Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Котел BAXI Slim 1.300in

К.П.Д. » 21 мар 2007, 19:08

Нужно оставить котёл в покое и не давать советов о том как лучше разрегулировать газовый клапан. :evil:

Dostup » 21 мар 2007, 02:03

Проблема все таки была в редукторе. Поменял редуктор на такой же и вопрос с шумом и вибрацией был решен.

Леотон, в связи с нехваткой времени, пока на новый не поменял. Думаю его замена, должна помочь. Посмотрим..

Стажер » 19 мар 2007, 12:36

Где-то 110$

К.П.Д. » 18 мар 2007, 13:42

Это наверно от того что модель подороже с нормальным синусом, а подороже пропадает смысл покупать это железо. :mrgreen:

Стажер » 18 мар 2007, 13:13

А у меня дружат

К.П.Д. » 17 мар 2007, 20:40

BAXI c Леотоном не дружит, лучше купите другой, например Инелт. :cool:

taran » 17 мар 2007, 10:06

[quote="Dostup";p="15627290"]Редуктор продолжает гудеть... Сегодня были монтажники котла - проверили котел и подачу газа. Вывод - с котлом и с давлением газа все в норме. Правда, обнаружили проблему в работе ИБП Леотон-500, а именно котел останавливался после небольшого периода времени работы. Определили проблему с синусоидой у ИБП. Буду обращаться в сервис Леотона. Пока котел поработает без него.[/quote]
Позвольте полюбопытствовать. А сервис проверял синусоиду осцилографом ,"на глаз", "на слух" или как?
Первое маловероятно, а второе и третье просто фантастика. Вот это сервис. Ура!!!


P.S. А вы говорили проблема в котле. Ошибочное мнение, что во всем виноват котел надо искоренять!!! Большой % проблем с котлами связан с внешними факторами.

Прохожий » 17 мар 2007, 01:00

В общем то я по этому же вопросу уже писал вот здесь:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=8 ... &&start=20
Правда не думал, что и в бытовом секторе такие же проблемы возникают.

Dostup » 16 мар 2007, 23:44

Редуктор продолжает гудеть... Сегодня были монтажники котла - проверили котел и подачу газа. Вывод - с котлом и с давлением газа все в норме. Правда, обнаружили проблему в работе ИБП Леотон-500, а именно котел останавливался после небольшого периода времени работы. Определили проблему с синусоидой у ИБП. Буду обращаться в сервис Леотона. Пока котел поработает без него.

Жду газовщика. Пообещал попробовать поставить такой же другой редуктор и протестировать - как будет работать с ним. :|

Или есть смысл поменять редуктор сразу на импортный? Говорят есть какие-то неплохие французские модели... Специалисты, что скажите?

К.П.Д. » 16 мар 2007, 01:24

Давление газа перед котлом должно быть 13-20мбар, сервисники проверят если газовщики не могут.
Клапан на этих котлах до 5мбар ещё не закрывается, но давление должно быть как положено по паспорту.
Газовщики везде одинаковые, их наверно клонируют. :D

taran » 16 мар 2007, 01:23

Следите за мыслью.
Газовый редуктор РДГС-10 - номинальный расход газа 10 м куб. в час
Котел BAXI Slim 1.300in - какой номинальный расход???
Ответ: причем сдесь котел!!!

Dostup » 16 мар 2007, 01:12

Я больше склоняюсь к тому, что проблема с редуктором, но возможно существуют какие-то нюансы в работе именно этой модели котла :?:

taran » 16 мар 2007, 00:57

А вы сами, что думаете по этому поводу?

Dostup » 16 мар 2007, 00:46

У меня какие-то проблемы с кодировкой на форуме или не только у меня? Собственно и название темы - результат не понятных сбоев...

Из сети котел отключали.

Кран перед котлом прикрывать пробовали- после прикручивания - котел не желает запускаться...

Завтра ждем монтажников котла для проверки.

Какие еще будут мысли?

К.П.Д. » 16 мар 2007, 00:28

Странно как то тему Вы назвали. :mrgreen:

Газовщики не правы. :cool:
Пусть настраивают свои приблуды. :evil:

Этот котёл запускается на полной мощности, потом её может уменьшить.

Попробуйте газовый кран перед котлом прикрыть на 1/2 ;2/3.
Ошибку на котле сбрасывайте его отключением от сетти, рисет не всегда сбрасывает.
:cool:

Котел BAXI Slim 1.300in

Dostup » 16 мар 2007, 00:11

Ситуация следующая:
Котел BAXI Slim 1.300in
Газовый редуктор РДГС-10 установлен на доме (понижает давление со среднего на низкое).
Проблема в том, что при включении котла редуктор начинает дребезжать и гудеть с нарастающей силой... Это продолжалось пару дней, а сегодня котел перестал запускаться и выдает ошибку по газу. Котел время от времени удается запустить, но он работает минут 10 и снова останавливается и выдает ошибку по газу... Установщики котла говорят, что проблема в редукторе и его надо менять, а газовщики винят котел в большом заборе газа в момент запуска... Кстати, пробовал проводить эксперимент - откручивал вентиль на газовой трубе плиты на кухне (плита пока не подключена), т.е. газ просто выходит из трубы в кухню, так вот, если кран открывать резко - редуктор начинает шуметь, а если плавно - не шумит.
Так что же делать и где правда? Менять редуктор или действительно проблема в котле или еще в чем-то? :(