Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Опять про ТП

Sid » 16 мар 2007, 10:50

Теплым полом весь дом потопить в Питере ?
Ну учтите только в -30 вам придеться ходить в тапочках очень толстых, так как в пол надо будет хотя бы 60 градусов давать. А это уже горячевато как то для ног.
Я конечно понимаю что у вас -30 бывает не часто, то у вас ветра и влажность повышеная, так что ситуация практически как у нас на урале. Бывал у вас не раз, знаю не по наслышке.

Комбинированый котел с тэнами всегда компромис основанный на экономии. Эфективней и экономичнее по использованию варианта чем раздельные котлы вы не найдете.
А если комбинировать дрова, газ и дт то совсем уж фигово, так как кпд будет небольшой относительно, так как топки для твердого топлива и газа несколько отличаються.

Кстати топить дровами вам быстро надоест, обычно многие кто начали топить дровами, перешли на уголь. Хотя ваще конечно дело, я говорю из практики.

А вот комбинировать зарубежную автоматику с российскими котлами я бы не стал, как и вобще ставить какую либо автоматику на наши котлы. Проще и легче купить заружного производителя с уже встроеной автоматикой.

Про российские котлы могу сказать только так - поставит, включил и забыл, но без всякой автоматики. А почему дешевые ? А что там дорого то может быть, там кроме тела котла и нет ничего по сути.

KALINKIN » 14 мар 2007, 21:04

Спасибо всем за ответы.

Про дымоход вроде понял. Как то не дошло вначале, что у него есть пропускная способность и надо ее учитывать. Наверно вы правы, надо это вопрос "провнтилировать" получше, а то угарный газ и в правду не шутка.

KOA » 14 мар 2007, 18:21

[quote="Авторрр";p="15626863"]
Читайте не только форумы, на форумах надо заканчивать образование а не начинать.
[/quote]
+
Думаю, если повесить данную фразу на главной страничке форума, то уменьшится количество "склочных" постов... :!:

KOA » 14 мар 2007, 16:17

В российской нормативке требование к поквартирке - котлы с закрытой камерой сгорания, как объясняли это связано с тем что типа с атмосферными народ будет травится (извините что повторяюсь). Получается, что есть вероятность того, что один прибор может "продавить" другой или может произойти "опрокидывание" тяги :?:
В котельных есть рассечки в сборном газоходе (в поквартирке такого не видел, хотя они там может и не нужны)...
Да и условия эксплуатации разные...
Одно дело котельная "хлопнула", другое дело жилой дом...
PS От природы косноязычен, не обессудьте... :lol:

Troll » 14 мар 2007, 15:51

[quote="Крылов Олег";p="15626831"]С
Котельные сравнивать с жилым домом думаю,что некорректно [/quote]
а че? дым по дымаходу както по другому начинает идти ? или законы физики для настенников и поквартирки одни, а для котельных совершенно другие?Изображение
че есть разные методы для аэродинамического. расчета дымохода?

KOA » 14 мар 2007, 15:39

С будеросами не сталкивался (не было их в Анапе, где занимался проектированием ГСВ и ГСН), врать не буду...
Котельные сравнивать с жилым домом думаю,что некорректно (хотя с тенденцией в нашей нормативке в жилых домах автоматики будет как в котельных)...

Troll » 14 мар 2007, 15:03

[quote="Крылов Олег";p="15626795"][quote="Troll";p="15626773"]
Крылов Олег
ну делают же коллектора дымоходные....
[/quote]
Делают, в поквартирном отоплении, но там и котлы с закрытой камерой сгорания...[/quote]
не факт -не факт
на абычных напольных атмосферниках делают (прим-смари рекомендашки будеруса и любые крышные котельные)

KOA » 14 мар 2007, 12:59

[quote="Troll";p="15626773"]
Крылов Олег
ну делают же коллектора дымоходные....
[/quote]
Делают, в поквартирном отоплении, но там и котлы с закрытой камерой сгорания...

Aleks » 14 мар 2007, 12:39

Мне кажется ТА для Вас не самый удачный вариант. Не так просто найти профи, которые возьмутся за обвязку самодельного ТА. Если аккумулятор делать самому, то и во все остальное придется вникать и делать своими силами. Я так понимаю, что стройка у Вас не слишком бюджетная, поэтому мне видится для Вас вариант использование карборобота (угольный автоматический котел) Может и на пеллетах работать и на торфяные брикеты скорее всего тоже переварит. На этом форуме их ing проталкивает. Кстати у него механический дымосос и тяге он не критичен. Стоит только он дороговато, на 40квт - 150тыс.руб., зато поставил - и забыл :D При вашей потребности в отопление загружать уголь придется возможно всего 1 раз в неделю. Других вариантов ТТ котел + теплые полы наверное не придумать.
Еще о выборе мощности котла: Если Вы посчитали (надеюсь) что вам для отопления необходимо с среднем 10Квт и используете ТА, то что-бы зарядить ТА в течении 8 часов, а потом 16 часов брать тепло с него, Вам нужен котел, который будет выдавать 8 часов непрерывно 30квт. 500 литров для ТА разумеется ничтожно мало.

Troll » 14 мар 2007, 11:00

Крылов Олег
ну делают же коллектора дымоходные....
но в принципе согласен - обьединение 2-ух дымаходов регламентируеца определенными требованиями
енто Украинский ДБН по газоснабжению. но думаю в РФ не сильно отличаюца
Ж.З...
В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,5 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,5м.
Ж.5 Допускается присоединение к дымоходу отопительной печи периодического действия газового водонагревателя, используемого для горячего водоснабжения, или другого газового прибора, не работающего непрерывно, при достаточном сечении дымохода, которое должно определяться расчетом прибора.
Присоединение дымоотводящей трубы газового прибора к оборотам дымохода отопительной печи не допускается.

KOA » 14 мар 2007, 10:49

Может и ошибаюсь, если что не так поправьте, но вроде как и по СНиПам низя в один канал (дымоход) нескоко приборов тыкать...
[quote="Troll";p="15626760"]
а как угарите не забудьте отписаться.. интересно-ж... [/quote]
Согласен, но еще интересно какова она жизь после жизи... :?:

Troll » 14 мар 2007, 10:23

[quote="KALINKIN";p="15626719"]
у котлов заявленная площадь сечения трубы что у фина что у нашего 200-280 см2
у меня труба сечением в кирпич что составляет 300 см2 и высотой в 9 метров, так что по тяге должно все подходить.[/quote]
ну и че вы дроказуете?
что вы в сечение 300см2 вставите другой дымаход с сечением пусть даже 200см2
в результате дымаход от камина и печи уменьшица на 2/3
т.е. будет работать тока на 1/3
да колтел будет рабоотать а с печью - я вас предупредил-
а как угарите не забудьте отписаться.. интересно-ж... узнать человеческие потери

KALINKIN » 14 мар 2007, 00:51

не 15 тысч это конечно перебор. Значит пока тепловые насосы в массы не идут =( У наших есть решения на вода-воздух, цена от 3 штук, мощность вроде десятка, но там тоже минусов куча, шахты делать, шахта "выхолаживается" да и суммарно опять в теже 10 штук обойдется этот насос. Отказать пока.

А по поводу трубы позвольте с Трол`ом не согласится у котлов заявленная площадь сечения трубы что у фина что у нашего 200-280 см2
у меня труба сечением в кирпич что составляет 300 см2 и высотой в 9 метров, так что по тяге должно все подходить.

Майкл » 14 мар 2007, 00:01

Синенькое- затраты-на движок.
Двинем спать.
Декларируют- насос-25Квт, тут те не Европа, в Америке жестко.
Так клиенты знаешь как ведутся, тычут-такой хочу.

hausmeister » 13 мар 2007, 23:47

Ну вообще-то декларируются они в основном при ноле или около ого, так что на графике 14ти киловатник. А чё там синенькое?
РS Может отсюда в отдельную ветку двинуть? Тема то про ТП. Нам дихтатур щас за флуд по горчичнику... :(

Майкл » 13 мар 2007, 23:40

G-Mar овская диаграмма- смотри, что на -25 на выхлопе от 25 декларируемых остается.

hausmeister » 13 мар 2007, 23:33

Н-да... Ставили ТН воздух-вода в Баварии. Расчётная, если не ошибаюсь -18, работает зараза.

Майкл » 13 мар 2007, 23:18

-26 пятидневка

hausmeister » 13 мар 2007, 23:14

[quote="Майкл";p="15626669"]
воздушники не катят в Питере, не Техас.
[/quote]
Какая расчётная -t° в Питере?

Майкл » 13 мар 2007, 19:18

Читайте все, пока в голове все не уляжется без перекосов. Готовые решения возможны только в частных конкретных вопросах.
Насчет Теплового насоса(G-Mar)-Разберитесь c графиками Тнаружнего воздуха/ выходная мощность (на их сайте, глубже копните). Это воздушник.Цена 5т.Е. за наружный блок , рекламируемых и недостижимых. С обвязкой- 15т.Е. Кроме того воздушники не катят в Питере, не Техас.