Melkiy » 29 янв 2007, 01:15
По дымоудалению и забору воздуха есть 4 выхода и они вам все не подходят.
1. Коллективная система дымоудаления и забора воздуха (дымоход выполнен внутри здания)
вы не можете в существующий вентканал запихнуть свою трубу
2. Коллективная система дымоудаления и забора воздуха (с использованием приставного дымохода)
опа вы не альпинист
3. Коллективная система дымоудаления (с использованием приставного дымохода), местный забор воздуха (с использованием коаксиальной трубы.
тоже что и в п.2
4. Коллективная система дымоудаления (с использованием приставного дымохода), местный забор воздуха (с использованием раздельных труб)
тоже что и в п.2
Ваще поквартирка делается только на новых домах вот там при нормальном сервисном обслуживании реально люди в 4 -5 раз люди меньше платят за отопление. точнее они платят за ГАЗ )))
В Серпухове есть 4 дома с поквартиркой у меня их жена вела веселенькие здания она мне проекты таскала очень интересно мне было.
В Бронницах запроектирована 7 этажка на 160 квартир тоже с поквартиркой.
Так я тоже зайнтересовался (а может имне в хату такое , но с дымоудалением я и закончил мечтать ))))
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А кстати с открытой камерой сгорания можно только не выше 5 этажей, если выше то уже только закрытая камера сгорания.
О жена нашла правила .
6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться:
- для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания — воздуховодами непосредственно снаружи здания;
- для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания — непосредственно из помещений, в которых установлены теплогенераторы.
6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения.
К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на 30 % в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей теплопроизводительностью.
К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.
6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п.
6.2.7 Дымоходы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса П из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Тепловую изоляцию дымоходов и дымоотводов, температура газов внутри которых превышает 105 °С, следует выполнять из негорючих материалов.
6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
6.2.9 При размещении теплогенератора в помещениях общественного назначения следует предусматривать установку системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа для теплогенератора при достижении опасной концентрации газа в воздухе — свыше 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП) природного газа.
6.2.10 Техническое обслуживание и ремонт теплогенератора, газопровода, дымохода и воздуховода для забора наружного воздуха должны осуществляться специализированными организациями, имеющими свою аварийно-диспетчерскую службу.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
О еще надыбал.
Обращаю Ваше внимание, что в проекте нормативного документа не допускается выход дымоходов через балконы, лоджии, фасадные стены, окна, так как при этом создается реальная угроза отравления жильцов. До выхода официального нормативного документа при организации надзора за проектированием, строительством и эксплуатацией поквартирных систем теплоснабжения следует руководствоваться настоящим письмом.
По дымоудалению и забору воздуха есть 4 выхода и они вам все не подходят.
1. Коллективная система дымоудаления и забора воздуха (дымоход выполнен внутри здания)
вы не можете в существующий вентканал запихнуть свою трубу
2. Коллективная система дымоудаления и забора воздуха (с использованием приставного дымохода)
опа вы не альпинист
3. Коллективная система дымоудаления (с использованием приставного дымохода), местный забор воздуха (с использованием коаксиальной трубы.
тоже что и в п.2
4. Коллективная система дымоудаления (с использованием приставного дымохода), местный забор воздуха (с использованием раздельных труб)
тоже что и в п.2
Ваще поквартирка делается только на новых домах вот там при нормальном сервисном обслуживании реально люди в 4 -5 раз люди меньше платят за отопление. точнее они платят за ГАЗ )))
В Серпухове есть 4 дома с поквартиркой у меня их жена вела веселенькие здания она мне проекты таскала очень интересно мне было.
В Бронницах запроектирована 7 этажка на 160 квартир тоже с поквартиркой.
Так я тоже зайнтересовался (а может имне в хату такое , но с дымоудалением я и закончил мечтать ))))
[color=green][size=75]Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:[/size][/color]
А кстати с открытой камерой сгорания можно только не выше 5 этажей, если выше то уже только закрытая камера сгорания.
О жена нашла правила .
6.2.4 Забор воздуха для горения должен осуществляться:
- для теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания — воздуховодами непосредственно снаружи здания;
- для теплогенераторов с открытыми камерами сгорания — непосредственно из помещений, в которых установлены теплогенераторы.
6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения.
К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа (например, с закрытой камерой сгорания с принудительным дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на 30 % в меньшую сторону от теплогенератора с наибольшей теплопроизводительностью.
К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на этаж.
6.2.6 Выбросы дыма следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Допускается при согласовании с органами Госсанэпиднадзора России осуществлять выброс дыма через стену здания, при этом дымоход следует выводить за пределы габаритов лоджий, балконов, террас, веранд и т.п.
6.2.7 Дымоходы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса П из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Тепловую изоляцию дымоходов и дымоотводов, температура газов внутри которых превышает 105 °С, следует выполнять из негорючих материалов.
6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.
6.2.9 При размещении теплогенератора в помещениях общественного назначения следует предусматривать установку системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа для теплогенератора при достижении опасной концентрации газа в воздухе — свыше 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПРП) природного газа.
6.2.10 Техническое обслуживание и ремонт теплогенератора, газопровода, дымохода и воздуховода для забора наружного воздуха должны осуществляться специализированными организациями, имеющими свою аварийно-диспетчерскую службу.
[color=green][size=75]Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:[/size][/color]
О еще надыбал.
Обращаю Ваше внимание, что в проекте нормативного документа не допускается выход дымоходов через балконы, лоджии, фасадные стены, окна, так как при этом создается реальная угроза отравления жильцов. До выхода официального нормативного документа при организации надзора за проектированием, строительством и эксплуатацией поквартирных систем теплоснабжения следует руководствоваться настоящим письмом.