Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Оцените проект ИТП

Илья » 08 апр 2007, 18:28

Сколько запросить за проект подобной ИТП-ки? Автоматика - типовые решения, контроллер - ECL. Никогда подобного не проектировали. Только не надо кричать, мол все зависит от местного рынка - интересует мнение исключительно субъективное.
С праздником. Ох и нажрался...как Тузик на помойке, даже лучше! :D

Прохожий » 04 апр 2007, 20:37

[quote="Илья";p="15630413"] А во сколько оцените монтаж этого удовольствия?[/quote] Под ключ с автоматикой и пусконаладной два миллиона без стоимости оборудования.
[quote="Konst";p="15630414"]
Обратка от системы радиаторов идет в подачу системы теплого пола.
Обратка от теплого пола идет назад в теплосеть.
Вот такое вот последовательное включение.
Как оно регулироваться и настраиваться будет - кто его знает.
[/quote]
Ну, наверно ,чтобы была возможность регулирования температурой теплого пола, то нужно осуществлять подмес горячей воды из прямой. Это если она холодная на входе. Если же слишком горячая - то наоборот подмес из обратки теплых полов. В общем задача решаемая, думайте.

Konst » 04 апр 2007, 20:27

Принесли мне проект отопления одного спорткомплекса. Так вот:
Подача от теплосети идет в систему отопления радиаторов.
Обратка от системы радиаторов идет в подачу системы теплого пола.
Обратка от теплого пола идет назад в теплосеть.
Вот такое вот последовательное включение.
Как оно регулироваться и настраиваться будет - кто его знает.

Илья » 04 апр 2007, 20:24

Забесплатна???!!!! ЩЩас! Тендер у Заказчика уже второй месяц проходит. Вот када выиграем, думаю придется все переделать.
А во сколько оцените монтаж этого удовольствия?

Прохожий » 04 апр 2007, 20:20

Хех. Ну так делай свой проект и выкладывай здесь, нечего мозги нам парить :lol: :lol: :lol:

Илья » 04 апр 2007, 20:17

По секрету скажу: у этого Заказчика принято, что монтажная организация в предоставленный проект не смотрит, делает свой, монтирует и сдает ИТП самостоятельно.

Прохожий » 04 апр 2007, 08:24

[quote="Илья";p="15630182"]Возможно, смесительныеузлы потребителей с качественным регулированием, расположены по месту установки оборудования, поэтому их на схеме не видно.
[/quote] Не видно тут только узлов регулирующих вентиляцию, тепловые завесы и третье чтото там еще было. Корече что воздух греют. Остальное все видно. Чтобы вам выровнять гидравлику и вы не приемлете шайбы как класс, тогда надо ставить сразу балансировочники везде. Но это сразу удорожит проект, а ваша цель его удешевить. Если заказчик жмет деньги, то ставьте вместо электрозадвижек - ручные. Кое где еще можно шаровые заменить заслонками. Вилу заменить ДАБом (сейчас меня задержка убьет :lol: ). НО!!! Обязательно согласовать изменения с проектировщиком. Проекта на такую ИТП не может не быть, просто Вам не все дали пока. [quote="GuTherm";p="15630171"]Была такая мысль но с перепадником не палучаица, без работающих насосов в котельной полная [*ЦЕНЗУРА*]. [/quote]
Я же говорю - там перемычка в том месте, где кран обрезаный №57. А перепадник №13 может просто выполняет роль перепускного клапана, когда насосы теплообменника теплосетей выключены? Чето умней мысли у меня не нашлось для объяснения его установки :DONT_KNOW:

Илья » 04 апр 2007, 05:18

Конечно, насосы в котельной есть.
Смысла не вижу включать котельную для покрытия пиковых нагрузок. Тепло от сетей существенно дороже. Наладочная организация имела в рот в коленно-локтевой позе шайбирование, только регуляторы! Возможно, смесительныеузлы потребителей с качественным регулированием, расположены по месту установки оборудования, поэтому их на схеме не видно.
Кроме представленной схемы, нам предоставлен только невнятный план ИТП и все.

Хоттабыч » 04 апр 2007, 04:12

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...

GuTherm » 04 апр 2007, 00:59

[quote="Прохожий";p="15630169"]...котельная включается только зимой, когда пиковые нагрузки...[/quote]Была такая мысль но с перепадником не палучаица, без работающих насосов в котельной полная хрень. И патом насосы на обратке дуют фшопу теплообменника теплотрассы и как тогда поведёт себя перепадник ваще непонятно.
Не завидую я наладчикам... ох не завидую :evil:

Прохожий » 04 апр 2007, 00:31

[quote="GuTherm";p="15630067"] Хотя если дорисоать насосы с котельной, то всё возможно.[/quote] Понятно, что насосы в котельной имеются. Пока у меня вопросы только по регулятору перепада №13
Ну еще я не вижу балансировочников на всех диниях, но наверно проектировщик надеется на наладочную организацию, что она зашайбирует это дело.[quote="GuTherm";p="15630161"]
Да и отрезано чёта там... один номер остался от задвижки №54.
[/quote] Мне кажется, что там перемычка должна быть. Мне кажется, что котельная включается только зимой, когда пиковые нагрузки. А весной-летом-осенью теплоснабжение идет от теплосети. С перепадником там все таки не все понятно, как он работает.

GuTherm » 03 апр 2007, 22:53

Действительно фихня какая-то. Я-то думал там чёт температурное стоит, а там по перепаду давления фуёвина воткнута... полная хрень с насосами палучаица. Да и отрезано чёта там... один номер остался от задвижки №54.
Styx, дарагой - ненада так делать :D

Styx » 03 апр 2007, 22:01

Не, ну объясните мне подключение теплосети...мож так нада...мож я тоже так делать буду... :roll:

GuTherm » 03 апр 2007, 19:13

[quote="Илья";p="15630143"]...Гвозди бы делать из таких людей! :D[/quote]Гвозди как-то мелковато, скорее ломы. :D

Илья » 03 апр 2007, 19:07

По ГВС - косяк, забыл указать на него (да и переделать легко).
По обсуждению: что-бы было что жрать - надо выиграть тендер, т.е. надо снизить цену при приемлемом качестве. Как один из способов - найти ляпы и неоптимальности в проекте.
Прохожий, как всегда: суров и несгибаем. Гвозди бы делать из таких людей! :D

Прохожий » 03 апр 2007, 14:46

Да и я не против. Но там же не написано, что подрядчик может заменить регулятор перепада на поворотник с приводом и дифманометр. Опять же написано "при обнаружении". Есть конечно ляпы проектировщиков, которые сразу видно, а есть - которые требуют расчетов. Я к тому, что подрядчику не надо перерасчитывать весь проект. Если же он заметил ляп в проекте, то он не имеет права его исправлять, а может только прекратить работу и уведомить заказчика, почему он это сделал. Заказчик должен обратиться к проектировщику и получить разъяснения или исправленный проект.

GuTherm » 03 апр 2007, 14:29

[quote="Konst";p="15630075"]Позвольте с Вами не согласиться.[/quote]Да в общем я не против... вот тока есть ли у Ильи лицензя на экспертизу?... иначе все его замечания будут посланы в даль проектировщиками. Правда лучше всего экспертам подсказать на что обратить особое внимание.
Да я не против обсуждения, наскока я понимаю Илье нужно было наше видение данной системы, а не экспертное заключение.
Вывод - правы все :OK:

Konst » 03 апр 2007, 11:25

Уважаемый Прохожий и уважаемый GuTherm! Позвольте с Вами не согласиться.
Уважаемый Илья правильно делает, что поднимает подобные вопросы.

Цитата № 1
СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"
4.6 Исполнитель работ (подрядчик) в соответствии с действующим законодательством ([1], ст.716, часть 1) выполняет входной контроль переданной ему по 4.3 для исполнения документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение. Срок выполнения входного контроля проектной документации устанавливается в договоре...
Цитата № 2
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ
Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства...

GuTherm » 03 апр 2007, 10:42

Прохожий канэчна прав, но ГВС работать не будет, т.к. у нас не короткозамкнутый коллектор. Хотя если дорисоать насосы с котельной, то всё возможно.

Прохожий » 03 апр 2007, 08:38

[quote="Илья";p="15630034"] поворотник с приводом и диф. манометром дешевле - на порядок :D .[/quote]
Не изобретайте велосипед.
Я вообще не смотрел схему честно говоря. Потому что не хочу делать чужую работу. А эта работа экспертизы. Ваша работа, как я понял - это выполнить монтаж ИТП согласно проекта. А то сейчас начнется - а нафига столько манометров, а давайте вместо 250 мм поставим 200 диаметр и т.д. Если Заказчик не уверен в правильности проекта - пускай делает экспертизу. Или, если такой грамотный, сам пускай бодается с проектировщиком.
Я не против того конечно, чтобы монтажники разбирались в проектировании. Но у каждого субподрядчика должна быть четко ограниченная зона ответственности. Если она размыта - то отвечает за все Заказчик. Это вариант со старухой у разбитого корыта :lol: