Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: теплоотдача конвекторов

Пятницa » 20 фев 2007, 19:21

Пардон, забыл написать:
Конвектора типа Универсал, да еще и с экраном.

Arthur » 20 фев 2007, 02:21

Мощность у верхнего конвектора д.б. сильно ниже нижнего ( упс..) потому как сильно меняется температурный напор dТ.
Если в нижнем приборе dT определяется разницей между средней температурой прибора (например 80С) и т.н. комнатной температурой (напр 20С), т.е. температурой заходящего в прибор воздуха, то в расположенном над ним конвекторе температура заходящего воздуха будет существенно выше комнатной. Соответственно dT у верхнего прибора будет значительно меньше. С повышением температуры входящего воздуха на каждые 10С над комнатной температурой теплоотдача верхнего прибора будет уменьшаться примерно в 1,26-1,29 раза.

Пятницa » 20 фев 2007, 00:32

Это похоже на правду.
Буду думать, что лучше - постаить один увеличенной в 2 раза мощи или такой же сверху. Хотя и так и так нужно в разных местах

asl » 19 фев 2007, 12:47

[quote="allre";p="15623894"]1. в 1,7 - 1,8 раза...
[/quote]
Откуда такие данные

теплоотдача конвекторов

Пятницa » 19 фев 2007, 12:31

пример- вопрос:
1. стоит конвектор - 1,18 кВт.
Ставим сверху такой же - теплоотдача нижнего - 1,18,
верхнего, который нагревает нагретый воздух -какая?
В 2 раза увеличит он мощь нижнего или в 1,5?
Или в 2,5 за счет нагрева теплого воздуха от нижнего?

2. стоит конв. 1,18 - ставим второй такой же в длину - тепломощь от 2-х суммарная в 2 раза?

Вернуться к началу