Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Коррозия греющей спирали в водо-водяном бойлере.

GuTherm » 19 фев 2007, 21:46

[quote="Гость_01";p="15623927"]котел греет бойлер максимальной температурой 90 горадусов. Чего - будерусы дураки полные???[/quote]Это в теории. А на практике он в основном догревает... так что разница °t не слишком велика. И потом у бандерасов же есть плавный догрев.

Kass » 19 фев 2007, 15:54

Может у них бойлры расчитаны на такие фокусы. Для многих бойлеров смерти подобно импульсный режим работы, когда клапан открыл (или насос включился и кипяток в бойлер. Для нормальной работы предполагается трехходовик и насос в замкнутом контуре, с подмесом горячей воды.

Kass » 19 фев 2007, 15:39

Абсолютно верно. Только из-за проблем с регулированием. Когда приходится демонтировать старые системы с простейшими обвязками, то как правило бойлер на выброс. Экономия ведет к попаданию на бабки.

heating » 19 фев 2007, 12:06

Добрый день.
Анода осталось 70 %.
Электрохимическая коррозия - врядли.

К сожалению как сделана обвязка не знаю.
Но на этом объекте были проблеммы с регулированием.
Был сломан термостат бойлера.
Теплоноситель подавался с максимальной температурой 90 С.

Я склонен к мнению, что было термическое напряжение греющей спирали.
Как раз отверстия появились на входе теплоносителя в бойлер.
В зоне его максимальной температуры.

hydropress » 19 фев 2007, 02:08

мдя :oops: от так - зачитался и не заметил. Всё равно хочется услышать автора по схеме и особенно - как заземлялись?

Re: Коррозия греющей спирали в водо-водяном бойлере.

GuTherm » 19 фев 2007, 01:57

[quote="heating";p="15623601"]Магниевый анод не выработался..[/quote] :fellow:

hydropress » 19 фев 2007, 01:39

Не факт, что этот бойлер без анода. Анод может быть на фланце или просто в кадр не попал. Хочется услышать автора.

Вадяныч » 18 фев 2007, 19:53

Сколы на спирали есть практически везде-или транспортные повреждения, или от неправильной работы, да и вообще спираль ерзает при нагреве, а покрытие не столь пластично, как хотелось бы . Практика показывает, что без анода самый крутой бойлер за пять лет вот так и погибает, как на картинке..

Kass » 18 фев 2007, 16:17

Раз эмаль отлетала, то похоже на регулировку насосом или двухходовым клапаном. Тогда резко подается горячая вода, и скорее более 90. Если регулировать подмес плавненько трехходовым, то такого не происходит.

Коррозия греющей спирали в водо-водяном бойлере.

Майкл » 18 фев 2007, 13:28

Первое, что приходит на ум- невозможность какой либо электрохимической коррозии стали при нормальном аноде.
Либо он не подключен (нет контакта), либо левый. Либо его вообще нет.

Вадяныч » 18 фев 2007, 11:56

А где анод :?: :?

hydropress » 15 фев 2007, 20:52

Похоже на скол, и рядом на трубе - что-то аналогичное.
[quote="heating";p="15623601"]
на подаче 90
[/quote]
Это в пределах допустимого? Не превысили? Имхо - чересчур для эмалированного.

Kass » 15 фев 2007, 20:07

А какая схема обвязки бойлера использовалась?

Коррозия греющей спирали в водо-водяном бойлере.

heating » 15 фев 2007, 18:50

Уважаемые коллеги,
если кто-то встречал подобные случаи в своей пратике,
подскажите пожалуйста возможные причины
коррозии греющей спирали в водо-водяном бойлере.
Бойлер проработал год.

Возможно был изначально скол эмали, как следствие - коррозия (причина-качество бойлера)?

Возможно скол эмали из-за перепада температур (на подаче 90, холодная 5 С)?

Блуждающий ток, мало вероятно.
Магниевый анод не выработался.

Буду благодарен за оказанную помощь.

Вернуться к началу