DIM » 07 фев 2007, 13:28
[quote="Sorox";p="15622537"]А вот появился объектик один: 10 этажей, в цоколе узел ввода, тепло от города идет. Нужно значит приточки с водяными калориферами на этажах по две штуки сгоношить. Стояки снизу вверх идут. В каждом крыле значит подача-обратка.
Местный сантехник в узле ввода в переплетении коммуникаций показывает: -Вот ваши трубы, вот подача (6 очков на манометре), вот обратка (манометр сперли).
Ну прошелся по зданию, поднимаюсь в техэтаж, где планируется четыре приточки. Торчат наши трубы из пола с кранами. Открыл один- водичка течет. Ну шести очков там уже явно нету. Открываю второй- пусто, бульканье. Рукой зажал- даже засасывает кажется слегка. Это обратка значит. Неслабый перепадполучается. Сантехник тот-же говорит: -Вот сделаете свои системы, водичка попрет в обратку, она и заполнится.
Это что, так и должно быть? Самотечная система, блин?[/quote]
Решали мы такую задачку с недостатком статики снаружи с помощью насосика и статического балансировочного. Недостатком было то, что циркуляция хотя бы через одну приточку д.б. постоянной, т.е. все трехходовые недолжны закрываться НИКОГДА. Это была временная схемка. Сейчас система работает по независимой схеме - все счастливы
[quote="Sorox";p="15622537"]А вот появился объектик один: 10 этажей, в цоколе узел ввода, тепло от города идет. Нужно значит приточки с водяными калориферами на этажах по две штуки сгоношить. Стояки снизу вверх идут. В каждом крыле значит подача-обратка.
Местный сантехник в узле ввода в переплетении коммуникаций показывает: -Вот ваши трубы, вот подача (6 очков на манометре), вот обратка (манометр сперли).
Ну прошелся по зданию, поднимаюсь в техэтаж, где планируется четыре приточки. Торчат наши трубы из пола с кранами. Открыл один- водичка течет. Ну шести очков там уже явно нету. Открываю второй- пусто, бульканье. Рукой зажал- даже засасывает кажется слегка. Это обратка значит. Неслабый перепадполучается. Сантехник тот-же говорит: -Вот сделаете свои системы, водичка попрет в обратку, она и заполнится.
Это что, так и должно быть? Самотечная система, блин?[/quote]
Решали мы такую задачку с недостатком статики снаружи с помощью насосика и статического балансировочного. Недостатком было то, что циркуляция хотя бы через одну приточку д.б. постоянной, т.е. все трехходовые недолжны закрываться НИКОГДА. Это была временная схемка. Сейчас система работает по независимой схеме - все счастливы