же денюжки чесна сможете вложить сегодня :D + косметический ремонт после переделок.

эх мне такие темы как бальзам на серце))) да еще если с самого утра. то день удался))))ИзображениеИзображение

надо такие темы кидать в раздел как я сэкономил))) или сделай сам
Последний раз редактировалось Troll 29 авг 2006, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

регулирующие вентили надо бы. на каждую.
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

что подразумевается по "регулирующими"?
балансировочные стоят на каждой батарее.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="Stroller";p="69387"]что подразумевается по "регулирующими"?
балансировочные стоят на каждой батарее.[/quote]
наверняка запорные, а не балансировочные.
при попутке нада было диаметрами играть и рассчитать всё хорошо. тада и без балансировочников мона обойтись, хотя они на радиаторы и не ставятся.
Один раз живём...

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
sergeydubrovin
Претендент
Претендент
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 26 май 2006, 14:53
Репутация: 0
Откуда: Москвоская обл. Пушкинский р-он

Сообщение sergeydubrovin »

1)а если на каждую батерею поставить байпасы - регулировка будет легче,
2)циркуляция гравиционная- возможно образование воздушных пробок

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Просветите на счет байпасов, какие и куда их там ставить, про гравиционность уж не спрашиваю
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

диаметры и фоты арматуры на батареях в студию!
воздушники и фильтры в норме?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Просто классический случай демонстрации недостатков попутной системы отопления! Годится для включения в учебники, там где показывают пьезометр такой системы. "Доценты с кандидатами" будут очень довольны. Именно такая циркуляция - "хаотично и через одну" и должна быть.
Уважаемый ShaggyDoc! К сожалению хоть академиев мы кончали, но немножко не по профилю. Не можете ли Вы пояснить почему пьезометр будет разный при выполнении лежака трубой одного диаметра и расположении в одном уровне. Добавлю от себя для упрощения задачи, если радиаторы одинаковой секционности. Заранее благодарен за повышение моего уровня квалификации.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="Babar";p="69403"]
диаметры и фоты арматуры на батареях в студию![/quote]
стоят вот такие: Изображение
по крайней мере, очень похожие, пол-дюймовые, на каждой батарее.
воздушники и фильтры в норме?
система новая, радиаторы алюминевые, на каждой кран маевского, на предмет уклона и наличия воздуха проверялись.
С "точки зрения" котла система не "зажатая", т.е. он сразу выходит на максимальную мощность и достаточно долго на ней работает.
Забавно, что если немного маевским слить воду с батареи, которая не работает, то она начинает греть... Зато соседняя остывает... :)

Тут ситуация такая, что контора бюджетная и денег на переоборудование не выделят. Самих монтажников и след простыл. Всё сводится к попытке малой кровью обойтись, т.е. если есть техническое решение за малые деньги решить проблему, то можно попытаться людям помочь. Нет - ну и суда нет...
А если внести такие изменения?
Изображение

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

расхода не хватает вот и один греется другой остывает
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

это запорные
Инженер человеческих душей

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Сообщение Незнайка »

Ну эт классика, млин.
Как она така зажатая работала то исчё :shock:
Катиол канешна работал не на полную мощь - эт Вам просто так кацца.

Афтар - радикально решить проблему "малой кровью" ИМХО не получицца :cry: Даже если систему "разбить на 2 ветки, то DN16 все равно мала буит :cry: Да и на 3 - тож может быть мала, сщитать нада. Тоисть одним словом - рассмотрите возможность создания трех веток с попуткой от коллектора. В противном случае менять трубы ИМХО на DN32.

2Troll: Ваши слова пугают как-то. Афтар пострадал млин, а Вы прям так радываетеся - нехарашо :?

30 радиаторов на одной ветке - заколебался я как-то балансировать. Неделю к заказчику бегал... Давно эт было.

Итого: диаметр, диаметр и исчо раз диаметр.

Удачи :?
Изображение

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="Незнайка";p="69427"]
2Troll: Ваши слова пугают как-то. Афтар пострадал млин, а Вы прям так радываетеся - нехарашо :? [/quote]
ну давайте защищать всех обездоленных и всех пострадавших

а как же добро побеждает зло?
или скупой платит дважды?
семь раз отмерь - один отрежь
дешева рыбка - пагана юшка
Скупой из блохи голенище кроит.
Жадность порождает бедность!
У скупого больше пропадает.
Не жалей алтына: отдашь полтину.
Пожалел алтына — рублем прост будешь (т. е. после).
Пожалеешь лычка, не увяжешь и ремешком.
Пожалеешь лычка, отдашь ремешок.

ИзображениеИзображение
Генерить идеи - мая работа

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

Малой кровью - п/п 32 магистрали, п/п 20, если найдете - то меньше на отопительный приборы. Регулирующие вентили, если ставить - то на всех приборах, если количество секций по приборам одинаково - то можно и не ставить - это же попутка. Варить п/п тому, кто с шабашниками договаривался, предварительно его в рабство на месяц в нормальную контору - на стажировку.

Тролль - думаем так все :twisted: , но зачем же вслух... :D

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Re: Не работает система отопления.

Сообщение Незнайка »

[quote="Stroller";p="69368"]Год назад умельцами было сделана система отопления.[/quote]

2Troll & все кто так думает :?
С чего вы взяли, что афтар от жадности своей пострадал?
Эт щаз он этих деятелей "умельцами" называет, постфактум.
Неужели Troll & Со не сталкивались с непрофессионализмом людей :?
У фиговаво спеца на лбу не написано, что он ацтой.
Изображение

Ответить