Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: температура ТП

Levin » 16 мар 2011, 00:48

Дима1985
а у вас отопление в квартире автономное или центральное?

Aleks » 15 мар 2011, 15:47

Дима1985 писал(а):Но незнаю как спроектировать систему
Может специалистов найти? Если сами хотите - информации в инете валом.

GuTherm » 28 фев 2007, 12:14

Поклал сюда про трёхходовые. Тех. инфа... думаю терь всё поймёте! :SORRY:

ПрактикЪ » 28 фев 2007, 11:44

www.laintech.ru/public-open22.html
Для общего развития.

Kass » 28 фев 2007, 11:39

[quote="Филин";p="15624976"] дайте ссылочки на эти самые трехходовые[/quote]http://www.belimo.ru/clap1.shtml

Майкл » 28 фев 2007, 11:14

[quote="Гаш";p="15624968"]А что может быть с полами если тепмература будет 60-70[/quote]
Или читай больше или пробуй, это опять тема на 20 страниц.

Aleks » 28 фев 2007, 11:10

[quote="Гаш";p="15624968"]А что может быть с полами если тепмература будет 60-70?[/quote]Цемент свои свойства терять начинает, местные расширения с стяжке большие, короче растрескаться может.

Майкл » 28 фев 2007, 11:04

Пардона требую!
Увлекся. Не подозревайте в корысти. Регион неизвестен. Хотя было бы радикально. С штучным паркетом здорово получается.

Stroller » 28 фев 2007, 11:00

вы это....
хоть температуру теплоносителя до 40 градусов опустите.... :shock:
2Майкл
или шоб он полы быстрее поднял??? :D

Майкл » 28 фев 2007, 10:54

Конечно есть. А ты этого еще не делал?

Майкл » 28 фев 2007, 10:43

Слава богу!
Возьми насосик, врежся без трехходового для начала, дальше сам все поймешь.

Майкл » 28 фев 2007, 10:22

Дык ить, реально, пусть добьет гидравлику по уму, на комфортный режим то выйдет, а какой ценой- примерно описали.
Кстати о половом покрытии ничего-- мож там и гидравлика не поможет?
Ваще чот молчит- может мы его потеряли?

Stroller » 28 фев 2007, 10:02

давайте внесём ясность.
[quote="Гаш";p="15624781"]...котел стоит на 80 градусах везде поступает такая температура и в радиаторы и в ТП, но обратка ТП еле теплая! то есть подача 80, а обратка еле-еле...[/quote]
[quote="Гаш";p="15624787"]сделал ТП на отдельном коллекторе 2 витка по 11 кв.м....длина 2 витка по 50 м, подскажите, как по уму?[/quote]
1. неправильная гидравлика
2. неправильная теплоизоляция
но не наоборот.

Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:

т.е. первым пунктом можно исправить положение дел. вторым, без изменения первого, нет.

Майкл » 28 фев 2007, 09:50

Вопрос с технической стороны ясен.
Дальше из области прикладной психологии.

GuTherm » 28 фев 2007, 09:49

Я наверное непонятно изъяснился. "Оптимистичный" - имел ввиду наилучший... хотя что-то мне подсказывает, что всё гораздо хуже... как бы до 50% не дошло.... и это на электричестве :shock: ... этаж скока денег в никуда?
По поводу фольги - тема была... меня никто не смог убедить в её челесообразности, а то что вспененый поэлитилен прозрачен для ИК-излучения - даже не требует доказательств... причём смятый до 1-2мм.
И ещё одна составляющая - грунтовые воды. Они-то могут много тепла унести.
Яб этот пол запускал тока при победе коммунизма.... ну или край - при победе холодного ядерного синтеза... других перспектив, экономически обоснованных, не наблюдаю :(

Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:

[quote="Stroller";p="15624942"]...при чём тут утеплитель?[/quote]Правильно - ни-при-чём! ввиду его отсутствия...
Ладно больше не буду... Просто видать я не настока богат... или рыжего не люблю очень.

Майкл » 28 фев 2007, 09:45

[quote="Майкл";p="15624932"]Я бы рекомендовал довести все до конца [/quote]
Еще раз подписуюсь.

Stroller » 28 фев 2007, 09:31

[quote="Майкл";p="15624938"]
GuTherm
Спасибо, клиенту уже не больно!
[/quote]
ладно вам... :) чел обратился с проблемой холодной обратки, а вы напрягаете его дом перестроить... :) при чём тут утеплитель?

Aleks » 28 фев 2007, 09:27

[quote="GuTherm";p="15624937"]Очччень оптимистичный прогноз.[/quote]Я взял вспененный полиуретан, может прогноз и не точный, опять-же фольга не учтена (может тоже что-то дает...)

Майкл » 28 фев 2007, 09:22

GuTherm
Спасибо, клиенту уже не больно!

GuTherm » 28 фев 2007, 09:14

[quote="Aleks";p="15624928"]... примерно 1/4 тепла, которого будет потреблять этот ТП будет безвозвратно уходить в грунт... [/quote]Очччень оптимистичный прогноз.

Вернуться к началу