Замкнутая схема ГВС

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Замкнутая схема ГВС

alexvp » 23 мар 2007, 08:38

Вы правы, расчета не было, да еще собственно и полотенцесушители не установлены.
Я исходил из того, что одно помещение маленькое - туалет в цоколе (1,5 кв.м.), который расположен так, что нет ни одной наружней стены.
Два других помещения так же не очень большие по 6 кв.м. Говоря о них я немного слукавил, там будет отопление - теплые электрические полы.
А не могли бы подсказать методику или дать ссылку для оценочного расчета теплопотерь при выбранной мною схеме ГВС?

Прохожий » 23 мар 2007, 00:58

Тогда я у Вас наблюдаю противоречие:
[quote="alexvp";p="15628401"]
в этих помещениях не будет другого отопления. [/quote]
и
[quote="alexvp";p="15628404"]
Будет самый обычный квартирный вариант в два-три изгиба. [/quote]
Температура в санузлах берется на 2-3 градуса выше, чем в остальных жилых помещениях. И дело тут не только в комфорте. В санузлах повышенная влажность, для того, чтобы препятствовать ее конденсации требуется повышенная температура. Ну и естественная вытяжка лучше работает.
Расчет мощностей полотенцесушителей делали или на глазок все?

alexvp » 22 мар 2007, 23:45

[quote="Прохожий";p="15628403"]Баланса тут никакого нет, для нагрева трех полотенцесушителей мощности электрического водонагревателя может просто не хватить. Оборванец грамотный вопрос задал. У Вас и отапливать они не будут, и вода холодная будет течь[/quote]

Речь не идет о каких-то навороченных полотенцесушителей-лестниц, которые требуют по 500-700 Вт. Будет самый обычный квартирный вариант в два-три изгиба. Мощность ТЭНа в бойлере 2 кВт. Трубы гв в стояке будут утеплены.

Прохожий » 22 мар 2007, 23:29

Баланса тут никакого нет, для нагрева трех полотенцесушителей мощности электрического водонагревателя может просто не хватить. Оборванец грамотный вопрос задал. У Вас и отапливать они не будут, и вода холодная будет течь

alexvp » 22 мар 2007, 23:10

Все Ватты мои :lol:
А если серьезно, то тут баланс следующий - в этих помещениях не будет другого отопления. Т.е. экономим на другом.

Оборванец » 22 мар 2007, 22:58

[quote="alexvp";p="15628394"]А если краны все закрыты? Насос будет гонять гв по кругу и полотенцесушители будут теплыми. Да, будут потенри тепла, но смиримся с этим.[/quote]
Намано.....
А прикидывали потери на полотенчиках? Скока Ватт?

TGV-schnik » 22 мар 2007, 22:53

пр. клапан - предохранительный клапан 6-7 бар обычно, посмотрите максимальное давление в паспорте на бойлер.
а бак я бы не рискнул исключать..

Оборванец » 22 мар 2007, 22:52

Пр. - предохранительный, имхо, расширительный бак не нужен, т.к система не закрытая, коменсация расширения будет за счет сжатия воздуха в верхней части эл. бойлера.

alexvp » 22 мар 2007, 22:51

[quote="TGV-schnik";p="15628392"]1. Конечно р/бак необходим, установить лучше на входе холодной воды в бойлер, рядом с пр. клапаном. Объем в Вашем случае примрно 12-18 литров.
2. Мы говорим о "загрузочном" насосе бойлера, т.е. о первичном контуре? Или о насосе рециркуляции?? Если первичный контур, то 25/60 - вполне пригоден, если рециркуляция, то достаточно стандартного UP15/14 (В обоих случаях речь идет о GRUNDFOS).
3. Для подпитки чего? поконкретнее? Для системы отопления???
4. Безусловно...[/quote]

пр.клапан - это прямой клапан? Извините за серость, я инженер в другой области. :D
Насос именно рециркуляционный, нагрев бойлера будет идти за счет ТЭНа
Подпитка имеется ввиду поступление хв для нагрева в бойлере при расходе горячей воды

Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:

[quote="Оборванец";p="15628393"]Ну и с чего вы решили что система закрытая, и никакая это не подппитка, а просто ввод хв, в точки водоразбора - выход гв.[/quote]
А если краны все закрыты? Насос будет гонять гв по кругу и полотенцесушители будут теплыми. Да, будут потенри тепла, но смиримся с этим.

Оборванец » 22 мар 2007, 22:46

Ну и с чего вы решили что система закрытая, и никакая это не подппитка, а просто ввод хв, в точки водоразбора - выход гв.

TGV-schnik » 22 мар 2007, 22:40

1. Конечно р/бак необходим, установить лучше на входе холодной воды в бойлер, рядом с пр. клапаном. Объем в Вашем случае примрно 12-18 литров.
2. Мы говорим о "загрузочном" насосе бойлера, т.е. о первичном контуре? Или о насосе рециркуляции?? Если первичный контур, то 25/60 - вполне пригоден, если рециркуляция, то достаточно стандартного UP15/14 (В обоих случаях речь идет о GRUNDFOS).
3. Для подпитки чего? поконкретнее? Для системы отопления???
4. Безусловно...

alexvp » 22 мар 2007, 22:39

[quote="Оборванец";p="15628389"]Схемку набросайте, или подробнее опишите, а то че то сумбур какой то...[/quote]

Так все и описал - ЗАМКНУТАЯ СХЕМА ПО КРУГУ см. последовательность перечисления элементов схемы., начинается и заканчивается бойлером

Оборванец » 22 мар 2007, 22:36

Схемку набросайте, или подробнее опишите, а то че то сумбур какой то...

Замкнутая схема ГВС

alexvp » 22 мар 2007, 22:32

Есть несколько вопросов по ГВС.
У себя в доме планирую следующую замкнутую схему ГВС: Накопительный бойлер 100-150 л. - труба 1/2 - три полотенцесушителя - 4 точки разбора - подпитка хв - насос - бойлер. Бойлер находится в цоколе, максимальная высота подьема гв 7 метров (одна точка).

Остались неясные вопросы:
1. Нужен ли расширительный бак и куда в схеме его лучше поставить? Если нужен, то какого объема?
2. Какой производительности нужен насос для циркуляции?
3. Какое устройство лучше использовать для подпитки?
4. Нужен ли обратный клапан перед точкой подключения подпитки?

Заранее благодарен за разумные советы.

Вернуться к началу