Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Отопление "теплым полом" в средней полосе.

Slayer » 23 май 2005, 00:19

[quote="Mat";p="25910"]Жизненное
:evil:[/quote]Или пожизненое :D

Mat » 22 май 2005, 23:54

Жизненное
:evil:

Slayer » 22 май 2005, 08:48

Интересное дополнение.

Mat » 21 май 2005, 23:07

И чтоб проект был готов вчера, т.к. уже приступили делать!

Slayer » 21 май 2005, 06:23

Из рубрики"ХАЛяВА":"Помогите пожалуйста спроектировать,подобрать оборудование с последующим его монтажом,инженерные системы для домика на Рублевском шоссе.(17мх21м,четыре уровня,открытый бассейн+гостевой домик)Планы прилагаю.Спасибо за помощь.Вселда помогайте ближнему."Ну вот примерно так.

Mat » 21 май 2005, 00:28

[quote="Sergey";p="25644"]По опыту - лучше сначала поищите в старом и в инете, а вот если не найдете, то постите.. все равно старожилы..................[/quote]
Надо открыть новою рублику -
ХАЛЯВА!!!!
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

Sergey » 19 май 2005, 00:15

[quote="Abil";p="25599"]А так, по переписке ставить диагноз - абсолютно пустое дело.[/quote]

Во! это мысль, которую тут надо вывесть в качестве девиза.... и каждый гость её должен видеть перед тем, как писать пост :lol:
А кроме того есть:
1) старые посты в форуме, там можно найти ответы на 99% вопросов
2) поиск в яндексе

По опыту - лучше сначала поищите в старом и в инете, а вот если не найдете, то постите.. все равно старожилы, если вопрос уже аскомину набил отправят по этим двум пунктам... Так чего ж затягивать :wink: :lol:

Mat » 18 май 2005, 22:51

[quote="Abil";p="25599"]А так, по переписке ставить диагноз - абсолютно пустое дело.[/quote]
:hello: :hello: :hello: :hello:

Abil » 18 май 2005, 08:27

А чего дискутировать? Пригласите специалистов, оплатите проект. И всё Вам будет ясно: достаточно ТП или нет для Вашего случая. А так, по переписке ставить диагноз - абсолютно пустое дело.

Михайло » 17 май 2005, 19:08

Смотрел проект уже реализованного дома под Питером.
Не самое холодное место, но там особенность - он ПОЛНОСТЬ стеклянный.
А вообще я где-то читал, что в скандинавии 95 процентов вновь вводимого и реконструируемого жилья отапливаются ТП... А у них вроде как не жарко.

Меня эта тема очень интересует, себе в квартире сделал зону зала, кухни и гостинной (совмещенную) полностью без других приборов. Но не могу пока сказать - не запускал.

Сейчас хочу у отца в квартире новой реализовать полностью отопление ТП... Только под пару крайне больших окон посталить напольные конвекторы. (У себя тоже в спальнях поставил Jaga Mini под окнами).

Тема очень интересна, давайте подискутируем, я как дилетант, вы как профи !!!!

Abil » 17 май 2005, 15:40

Попробуйте пустить трубы для радиаторов в слое теплоизоляции.

Taube » 14 янв 2005, 23:18

Anonymous писал(а):Taube, хотелось бы услышать ваш приговор.
Можно ли отапливать в средней полосе России только полом или нет.
:?: :?: :?:
Можно! Но с учетом нашей специфики (плохая теплоизоляция наших домов). Я даже для своих контроллеров новые температурные кривые написал. Буржуйские как-то не идут.

Taube » 14 янв 2005, 22:59

mig писал(а):Трескается по линии трубопроводов или хаотично?
И даже по линиям перекрытий! И по линиям направляющих, в местах заужения и пр.

Taube » 14 янв 2005, 19:50

mig писал(а):Для asl смотреть по политерму сюда http://www.ms31.ru/politerm.html
для Taube мож поделитесь наблюдениями? Ваш сайт смотрел, не видно как вы пришли к такому решению пластификатор + фибра?
Был ли только пластификатор? и т.д.
Делюсь наблюдениями (оч.долго наблюдал). Без пластификатора и фибры стяжка трескается. Поэтому решил добавлять.

Mifune » 13 янв 2005, 20:16

Может я неккоректен в формулировках,я имел в виду цементную стяжку,извените немного слабоват в строительных материалах и архитектуре и сейчас еще выяснил что в см и мм :-)
следует читать 45 мм цементно-песчанная стяжка.
Прошу прощения.

Гениальная фраза

Taube » 13 янв 2005, 19:56

Для Mifune!

Можно я опубликую данную фразу на своем сайте-
" бетон М300 какой у нас в основном используется-начинает трескаться,но проблему решает пластификатор,хотя зачем его использовать если можно и без него?" Я даже сделаю отдельную страницу для цитат из форума.

Мне очень понравилось!

asl » 13 янв 2005, 13:26

Mifune писал(а):....А вообще как сказал один умный человек
график 45-40
стяжка 350 мм
шаг 200 мм
гарантированная теплоотдача 1м2 пола 80 Вт.
И причем рекомендованная температура теплоносителя 45 градусов,....
Что подразумевается под стяжкой.

Мощность теплого пола обычно определяется разницей температуры поверхности пола и температуры воздуха в помещении и как показывает опыт, расчеты, эксперименты и там не знаю ещё что (по данным жур. АВОК) при комфортной температуры пола и воздуха мощность полов составляет 40-60 Вт/м2.
mig писал(а):....Крошка политерм (пенополистирол такой специальный шариками) смешанный с цементом толщина 50мм...
А по плотности/твердости с чем примерно будет это сравнимо. Подскажите, где можно по этой крошке найти информацию (цена, теплофизичесие свойства и т.д.).

Abil » 13 янв 2005, 10:16

Трубы отопления пустить в слое теплоизоляции. Получится такой пирог (снизу-вверх): изоляция-25-30 (междуэтажная), п/э пленка, арматура, труба и все залить бетоном. Всего - вместе с изоляцией- будет около 90 мм.

Mifune » 12 янв 2005, 17:57

27 мм
знакомые монтажники кладут пенофол 5 кажется
и обязательно крепите трубы клипсами но ни в коем случае проволокой!
это вообще отдельная история!

Mifune » 12 янв 2005, 17:44

По поводу комбиниования,оно должно быть обязательно!
я при расчетах никогда не учитываю ТП в 100%!
обычно делаю 30% на ТП,70% радиаторное отопление.
Теплый пол это элемент комфорта,а не отопительный прибор!!
Это мое мнение.
Уж очень много факторов влияет на гарантированную теплоотдачу ТП.
Начиная от температуры воды,кончая качества бетонной стяжки и уровня знания русского языка таджиками.
Почему у нас нет однозначной методики расчета ТП?
Кто может дать гарантию на теплоотдачу пола?
Проектировщик?
Я то дам!А вот смонтирует ли монтажник и таджик по моему проекту?
80% что отклонится от него!
Так вот, я считаю что лучше я не досчитаю теплоотдачу ТП,чем в дальнейшем будет разбирательство кто виноват а кто нет.
к тому же тепло все равно будет экономится если ставить термоголовки.
:wink: