Хоттабыч » 25 дек 2004, 22:06
Радиаторы на втором этаже можно подключить к подающему горизонту и в нижние пробки, можно и по диагонали.Балансировочный вентиль и (или шаровой кран) (на верхние радиаторы) ставить некчему, вентиль просто преступно. В целях безопасности можно конечно поставить краны "американк", но обязательно полнопроходные. А еще "лучше" дюймовые полнопроходные.
Схему я не увидел, сам так не делал, но мне кажется, что при большом количестве радиаторов на 2-м этаже (т.е. больше 2-4 мест на одной ветке) такая система изначально порочна.
Я бы подключил верхние радиаторы, через нижние побки, с опуском одной врезки в обратку на первом этаже, как Вы и советуете своему мастеру. Ручной балансирующий вентиль на каждый радиатор (в т ч и на верхние) обязательно.
Ставить авт. воздухоудалитель не рекомендую, если ставить то на ленту ФУМ (хорошую), но кран Маевского надежнее. Кстати обычно в своей практике я ленту ФУМ не использую. Но в моей практике был случай когда лен попал внутрь боченка авт воздухоотводчика и его (лен) подбило под иголку клапана (поплавка). И стало потихоньку капать. Обязательно, до заполнения системы снимите с авт. возд отвод крышку и проверте нет ли там чего лишнего. Например волосика льна. Или кусочка лентф ФУМ. Акуратнее.
Радиаторы на втором этаже можно подключить к подающему горизонту и в нижние пробки, можно и по диагонали.Балансировочный вентиль и (или шаровой кран) (на верхние радиаторы) ставить некчему, вентиль просто преступно. В целях безопасности можно конечно поставить краны "американк", но обязательно полнопроходные. А еще "лучше" дюймовые полнопроходные.
Схему я не увидел, сам так не делал, но мне кажется, что при большом количестве радиаторов на 2-м этаже (т.е. больше 2-4 мест на одной ветке) такая система изначально порочна.
Я бы подключил верхние радиаторы, через нижние побки, с опуском одной врезки в обратку на первом этаже, как Вы и советуете своему мастеру. Ручной балансирующий вентиль на каждый радиатор (в т ч и на верхние) обязательно.
Ставить авт. воздухоудалитель не рекомендую, если ставить то на ленту ФУМ (хорошую), но кран Маевского надежнее. Кстати обычно в своей практике я ленту ФУМ не использую. Но в моей практике был случай когда лен попал внутрь боченка авт воздухоотводчика и его (лен) подбило под иголку клапана (поплавка). И стало потихоньку капать. Обязательно, до заполнения системы снимите с авт. возд отвод крышку и проверте нет ли там чего лишнего. Например волосика льна. Или кусочка лентф ФУМ. Акуратнее.