Про регуляторы перепада давления

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Про регуляторы перепада давления

Giedi Prime » 15 фев 2007, 21:50

Не верю.

Кузнецов Д А » 15 фев 2007, 06:55

100 метров

Giedi Prime » 14 фев 2007, 23:41

Так что, на какое расстояние можно разнести балансировочник и автоматический регулятор перепада давления?

Giedi Prime » 09 фев 2007, 01:39

Чё-то не в тему кажись отвечауть...
Так что, на какое расстояние можно разнести балансировочник и автоматический регулятор перепада давления?

DIM » 07 фев 2007, 13:28

[quote="Sorox";p="15622537"]А вот появился объектик один: 10 этажей, в цоколе узел ввода, тепло от города идет. Нужно значит приточки с водяными калориферами на этажах по две штуки сгоношить. Стояки снизу вверх идут. В каждом крыле значит подача-обратка.
Местный сантехник в узле ввода в переплетении коммуникаций показывает: -Вот ваши трубы, вот подача (6 очков на манометре), вот обратка (манометр сперли).
Ну прошелся по зданию, поднимаюсь в техэтаж, где планируется четыре приточки. Торчат наши трубы из пола с кранами. Открыл один- водичка течет. Ну шести очков там уже явно нету. Открываю второй- пусто, бульканье. Рукой зажал- даже засасывает кажется слегка. Это обратка значит. Неслабый перепадполучается. Сантехник тот-же говорит: -Вот сделаете свои системы, водичка попрет в обратку, она и заполнится.
Это что, так и должно быть? Самотечная система, блин?[/quote]

Решали мы такую задачку с недостатком статики снаружи с помощью насосика и статического балансировочного. Недостатком было то, что циркуляция хотя бы через одну приточку д.б. постоянной, т.е. все трехходовые недолжны закрываться НИКОГДА. Это была временная схемка. Сейчас система работает по независимой схеме - все счастливы

Sorox » 07 фев 2007, 10:35

А вот появился объектик один: 10 этажей, в цоколе узел ввода, тепло от города идет. Нужно значит приточки с водяными калориферами на этажах по две штуки сгоношить. Стояки снизу вверх идут. В каждом крыле значит подача-обратка.
Местный сантехник в узле ввода в переплетении коммуникаций показывает: -Вот ваши трубы, вот подача (6 очков на манометре), вот обратка (манометр сперли).
Ну прошелся по зданию, поднимаюсь в техэтаж, где планируется четыре приточки. Торчат наши трубы из пола с кранами. Открыл один- водичка течет. Ну шести очков там уже явно нету. Открываю второй- пусто, бульканье. Рукой зажал- даже засасывает кажется слегка. Это обратка значит. Неслабый перепадполучается. Сантехник тот-же говорит: -Вот сделаете свои системы, водичка попрет в обратку, она и заполнится.
Это что, так и должно быть? Самотечная система, блин?

Кузнецов Д А » 06 фев 2007, 21:54

конечно можно трубочку протянуть, а какая разница 1 или 20 метров, имхо - никакой

Про регуляторы перепада давления

Giedi Prime » 06 фев 2007, 21:49

Вопрос собственно в том, какое рекомендованное и максимальное расстояние между балансировочником и автоматическим регулятором перепада давления.
То, что все фирмы рисуют их применение в вертикальных системах - это всё ясно.
В моем случае - 4-этажный супермаркет со всякими бутиками-шмутиками. Горизонтальная попутная двухтрубка. При такой схеме получается, что подающий стояк в одном конце здания, а обратка - в другом. Пришлось изврящаться и сближать Т1 и Т2 до расстояния 1 м.
Так может я это зря делал? Можно ставить балансировочник в одом месте, а регулятор - меторв за 10-20 от него? Ведь это трубочку сколько тянуть надо! Арматура Герцовская.

Вернуться к началу