Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: замена стояка металлопластиком - замерзайте соседи?

Денис Сергеевич » 11 фев 2005, 22:11

Я вообще не могу понять причину замены труб системы отопления именно на метллопластик........с чем это связано?? В принципе я уже тока на работе сталкиваюсь с заменой труб системы отопления.....а дома уже лет 7 стоит медь и никакого гемороя.........

NWB » 11 фев 2005, 19:43

Alex_ писал(а): в ЦО может быть температура до 105 С (а может и не быть) и это не понравится трубе;
Видимо поэтому МП трубы и запрещены на ЦО с элеваторами.

Alex_ » 11 фев 2005, 19:28

Диаметр кухонного стояка меньше, потому что на нем меньше тепловая нагрузка. В отношении разводки отопления у МПТ есть два недостатка: в ЦО может быть температура до 105 С (а может и не быть) и это не понравится трубе; открытая разводка не рекомендуется ввиду опасности повреждений трубы. Вообще, эта тема уже тут обсуждалась, и не раз.

Alex_ » 11 фев 2005, 11:10

Частенько приходилось наблюдать, как чудо-мастера, занимающиеся ремонтом квартир, путают наружний диаметр и условный проход труб. Дело в том, что обычно, когда говорят о диаметре пластиковых труб, имеют в виду первый, а стальных - второй. Отсюда получаются перлы типа 20 - я МПТ труба соответствует стальной Ду 20(3/4"). Так вот, если у Вас стояк Ду 20, то для замены берите МПТ диам. 25(26)мм. В таком случае потери давления на фитингах в первом приближении скомпенсируются гладкостью трубы.

Al » 11 фев 2005, 10:42

Ведь почему м/п трубой пережимают сечения труб:
во первых 25-е фитинги резьбовые уже очень тяжело крутить, а выше диаметром уже нужен гидропресс (а где бы его взять?)
во вторых- цены на фитинги для 25-й и выше труб уже очень дорогие, а на 63-ю- примерно равны стоимости ремонта тем же железом, вместе с радиатором...

NWB » 11 фев 2005, 10:17

Вообще-то металлопластиковые трубы бывают не только Ду 16 и 20, но можно найти и Ду 63, а может есть ещё больше. По крайней мере Ду 32 продаются повсеместно. Считать нужно, при каком диаметре трубы и фитингов не будет проблем.

wlad » 11 фев 2005, 08:06

А есче возможно появление шума, уменьшение сечения в фитингах приведет к увеличению скорости. При скорости более 1,5 м в сек стояк запоет, а если у Вас еще и алюминий, радиатор, то он сработает как резонатор.

Rimantas » 10 фев 2005, 20:22

перекроешь однозначно :!:
Стояк менять надо на такую же трубу, а к своим радиаторам подводи что хочешь и как хочешь(тебе замерзать) лишь бы соседей незаливало :D