Случаи, когда при запуске одного котла происходит срыв пламени и выход в аварию по отсутствию пламени другого котла – это конечно исключительный вариант, когда уж совсем все плохо.
Я такое встречал только два раза.
Первый случай я видел своими глазами

. Там проектировщик - гомадрилл какой-то. Всю жизнь рисовал бытовые теплопункты на атмосферниках, а тут под старость лет решил поднапрячься и нарисовать котельную на котлах с дутьевыми горелками

. Ну и нарисовал врезки дымоходов также как у атмосферников

А монтажники сделали строго по чертежу

.
Про второй случай мне рассказал человек, которому я склонен доверять. В котельной на одну дымовую трубу работало несколько больших котлов и один небольшой (для ГВС летом). Так вот при пуске большого котла срывало пламя у малого.
По поводу расчетов могу уважаемому
Прохожему возразить, что даже когда один котел работает на одну трубу, то он может работать и на 100% мощности и на 50%. Соответственно разная будет скорость в устье. И тоже при плохом расчете могут быть задувания и т.п.

Когда котлов несколько – методика расчета та же, только диапазон скоростей шире. Соответственно сложнее подобрать правильный диаметр и высоту трубы.
Тем не менее в главном я с Вами солидарен:
[quote="Прохожий";p="15630191"]Но новые котельные все же строить с раздельными трубами[/quote]
Случаи, когда при запуске одного котла происходит срыв пламени и выход в аварию по отсутствию пламени другого котла – это конечно исключительный вариант, когда уж совсем все плохо.
Я такое встречал только два раза.
Первый случай я видел своими глазами :shock: . Там проектировщик - гомадрилл какой-то. Всю жизнь рисовал бытовые теплопункты на атмосферниках, а тут под старость лет решил поднапрячься и нарисовать котельную на котлах с дутьевыми горелками :evil: . Ну и нарисовал врезки дымоходов также как у атмосферников :lol: А монтажники сделали строго по чертежу :roll: .
Про второй случай мне рассказал человек, которому я склонен доверять. В котельной на одну дымовую трубу работало несколько больших котлов и один небольшой (для ГВС летом). Так вот при пуске большого котла срывало пламя у малого.
По поводу расчетов могу уважаемому [b]Прохожему[/b] возразить, что даже когда один котел работает на одну трубу, то он может работать и на 100% мощности и на 50%. Соответственно разная будет скорость в устье. И тоже при плохом расчете могут быть задувания и т.п. :P Когда котлов несколько – методика расчета та же, только диапазон скоростей шире. Соответственно сложнее подобрать правильный диаметр и высоту трубы.
Тем не менее в главном я с Вами солидарен:
[quote="Прохожий";p="15630191"]Но новые котельные все же строить с раздельными трубами[/quote]