Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Регулирование мощности котлов!?

Abil » 16 дек 2004, 13:16

И в этом случае давление в обратке будет выше, чем давление ДО циркуляционного насоса.

Неуч » 16 дек 2004, 12:03

Abil писал(а):
Неуч писал(а): Зачем? Давление после котла выше чем перед цирк. насосом. Перед подмесом на обратке еще обратный клапан поставить и всё.
Цель: подмешать воду после котла. Давление до котла выше, чем после. И горячая вода сама в обратку не пойдет. Поэтому нужен насос.
Подмес из прямой в обратку делать ДО циркуляционного насоса.

Abil » 16 дек 2004, 11:55

Неуч писал(а): Зачем? Давление после котла выше чем перед цирк. насосом. Перед подмесом на обратке еще обратный клапан поставить и всё.
Цель: подмешать воду после котла. Давление до котла выше, чем после. И горячая вода сама в обратку не пойдет. Поэтому нужен насос.

Abil » 16 дек 2004, 11:51

Неуч писал(а):За что платить?
За автоматику. Есть минимальные комплекты и есть дорогие варианты. В последнем случае предела нет.

Неуч » 16 дек 2004, 11:38

[quote="Abil]Согласен. Но дополнительный насос на перемычке нужен в любом случае.[/quote] Зачем? Давление после котла выше чем перед цирк. насосом. Перед подмесом на обратке еще обратный клапан поставить и всё.

Неуч » 16 дек 2004, 11:35

За что платить?

Abil » 16 дек 2004, 11:34

Неуч писал(а): Можно горячую воду так же подмешивать через трехходовой из прямой в обратку до циркуляционного насоса
Согласен. Но дополнительный насос на перемычке нужен в любом случае.

Abil » 16 дек 2004, 11:33

А сколько Вы готовы за это заплатить?

Неуч » 16 дек 2004, 11:33

Abil писал(а):Ставят рециркуляционный насос на перемычке, который включается при пониженной температуре обратки. Тип насоса подбирают так, чтобы он нормально работал с основным насосом. Не забудьте про обратный клапан.
Можно горячую воду так же подмешивать через трехходовой из прямой в обратку до циркуляционного насоса

Abil » 16 дек 2004, 11:29

Рекомендую посмотреть схемы котельных где-нибудь в Интернете. На пальцах сложно объяснить.

Babar » 16 дек 2004, 11:20

ни фига не понимаю...
если в доме избыток тепла - т.е. жарко, то есть токо один способ снизить количество тепла передаваемого от топлива к сетевой воде.
и тут либо снизить расход собственно топлива либо понизить каким то способом КПД котла. а по другому хоть чо смешивай-подмешивай если не снизисть расход сгораемого топлива изменится ничего не должно.

Abil » 16 дек 2004, 11:03

Ставят рециркуляционный насос на перемычке, который включается при пониженной температуре обратки. Тип насоса подбирают так, чтобы он нормально работал с основным насосом. Не забудьте про обратный клапан.

Неуч » 16 дек 2004, 10:57

А если на температура на входе в котел должна повыше? например котел Protherm NO100. Температура на входе не ниже 55гр. Горелка встроеная двуступенчатая. Что же происходит при включении пониженной передачи ?

Abil » 16 дек 2004, 10:46

Обычно регулируют трехходовым клапаном температуру подающей. А на котле ставят минимум автоматики, для управления горелкой.

Регулирование мощности котлов!?

Неуч » 16 дек 2004, 10:43

Братцы! Как обычно глупый вопрос.
1 вариант: котел с одноступечатой горелкой. При уменьшении нагрузки выключается, при увеличенмм включается.
2 вариант:: котел с двухступенчатой горелкой. При большой нагрузке (II ступень)- понятно. Но когда включается пониженная (I ступень)... что же происходит? Тепла на нагрев поступает меньше и 1) либо меняется расход воды через котел, что подразумевает ступенчатые цирк.насосы, либо 2) снижается температура прямой и ,соответственно, обратки.
Я уже не говорю про модулирующие горелки...
Где же правда?
Как же все таки регулируется мощность?