Прохожий » 04 апр 2007, 08:24
[quote="Илья";p="15630182"]Возможно, смесительныеузлы потребителей с качественным регулированием, расположены по месту установки оборудования, поэтому их на схеме не видно.
[/quote] Не видно тут только узлов регулирующих вентиляцию, тепловые завесы и третье чтото там еще было. Корече что воздух греют. Остальное все видно. Чтобы вам выровнять гидравлику и вы не приемлете шайбы как класс, тогда надо ставить сразу балансировочники везде. Но это сразу удорожит проект, а ваша цель его удешевить. Если заказчик жмет деньги, то ставьте вместо электрозадвижек - ручные. Кое где еще можно шаровые заменить заслонками. Вилу заменить ДАБом (сейчас меня задержка убьет

). НО!!! Обязательно согласовать изменения с проектировщиком. Проекта на такую ИТП не может не быть, просто Вам не все дали пока. [quote="GuTherm";p="15630171"]Была такая мысль но с перепадником не палучаица, без работающих насосов в котельной полная [*ЦЕНЗУРА*]. [/quote]
Я же говорю - там перемычка в том месте, где кран обрезаный №57. А перепадник №13 может просто выполняет роль перепускного клапана, когда насосы теплообменника теплосетей выключены? Чето умней мысли у меня не нашлось для объяснения его установки

[quote="Илья";p="15630182"]Возможно, смесительныеузлы потребителей с качественным регулированием, расположены по месту установки оборудования, поэтому их на схеме не видно.
[/quote] Не видно тут только узлов регулирующих вентиляцию, тепловые завесы и третье чтото там еще было. Корече что воздух греют. Остальное все видно. Чтобы вам выровнять гидравлику и вы не приемлете шайбы как класс, тогда надо ставить сразу балансировочники везде. Но это сразу удорожит проект, а ваша цель его удешевить. Если заказчик жмет деньги, то ставьте вместо электрозадвижек - ручные. Кое где еще можно шаровые заменить заслонками. Вилу заменить ДАБом (сейчас меня задержка убьет :lol: ). НО!!! Обязательно согласовать изменения с проектировщиком. Проекта на такую ИТП не может не быть, просто Вам не все дали пока. [quote="GuTherm";p="15630171"]Была такая мысль но с перепадником не палучаица, без работающих насосов в котельной полная [*ЦЕНЗУРА*]. [/quote]
Я же говорю - там перемычка в том месте, где кран обрезаный №57. А перепадник №13 может просто выполняет роль перепускного клапана, когда насосы теплообменника теплосетей выключены? Чето умней мысли у меня не нашлось для объяснения его установки :DONT_KNOW: