Формула объёма отходящих дымовых газов

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Формула объёма отходящих дымовых газов

Павел » 22 фев 2007, 12:48

Давно бы так.
Спасибо.

GuTherm » 22 фев 2007, 10:30

Надоело!!! Выкладываю на один день... кто не успел - тот опоздал, а кому было надо уже имеют.

Удалил!

К.Д. » 22 фев 2007, 09:03

Дело в том, что экспертиза тоже будет думать, поскольку в ней тоже единого мнения нет. Так что удачи с экспертом.

Павел » 22 фев 2007, 08:34

Я не пояснил, что 10м3/час - это на 1 кВт установленной мощности. Т.е. на 0,1 м3/час газа.
И всё-таки, как получается- нет общего мнения по этому вопросу.
Тогда будем думать.

К.Д. » 19 фев 2007, 08:23

Это будет вытяжка из условия ненакопления вредностей, а на вентиляцию по технологическому процессу еще воздух нужен. И потом, приток считается по нормальным кубам, а не по приведенным, так что (Т+273)/273 тут не причем.

Павел » 19 фев 2007, 08:07

То что вне закона - есть такое положение, но почему-то редко кто у нас правильно читает законы или же читают все по-разному.
Что касается 10м3 - это на вытяжку (так и сказано).
А с учётом ассимиляции - посчитать невозможно. Это будет не проект - а научная работа.
По-этому, наверное все считают по своему.

К.Д. » 19 фев 2007, 06:25

Ну в России нормально если считать, то по ассимиляции вредностей вентиляция делается. А для этого надо еще и эмиссии знать по уму. А кроме того, с ИК экспертиза еще не знает толком как работать, и кто как посмотрит. Есть подозрение что могут как на газопотребляюий цех посмотреть м вытекающей вентиляцией. И вобще насчет 10 кубов, это по моему относится как раз к разбавлению выхлопа, а вентиляция отдельно д.б. И еще ньюан: по санпину на отопление производственных зданий ( по моему что то в таком духе), светлые излучатели вне закона.

Павел » 16 фев 2007, 16:45

При расчёте котла температура газов необходима для аэродинамики (по крайней мере так в проекте).
Инфракрасники - светлые.
Затем Vог*СО(излучателя).
И вообще как посчитать вентиляцию с инфракрасниками светлыми?
Если брать Vог с учётом (Тог+273)/273, то получается воздуха в два раза больше нужно.
Почитал Европейские нормы - там всё просто написано " на каждый кВт установленной мощности необходимо 10м3/час".

Styx » 15 фев 2007, 16:11

эти (273+Тг)/273 фигурируют при расчете радиационного нагрева, по-моему так

К.Д. » 15 фев 2007, 16:05

Есть учебник такой, Роддатис автор. Там вроде было это, в нормативном методе точно есть. Но я так и не понял при чем температура газов при расчете котла. Объем воздуха с альфа 1,15 берется из мощности (примерно 10кубов воздуха на куб газа) и будет все пучком. А инфракрасники что, светлые?

Павел » 15 фев 2007, 12:12

прошу прощения немного напутал.
просто смотрю по двум проектам.
На котёл там учитывается температура отходящих газов, коэф. избытка воздуха и теоретич. объём воздуха.
А для расчёта вентиляции инфракрасников в одном проекте как раз учитывается объём отходящих газов * (273+Тг)/273. А вот вдругом - всё аналогично, только без (273+Тг)/273. Оба проекта согласованы.
Так какая же формула верна?

К.Д. » 15 фев 2007, 10:46

У них удаление дыма под зонт идет. Я видел котельную в которой была механическая приточка, она давала тока 300 кубов, а под зонтик с трубой 150 при температуре в устье 50-60 градусов и уличной -10, уходило под 600 кубов (а расчетная -34). В общем котельная начинала сосать воздух везде где находила, а в частности из дома, так что хозяева стали мерзнуть. Когда уплотнили дверь проток остался конечно, но не критичный. Только при этом опрокинуло вытяжку на 150 мм и она начала под зонтик воздух качать, пришлось ей диафрагму считать.

Styx » 15 фев 2007, 09:06

Даже если атмосферник,все равно непонятно :?

К.Д. » 15 фев 2007, 08:16

Че т не понял, как объем газов на вентиляцию влияет. Там 3-х кратный воздухообмен плюс расход на горение, а общий объем дыма тут не причем. Если тока котел не атмосферник импортный.

Павел » 15 фев 2007, 08:13

Спасибо.
Это мне необходимо для расчёта вентиляции котельной. А так же требуют для расчёта вентиляции с обогревом газовыми излучателями.
В СНиПах покопался - что-то очень сложно. Неужели такую химию нужно приводить в проектах?
Вопрос в том, что некоторые утверждают, что нужно учитывать температуру отходящих газов (как в формуле), а другие вообще не учитывают. Где же правда?

К.Д. » 15 фев 2007, 06:50

считается по нормативному методу для котлов в зависимости от состава газа. У нас на Урале 9,66 стехиометрический расход, альфа минимум 1,15 думаю будет, вот и считайте. Вобще она там не сложная но длинная. А 1,05 это для больших котлов, которые на станциях стоят и которыми мегапрофессиональные наладчики занимаются.

Konst » 14 фев 2007, 20:04

Эта формула используется при аэродинамическом расчете газоотовдящего тракта котла и дымовой трубы.
Здесь
8,56 - теоретический удельный объем воздуха, необходимого для сгорания топлива.
10,7 - теоретический удельный объем продуктов сгорания при сгорании топлива.
В свою очередь теоретические объемы можно определить двумя способами:
способ 1 - рассчитать по очень сложным формулам черз трехатомные газы, объемы азота и т.п.;
способ 2 - посмотреть в справочниках, для разных видов топлива они обычно приводятся.
Причем эти цифры в справочнике отличаются в зависимости от того, с какого месторождения используется природный газ в Вашем регионе.
Например, для газопровода Ставрополь-Москва:
теоретический объем воздуха 9,68 куб.м/куб.м
теоретический объем продуктов сгорания 10,86 куб.м/куб.м

Styx » 14 фев 2007, 17:20

По науке объем продуктов сгорания состоит из объема трехатомных газов, объема азота и объема водяных паров. Каждый их этих объемов считается по увесистой формуле. 10,7 в данном случае может быть количеством воздуха, необходимого для сгорания куба газа. Но что такое 8,56? Какая-то упрощенная формула, схожая с расчетом расширительного бака исходя из 15 л на кВт...

Вам для чего это все нужно?

Павел » 14 фев 2007, 17:10

Честно сказать, не понятно.
Я нашёл одну формулу, но без разъяснений. Кое-что подобрал.
Посмотрите, правильно ли это?

Vг = Вг * (10,7+(1,05-1)*8,56) * ((273+Тг)/273)

Вг - расход газа, м3/ч.
10,7 - ?
1,05 - коэф. избытка воздуха
Тг - температура отходящих газов, С

Styx » 14 фев 2007, 13:31

Для трехатомных, азота и водяных паров?Все вместе или по отдельности?? :mrgreen:

Вернуться к началу